Skocz do zawartości
IGNOROWANY

prosba o sprawdzenie schematu


udko

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam prosze o sprawdzenie jak w tytule oraz czy jest uzasadnione obejscie,na pietrze ma na chwile obecna dzialac tylko jeden kaloryfer jest to kominek z plaszczem wodnym eryk 12 uklad otwarty ogrzewanie podlogowe to jakies 35m2 rozstaw co 10 cm na parterze 4 kaloryfery z gory dziekuje za zainteresowanie,pozdrawiam.

img_20191119_230826.jpg

Opublikowano

Schemat ogólnie dobry, tylko napełnianie instalacji robi się w miejscu najniższym a nie najwyższym instalacji.

Najlepiej napełnianie dać na powrocie przed samym kotłem - tam też musi być zaw zwrotny i zaw kulowy.

Opublikowano

Dziekuje za zainteresowanie,a czy to bedzie dzialalo grawitacyjnie?Bede to robil sam pierwszy raz i chcialbym uniknac jakis niespodziewanych poprawek

Opublikowano

 Nie rozumiem pytania chyba rze chodzi o bojler?

 

Opublikowano

Rozumiem ze tego obejscia tez nie musi byc?

przepraszam ze tak pisze ale dziecko klawiature popsulo

Opublikowano

To ci się tak opłaci, szczególnie w zimie, kiedy grzejesz cały czas dom?

Oczywiście na lato bojler może mieć grzałkę

obejście oczywiście do likwidacji, ma być tylko pompa i zaw zwrotny

Opublikowano

A dlaczego grawitacja nie pujdzie na pietro?

Opublikowano

Sytuacja wyglada nastepujaco wklad kominkowy z plaszczem wodnym 12 kw 4 grzejniki na parterze 35m2 podlogowki i na pietrze 1 kaloryfer (czyli do niego musi dojsc jeszcze 1 pompka)?

Opublikowano

Daj 1 pompę na wszystkie grzejniki i 1 pompę na podłogówkę, po co tak rozbudowana instalacja

Największą przeszkodą dla grawitacji jest zaw 3-D na powrocie

Jak taka mała ta ja bym to zrobił inaczej - 1 pompa na grzejniki ta za zaw 3-D a podłogówkę w skrzynce przy rozdzielaczu.

Opublikowano

to czyli ten jeden grzejnik co jest na gorze podpiac terz do rozdzielacza od grzejnikow ktury sie znajduje na parterze?

Opublikowano

 To czyli ta jedna pompka na powrocie przy piecu obsluzy te wszystkie grzejniki?Dobrze rozumiem?

Opublikowano

myslalem ,ze ta pompka na powrocie to sluzy tylko zabezpieczeniu pieca:)

Opublikowano

czy pompka 25-40 wystarczy czy dac wiekszom?

Opublikowano

przerysuje wszystko od nowa i zaraz wstawie do pana przegladu tak dla pewnosci

Opublikowano

a gdybym chcial dodac bojler do pieca jak pan wczesniej wspomnial to pompka musi byc osobna? i gdzie to wpiac?oraz czy bedzie potrzebne naczynie przeponowe wraz z grupa bezpieczenstwa

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.