cezary1020 Opublikowano 11 Listopada 2019 #1 Opublikowano 11 Listopada 2019 Na wstępie witam wszystkich .Jestem tu nowy i mam nadzieję,że znajdę tu pomoc,ponieważ kompletnie nie mam pojęcia o piecach.Do tej pory ogrzewałem dom starym piecem na drewno bez jakichkolwiek sterowników i nadmuchów.. Od niedawna stałem się posiadaczem pieca Defro Eko Lux 20kw + sterownik k1pv4. Hydraulik ustawił mi go tak,aby chodził w PID. Powierzchnia ogrzewana to 230m ,dom nieocieplony.W początkowym okresie piec spalał około 120kg ekogroszku 29MJ na dwa tygodnie.W tej chwili ta sama ilość schodzi w 6 dni. Wykres grzania bojlera jest stabilny (prawie linia prosta) ,natomiast wykres temperatury kotła skacze niemiłosiernie od 40 stopni do 80 .Kompletnie nie mam pojęcia jak to ustabilizować i liczę na waszą pomoc.
mik90 Opublikowano 11 Listopada 2019 #2 Opublikowano 11 Listopada 2019 Temp. zadana zbyt niska. Zrób min. 60 st. Ja mam 65 st. Ile masz pomp? W którym miejscu? Masz jakikolwiek zawor 4d lub 3d? Wyglada ze chyba nie..Najlepiej zrób zdjęcie instalacji.
cezary1020 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 11 Listopada 2019 Proszę .oto zdjęcia instalacji. Tylko grzejniki i bojler .Nie posiadam ogrzewania podłogowego.
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #4 Opublikowano 11 Listopada 2019 20 kg dziennie tj. średnio ok. 5,5 kW na godzinę. Dla 230 m2 jest to ok. 25 W/m2. Wielu chętnie by się z Tobą zamieniło :) Najważniejsze: nie widać zabezpieczeń kotła po za zaworem bezpieczeństwa. A to za mało... Pod bojlerem widzę zbiornik przeponowy ale nie dostrzegam zaworu bezpieczeństwa. Jest oprócz tego kilka rzeczy, do których można by sie przyczepić. 4D - czy po przekręceni w lewo do oporu rura z pompą CO jest gorąca jak ta na wyjściu z kotła? A przekręcając w prawo - powrót do kotła jest gorący? Czy obydwa powroty z grzejników są połączone razem do króćca z lewej strony 4D? Gdzie podłączony jest powrót z CWU? Zrób zdjecie powrotów z tyłu kotła. Obie pompy Wilo są takie same? 1-4 czy 1-6?
cezary1020 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 11 Listopada 2019 Nie wiem ,czy to coś zmienia ale na chwilę obecną ogrzewam około 190 m. Natomiast 230m to powierzchnia grzewcza planowana w kolejnych latach. Mam nadzieję,że zdjęcia coś wyjaśnią mimo,że trochę ciemno.
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #6 Opublikowano 11 Listopada 2019 Zabezpieczenie bojlera OK. Uzupełnianie instalacji powinno być z dwoma zaworami odcinającymi a nie jednym. Przydałby się też zawór zwrotny antyskażeniowy. Zabezpieczenie kotła złe, nawet jeśli jest otwarte naczynie na którymś pionie, ponieważ jest za mieszaczem 4D. Dlatego ważna jest odpowiedż na pytanie o temperaturę na obieg CO po przekręceniu 4D w lewo. Niedokładnie widać połączenie dwóch powrotów z CO oraz powrotu CWU. Spróbuj to narysować.
cezary1020 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #7 Opublikowano 11 Listopada 2019 1 minutę temu, gmaj22 napisał: Dlatego ważna jest odpowiedż na pytanie o temperaturę na obieg CO po przekręceniu 4D w lewo. Mogę prosić o zaznaczenie na zdjęciach co mam sprawdzić? Kompletnie nie znam się na tym.
mik90 Opublikowano 11 Listopada 2019 #8 Opublikowano 11 Listopada 2019 Swoją drogą dlaczego na sterowniku nie masz danych zaworu 4d? Myślę że pomocna była by jeszcze jedna pompa na powrocie do kotla za zaworem 4d. Tak jak kolega wyżej pisał spalanie najgorsze nie jest A wiadomo że temp. Za oknem też spadły. Myślę że na pierwszym miejscu trzeba ustabilizować pracę kotła co również zmniejszy spalanie. Zrób próby o których pisze gmaj22.
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #9 Opublikowano 11 Listopada 2019 1/ Przekręcić w lewo do oporu ( na "10" ) szaro-niebieskie pokrętło na zaworze "krzyzowym" z 4 rurami znajdującym się nad zasobnikiem na węgiel. Sprawdzić czy temperatura na termometrze nad pompą i zaworem jest po chwili taka jak na temperatura na termometrze na wyjściu z kotła. Pompa CO musi być włączona Narysuj przebieg "niebieskich" rur za kotłem i opisz je. Albo włącz "latarkę" w telefonie przy robieniu zdjęć :)
gmaj22 Opublikowano 11 Listopada 2019 #10 Opublikowano 11 Listopada 2019 5 minut temu, mik90 napisał: Swoją drogą dlaczego na sterowniku nie masz danych zaworu 4d? Ponieważ nie ma siłownika, a więc wyłączona jest opcja zaworu. Nie ma też czujnika zaworu za pompą.
mik90 Opublikowano 11 Listopada 2019 #11 Opublikowano 11 Listopada 2019 Racja. Właśnie widziałem że brak czujnika, nie zwrocilem uwagi na sam zawor..
cezary1020 Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #12 Opublikowano 12 Listopada 2019 Przesyłam kolejne zdjęcia .Mam nadzieję,że bardziej widoczne. Nie wiem dlaczego temperatura na piecu cały czas skacze od 40 do ponad 70 stopni i stąd tak niestabilny wykres.
Darekgra Opublikowano 12 Listopada 2019 #13 Opublikowano 12 Listopada 2019 ja zaczął bym również od zrobienia porządku z czujnikami i włączonymi funkcjami pieca... 1. brak siłownika zaworu więc trzeba wyłączyć go w sterowniku lub kupić siłownik i podłączyć resztę czujników 2. wpięta (jest w gniazdku przy bojlerze przekaźnik radiowy) pokojówka dwustanowa lub regulator RS tylko czym ona steruje? 3. nie wpięty czujnik temperatury powrotu oraz temperatury zewnętrznej 4. jak są poustawiane temperatury i sposób pracy pomp przy tak niepełnych danych PID niema prawa działać
cezary1020 Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 12 Listopada 2019 Odpowiem tylko na pytania w których się orientuję. 2. Wpięty jest Regulator pokojowy Tech ST-292 ,na którym ustawiam temperaturę w mieszkaniu. 4. Temperatura zadana pieca 55 stopni ,a bojlera 50 stopni. Tryb pracy pomp : Pompy równoległe.
Darekgra Opublikowano 12 Listopada 2019 #15 Opublikowano 12 Listopada 2019 Ad2. i czym ten regulator (dwustanowy) steruje jeśli jest brak siłownika na zaworze, może jedynie temperaturą zadaną pieca oraz wyłączeniem pompy CO po dogrzaniu a to już daje niezłe kopnięcia na piecu Ad4. bardziej chodzi o temperaturę startu pomp i histerezę CWU
cezary1020 Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 12 Listopada 2019 Jak napisałem na wstępie zupełnie się na tym nie znam .Jeżeli chodzi o regulator pokojowy ,to wiem tylko,że steruje temperaturą zadaną w pomieszczeniu ,w którym się znajduje. Nie mam zielonego pojęcia gdzie mam szukać reszty informacji .
Darekgra Opublikowano 12 Listopada 2019 #17 Opublikowano 12 Listopada 2019 on nie steruję temperaturą tylko prawdopodobnie wyłącza pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia i stąd masz te skoki. Ustawień jest bardzo dużo i jeśli faktycznie nie znasz się na tym za bardzo to przez forum będzie ciężko to wszystko ogarnąć.
cezary1020 Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 12 Listopada 2019 A czy mogę prosić (o ile to nie problem) o zaznaczenie na którymś z moich zdjęć czego brakuje i w których miejscach?
Darekgra Opublikowano 12 Listopada 2019 #19 Opublikowano 12 Listopada 2019 ponadto czujnik temperatury zewnętrznej gdzieś na zewnątrz budynku, wrzuć jeszcze zdjęcie dmuchawy przy podajniku bo może halotronu również niema. Ten zawór bezpieczeństwa zamontowany na rurce spustowej wody z kotła na samym dole po prawej to trochę w słabym miejscu bo para to tamtędy nigdy się nie wydostanie.
gmaj22 Opublikowano 12 Listopada 2019 #20 Opublikowano 12 Listopada 2019 Mnie co innego zastanawia, dlatego prosiłem o dokładne zdjęcia "niebieskich" powrotów. Za zaworem 4D i pompa CO instalacja rozchodzi się na dwa obiegi (piony?). Natomiast z lewej strony zaworu 4D podłączony jest tylko JEDEN powrót CO biegnący pod bojlerem oraz rurą powrotu z bojlera. Gdzie jest powrót z drugiego obiegu CO?
Darekgra Opublikowano 12 Listopada 2019 #21 Opublikowano 12 Listopada 2019 Pod bojlerem powrót jest rozdzielony na prawo w górę oraz na lewo w ścianę wiec miejmy nadzieję że tam...
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #22 Opublikowano 13 Listopada 2019 Nadzieja nie poprawi pracy instalacji, pewność już tak :)
mik90 Opublikowano 13 Listopada 2019 #23 Opublikowano 13 Listopada 2019 Myślę że bez wizyty jakiegoś instalatora sam niewiele zrobisz.. No ja sugestia jest taka żebyś wyłączył sterowanie tym regulatorem pokojowym. Na kotle ustaw 60st. Ciepło na grzejnikach ustaw za pomocą 4d(tego pokrętła z cyframi). Pompa CO niech pracuje ciągle. Chyba że ktoś może coś lepszego podać.
Darekgra Opublikowano 13 Listopada 2019 #24 Opublikowano 13 Listopada 2019 Od biedy pokojówka może zostać tylko odpowiednio ją skonfigurować pod obniżenie temperatury zadanej kotła, przy braku siłownika na 4D to jedyna możliwość jej użytkowania, na pewno dezaktywować wyłączanie pompy przez pokojówkę po dogrzaniu pomieszczenia.
cezary1020 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 13 Listopada 2019 Czyli pompa ma chodzić non stop?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.