Najlepiej gdyby chodziła non-stop na niskiej mocy. Jak chcesz ją wyłączać, to ustaw  ochronę powrotu na ok. 5-7 stopni poniżej zadanej kotła.

Zobaczysz jak często się włącza i zostawisz na pracy ciągłej :) Tu nikt Ci co do stopnia nie poda, musisz sam zaobserwować, jak reaguje Twoja instalacja i odpowiednio korygować nastawy.

Koniec już wieńczy dzieło? 

Opublikowano

Mogę ustawić ja tak że będzie zalaczala się przy 30/35c 

Opublikowano
1 godzinę temu, gmaj22 napisał:

Koniec już wieńczy dzieło? 

Tak już koniec, teraz zalewamy układ :) 

Ustawienia pompy : temp. Załączenia 20c

Maks temp 70. Przy zadanej temp. Pieca 55 to będzie chodzić non stop. 

Jest mały problem, po uruchomieniu pomp, ta pompa kotlowa wpada jakby wibracje. Słychać drgania jakby od niej dochodziły 

Opublikowano

Chyba coś z pompa nie tak. Ustawie ja na max to nie słychać  wibracji . Wezmę ją na najmniejsze ustawienia to słychać wibracje

Opublikowano

Od pompy czy od ZZ?

Opublikowano

@Kazio321 wrzuć zdjęcie jak zamontowałeś pompę.

@gmaj22 właśnie jak uniknąć strzelania ZZ przy małych przepływach, bo zdrowe to dla instalacji nie jest a zdarza się czasami u mnie na obwodzie CO.

Opublikowano

Zmniejszyć moc pompy CWU.

Opublikowano

CWU?

Opublikowano

Lub jakiejkolwiek innej tłoczącej do powrotu kotła przeciwnie do strumienia z powrotu 4D.(najczęściej jest to właśnie pompa CWU)

Moim zdaniem, to zależy od  przepływów (średnic i ciśnień) , bo nawet pompy za 4D mogą wpływać na reakcję ZZ za pompą krótkiego obiegu.

Nic prostszego, jak samemu sprawdzić. :)

Opublikowano

Może być to zawór zwrotny. Pompę założyłem tak jak powinna być.

W dniu 6.11.2019 o 09:30, gmaj22 napisał:

Pompę kotłową podłączysz do sterownika - steruje dwiema dodatkowymi pompami. (oprócz CO i CWU )

Schemat? Kolejność montażu: dolny króciec 4D > (zawór kulowy > filtr siatkowy) > pompa > zawór zwrotny > zawór najlepiej grzybkowy do regulacji przepływu > trójnik na rurze powrotu do kotła.

To co w nawiasie można dać zespolone:image.jpeg.7bb2217b8d6b18cc3da92f010166c06d.jpeg

 Tylko bez tego zaworu grzybkowego. 

Co do pompy CWU chodzi na takim samym biego co kotłówa. Ogólnie to układ zalałem na 1.1bar. A na naczynka mam 0.8bar 

Opublikowano

Wyczyściłeś filtr przed pompą po tych przeróbkach? Przynajmniej okaże się, czy ZZ trzyma skoro nie dałeś za pompą chociaż zaworu kulowego.

Opublikowano

Wszystko było czyszczone, ale mogę jeszcze raz zobaczyć. Bo było trochę syfu po starej otwartej instalacji. Ta "wibracja" jest groźna dla instalacji? Jeśli nie to mi to w ogóle nie przeszkadza bo w kotłowni to ja nie siedzę 

Opublikowano

Tak ogóle to wszystko śmiga aż miło. Tylko ta "wibracja" z zz :p

Opublikowano

A pisałem w poście #43 : "Ale daj chociaż zawór kulowy za pompą kotłową  i ZZ, skoro nie chcesz regulacyjnego.

 A jak przekręcisz mieszacz 4D maksymalnie w prawo to też stuka?

Opublikowano
25 minut temu, gmaj22 napisał:

 

Też 

Opublikowano

Poprawiłem; w prawo miało być. Na obieg kotłowy otwarty, za mieszaczem zamknięty.

PS: I nie cytuj ostatniego postu. 

 

Opublikowano

Jak jest otwarty tylko na obiek kotłowy to jakby mniej stukalo, no ale stuka. 

Opublikowano

No to teraz zmniejsz moc na pompie CWU albo przymknij zaworem na powrocie z wężownicy.

Opublikowano

Sprawdzę jak wrócę do domu. Aktualnie w pracy jestem. 

A może być to wina naczynia przeponowego? Między trojnikiem od naczynia a trojnikiem od powrotu z 4d jest odległość max 10cm. 

Opublikowano
W dniu 9.11.2019 o 13:30, gmaj22 napisał:

No to teraz zmniejsz moc na pompie CWU albo przymknij zaworem na powrocie z wężownicy.

Pompa CWU wyłączona a zawór nadal strzela. Tylko ciszej. Lecz gdy przymykam zawór przed pompa na grzejniki stukanie ustaje. 

Opublikowano

Czyli od tej strony podciąga...To przymknij lekko zawór ZA pompą na grzejniki. Ten sam skutek powinno przynieść przymknięcie mieszacza 4D (większe otwarcie na powrót)

Opublikowano

Mam identycznie czasami na obiegu co zwiększam delikatnie przepływ i wtedy się ucisza.

Opublikowano
1 godzinę temu, Darekgra napisał:

 

Taki dźwięk wydaje gdy chodzi sama pompa kotłowa, jak załącza się resztą pomp troszke mniej strzela 

A taki dźwięk jest gdy wszystkie pompy działają 

https://www.youtube.com/watch?v=gAr0AFvnjx8

Opublikowano
3 godziny temu, Darekgra napisał:

Mam identycznie czasami na obiegu co zwiększam delikatnie przepływ i wtedy się ucisza.

Kolego masz trochę racji, wrzuciłem 2 bieg i znacznie ucichła 