Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Schemat Instalacji - Opinia

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam,

 

będąc zupełnym laikiem uprzejmie proszę szanowne fachowe grono o

1. pomoc w rozstrzygnięciu kwestii zasadności/konieczności zastosowania zaworu różnicowego, którego to zaworu przedstawiona na schemacie instalacja nie posiada;

2. ogólną opinie o przedstawionej na schemacie koncepcji instalacji;

 

ad. 1: spotykam się z opiniami mówiącymi, że w przedstawionej instalacji, z uwagi na jej cechy (głównie bezgrawitacyjność) zawór różnicowy wnosi na tyle niewiele do bezpieczeństwa układu, że nie ma sensu go instalować; słyszałem również, że przepływność takiego zaworu wtedy kiedy jest otwarty (przy bezgrawitafyjności) i spełnia swoją rolę wcale nie jest o wiele większa niż przepływność niedziałającej z braku prądu pompy; według tej teorii przez stojącą pompę woda nie poddana siłom grawitacji 'przeciska' sie tak samo słabo jak przez zawór różnicowy;

 

ad. 2: wiem, że rozwiązanie odbiega od typowych prezentowanych w instrukcjach dołączanych do pieców;

 

generalnie muszę podjąć decyzję o tym czy uruchamiać piec, czy wprowadzać czaso/pracochłonne i raczej kosztowne zmiany;

 

instalacja to:

- kocioł na ekogroszek, z podajnikiem, programatorem, etc

- obieg zamknięty,

- obieg bezgrawitacyjny,

post-8579-1246487818_thumb.jpg

Opublikowano

Generalnie brakuje układu zabezpieczenia kotła przed zagotowaniem się wody dla obiegów zamkniętych zgodnie z nowym P.B.

Opublikowano
  • Autor

dzieki; czy mógłbyś wskazać pls jeszcze jakieś miejsce, w którym zapisane są te regulacje?

Opublikowano

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki

i ich usytuowanie2)

:D ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo sta-

łe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej

systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe

naczynie wzbiorcze, z wyjàtkiem

kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do

300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania

nadmiaru ciepła.”;

 

Takie kotły produkuje się już w Polsce, wyposażone są w wężownicę schładzającą.

Opublikowano

Witam!

 

Ja się nie znam, ale jakoś nie moge rozszyfrować tego rysunku. Po co drugie zasilanie dla CWU? Pomyśl o głównym zaworze tuż nad piecem, a bezpieczeństwo bezpośrednio przed tym zaworem. Zawory zwykłe wkręcane zamiast kulowych tak dla BHP zebyś przypadkeim niezamknoł któregoś. Kulowy sie zepsuje i problem z wymianą. Nawali kręcony to tylko wymiana głowicy. Co to za zawory pionowe? Wstaw zawór klakowy bo spręzynowy szumi.

Opublikowano

To zasilanie to zimna woda, brak odpływu dla ciepłej, ale tu raczej chodzi o układ kocioł, zabezpieczenie, odbiorniki. Dobrze by było, aby zawór bezpieczeństwa był wkręcony bezpośrednio w kocioł (góra kotła) lub jak najbliżej, bez armatury odcinającej pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem. zawory kulowe przy odpowiednie eksploatacji będą służyły naprawdę długo.

Opublikowano
  • Autor
To zasilanie to zimna woda,

zgadza się;

 

brak odpływu dla ciepłej,

odpływ jak najbardziej jest - nie zawarłem go tylko na schemacie;

 

Dobrze by było, aby zawór bezpieczeństwa był wkręcony bezpośrednio w kocioł (góra kotła) lub jak najbliżej, bez armatury odcinającej pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem.

super, bo zbliżamy się do ostatecznych konkluzji:)

upewnię się tylko co do tego, że pisząc 'zawór bezpieczeństwa' masz na myśli to coś co na schemacie nazwałem 'naczyniem przeponowym z listwą bezpieczeństwa'; czy tak?

czy jeśli dokonam takiej przeróbki to czy będzie już OK na tyle, że będę mógł odpalać ten piec?

 

wielkie dzięki za pomoc;

Opublikowano
zgadza się;

 

 

odpływ jak najbardziej jest - nie zawarłem go tylko na schemacie;

 

 

super, bo zbliżamy się do ostatecznych konkluzji:)

upewnię się tylko co do tego, że pisząc 'zawór bezpieczeństwa' masz na myśli to coś co na schemacie nazwałem 'naczyniem przeponowym z listwą bezpieczeństwa'; czy tak?

czy jeśli dokonam takiej przeróbki to czy będzie już OK na tyle, że będę mógł odpalać ten piec?

 

wielkie dzięki za pomoc;

 

Załączam rysunek

post-4692-1246614295_thumb.jpg

Opublikowano

Uruchamiając taki dziwny układ pamiętaj że przy awarii kotła czy któregoś z elementów instalacji stracisz gwarancję (Uważnie przeczytaj warnki gwarancji)!!! Proponuję tego "wynalazku" nie uruchamiać i zbudować instalację wg schematu producenta kotła i zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Chyba że masz duuużo gotówki na budowę następnej instalacji gdy układ którego schemat narysowałeś zrobi BUUUUUMMMM!

Opublikowano

W takim układzie gwarancji napewno nie dostaniesz. Albo układ schładzający do zamknietego albo otwarty. Takich numerów nie radze robić bo to naprawde bywa niebezpieczne. Elektroniczne zabezpieczenie w kotle bywa zawodne.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.