tommyp2 Opublikowano 4 Listopada 2019 #1 Opublikowano 4 Listopada 2019 Witam, potrzebuje porady odnośnie doboru kotła gazowego do budynku: - dom ok. 180m.kw. całość podłogówka, dobrze ocieplony (okna 3 szyby itd.), dwa rozdzielacze bez pomp - 21 obwodów, jeden zawór 3D, CWU - zasobnik 120l. Obecnie kocioł ekogroszek 12 kW (przewymiarowany), sprzęgło, instalacja otwarta. Możecie poradzić jakiś kocioł, który wysteruje podłogówkę? Nie wiem czy sterowanie temp. podłogi bezpośrednio z kotła, czy kocioł ma sterować zaworem 3D?
tommyp2 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor #2 Opublikowano 4 Listopada 2019 Wygląda na to, że będzie Termet Ecocondens GOLD PLUS 20 kW, co o tym sądzicie?
aikon91 Opublikowano 4 Listopada 2019 #3 Opublikowano 4 Listopada 2019 Ekogroch 12kw twierdzisz, że przewymiarowany a termet 20kw to równiez nie będzie za duży?? Ma szeroki zakres modulacji to in +
tommyp2 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #4 Opublikowano 5 Listopada 2019 Też mi się tak wydaje, ale sprzedawca twierdzi, że przy gazowym musi być taka moc dla bojlera? Tylko, że on sprzedaje i chyba chce sprzedać?
sambor Opublikowano 5 Listopada 2019 #5 Opublikowano 5 Listopada 2019 Sprzedawca ma rację i dobrze ci radzi. Ja radziłbym nawet większy Moce minimalne mają takie same a większy ma lepszą sprawność
tommyp2 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 5 Listopada 2019 Następny to 25 kW, jeżeli twierdzicie, że będzie lepszy to biorę. Czy mógłbym się dowiedzieć dlaczego większy lepszy, odwrotnie niż przy eko groszku?
eliks Opublikowano 5 Listopada 2019 #7 Opublikowano 5 Listopada 2019 Bo ten 25KW ma deczko lepszą sprawność a moc minimalną ma tą samą co jego mniejszy brat. A to właśnie moc minimalna jest najważniejsza, kocioł zagrzeje wodę i zmoduluje moc do potrzebnego minimum.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2019 #8 Opublikowano 5 Listopada 2019 Kocioł o wyższej mocy tej samej marki ma większy wymiennik co powoduje że sprawność dla mniejszych mocy takiego kotła jest większa w stosunku do kotła mniejszego na dodatek ma mocniejszy palnik przez co szybciej ogrzewa CW.
gmaj22 Opublikowano 5 Listopada 2019 #9 Opublikowano 5 Listopada 2019 Kocioł grzeje CWU przepływowo, dlatego potrzebna większa moc.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2019 #10 Opublikowano 5 Listopada 2019 to ma być 1F a nie 2F i gdzie tu przepływ?
tommyp2 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 5 Listopada 2019 Jeżeli mam moc określoną przez gazownie 24 kW, to nie mogę wziąć Ecodens'a 25 kW? Czy muszę szukać czegoś do 24 kW?
sambor Opublikowano 5 Listopada 2019 #12 Opublikowano 5 Listopada 2019 Możesz, tylko serwisant musi wpisać do gwarancji że uruchomił kocioł z mocą maksymalną 24kW. Moc max się ustawia i tak zostaje.
gmaj22 Opublikowano 5 Listopada 2019 #13 Opublikowano 5 Listopada 2019 2 godziny temu, sambor napisał: to ma być 1F a nie 2F i gdzie tu przepływ? Tak, rzeczywiście. Przeoczyłem informację, że autor posiada już zasobnik a sam kocioł przełącza CO/CWU zaworem strefowym.
tommyp2 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor #14 Opublikowano 5 Listopada 2019 Ok, dzięki za informację. Czyli w skrócie : - kocioł +pogodowka, ustawiam krzywą grzewczą, czujnik za okno i powinno działać? Wkład kominowy, bo po kotle na eko nie można?
tommyp2 Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor #15 Opublikowano 6 Listopada 2019 Mam jeszcze pytanko: - patrząc w instrukcje kotły 20 kw i 25 kw mają identyczna sprawność? Czy tylko ta piszą?
tommyp2 Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor #16 Opublikowano 6 Listopada 2019 Panowie, możecie coś napisać?
sambor Opublikowano 6 Listopada 2019 #17 Opublikowano 6 Listopada 2019 8 godzin temu, tommyp2 napisał: Mam jeszcze pytanko: - patrząc w instrukcje kotły 20 kw i 25 kw mają identyczna sprawność? Czy tylko ta piszą? Instrukcja podaje sprawności dla mocy znamionowych , nie podaje np sprawności dla mocy 11kW.
tommyp2 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 7 Listopada 2019 Dziękuję za wyjaśnienie, teraz wiem co zakupić :-)
tommyp2 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 7 Listopada 2019 Mam jeszcze pytanie: - czy zakup kotła jakiejś innej marki (np. Immergas, Vaillant) ma jakieś znaczenie jeżeli chodzi o zużycie gazu, czy to nie ma wpływu?
sambor Opublikowano 7 Listopada 2019 #20 Opublikowano 7 Listopada 2019 Kotły kondensacyjne mają bardzo podobną budowę, często powstają na tych samych komponentach , jedyna różnica to automatyka, ale ona mało co "oszczędzi" paliwa - to różnice rzędu 2-3% , ale praktycznie może nie być różnicy ze względu na skład i ciśnienie gazu którym palimy.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.