Szaku Opublikowano 20 Października 2019 #1 Opublikowano 20 Października 2019 Witam Jestem nowym forumowiczem i przyznaje się bez bicia, że jestem zielony w tym temacie i bardzo proszę o wyrozumiałość. Do tej pory paliłem kotłem na miał ale w tym roku postanowiłem wymienić smolucha na kocioł na pellet. Zakupiłem kocioł firmy Kostrzewa Mini Bio 10kW. Byłem umówiony z instalatorem na montaż i podłączenie kotła lecz niestety zostałem wystawiony. W ubiegły weekend z kotłowni usunąłem stary kocioł z kotłowni i czekałem na instalatora, który do dziś nie przyjechał oraz nie odbiera moich telefonów. Postanowiłem, że skoro 13lat temu sam zrobiłem instalację CO w domu a "fachowców" zawołałem do podłączenia pompy, pieca i kotła do tego układu aby nic nie zepsuć. W tedy instalatorzy sprawdzali szczelność układu, to co zrobiłem i stwierdzili że wszystko jest ok. Wiem niektórzy mogą powiedzieć, że coś kiedyś zrobiłem i uważam się za bóg wie kogo więc od razu piszę, że tak nie jest. W normalnych warunkach zawołałbym kogoś innego z do przerobienia instalacji w kotłowni jednakże gdzie nie pytam tam każdy jest zajęty i nie ma czasu a w domu nie robi mi się coraz cieplej tylko jak wiadomo coraz chłodniej. Ile można siedzieć przy grzejniku elektrycznym? Nie wspominając już o kosztach takiego ogrzewania. Przechodząc do konkretów, jak to wspomniałem na początku jestem w tym zielony i nie ogarniam wszystkich symboli na rysunku technicznym, dlatego chciałbym abyście mi pomogli to zrozumieć i zrobić zrozumiały schemat podłączenia, a w tedy raczej dam sobie już radę i to jakoś ogarnę. Całą instalację C.O. w domu mam w PP-R typ 3 z wkładką aluminiową - Rura kompozytowa stabi PN25. Instalacja otwarta z zbiornikiem wyrównawczym małym nie wiem ile litrów ( 20-25L coś takiego ) z wyprowadzoną na zewnątrz budynku rurą aby nie zalało mi kotłowni gdyby była za duża temp w obiegu ( co na miale zdarzyło się 2-3 razy gdy wyłączyli mi prąd ). Podłączenie moich grzejników wygląda tak jak na rysunek2.png ( przepraszam za jakość inaczej nie umiem ). Jak widać filtr stożkowy i pompa była ustawiona na powrocie z obiegiem grawitacyjnym. Do zasilania mam podłączony boiler 80L ale bez dodatkowej pompy czyli cały obieg szedł na jednej pompie bez możliwości ustawienia aby grzać tylko C.W.U. w okresie wiosenno-letnim wodę podgrzewałem w małym 30L boilerze elektrycznym podłączonym w łazience ( z którego chciałbym przenieść do kotłowni ). Przy takim podłączeniu grzejników miałem jeden problem -> w całym domu było ciepło a w łazience średnio ( jak się wychodziło z pod prysznica to nawet było zimno ). Zastanawiam się czy mogę tak podłączyć dodatkowy grzejnik panelowy w łazience jak na łazienka.png. W załączniku dodałem zdjęcie układu z instrukcji z zaznaczonymi przeze mnie elementami z którymi się zastanawiałem co oznaczają lub nadal nie wiem do czego służą. Biorąc pod uwagę wszystko co napisałem wcześniej czy mogę prosić o pomoc przy schemacie podłączenia z opisem? Nie wiem gdzie i jak podłączyć zawór 3-D dodatkowo czy zastosować zawór 3-D z siłownikiem czy bez ( jak z siłownikiem to co polecacie ? ). Następne pytanie jak podłączyć obieg z 2 pompami ( jedna na obieg grzejników, a druga do podgrzewania wody ), czy przy piecu na pellet stosuje się obieg grawitacyjny? oraz wyczytałem o zbiorniku buforowym ale go niestety nie mam możliwości zamontowania, brak miejsca w kotłowni no i finansów. Mam piec i starą działającą pompę oraz dodatkowo POMPA OBIEGOWA HELWITA - 1szt, MODUŁ INTERNET ECONET - 1szt, CZUJNIK CT 4 -2SZT Zawór 3-D i rury oraz wszelkie kolanka będę dopiero kupować jak będę wiedzieć co i jak :) Proszę o pomoc Lukasz
Popcorn1 Opublikowano 20 Października 2019 #2 Opublikowano 20 Października 2019 Jak już robić to raz a porządnie. Tu masz schemat zamieszczony przez jednego z kolegów ze sprzęgłem hydraulicznym a w drugim z buforem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #3 Opublikowano 20 Października 2019 Osobiście mając instalację grzejnikową i bojler robiłbym układ na dwóch pompach. Jedna by chroniła powrót i po otwarciu zaworu temperaturowego VTC pchałaby wodę na grzejniki. Druga by się odpalała do grzania bojera.Coś takiego jak poniżej na schemacie,tyle,że bez sprzęgła i tych dodatkowych pomp i zaworów mieszających.Kocioł by się odpalał i wygaszał od termostatu pokojowego lub czujnika temperatury wody użytkowej.Temperaturę w pomieszczeniach dodatkowo by kontrolowały głowice termostatyczne na grzejnikach. Poza tym do ukłdu zamkniętego potrzebne jest naczynie przeponowe,zawór bezpieczeństwa i zawór schładzający DBV. Druga opcja to układ na jednej pompie tej na powrocie ale dodatkowo zawór 3D strefowy. Zadaniem tego zaworu jest przekierowanie wody z kotła w zależności od potrzeby na grzejniki lub bojler.W tej konfiguracji woda z kotła nie będzie jednocześnie grzała bojler i grzejniki.
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #4 Opublikowano 20 Października 2019 6 godzin temu, Szaku napisał: 2. Zawory zamykające /odcinajace aby w razie jakieś awarii nie spuszczać wody z całego układu. 3.ZZ,czyli zawór zwrotny. 4. W mojej otwartej instalacji nie mam naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa i manometru. P. S. Widzę, że w zestawie nie masz czujnika pokojowego? Dokup sobie, bo może Ci się przydać w okresach przyjsciowych na te 50m/2 które masz. Kto Cię namówił na zakup tego kotła?
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 20 Października 2019 4 godziny temu, Trener40 napisał: Widzę, że w zestawie nie masz czujnika pokojowego? Dokup sobie, bo może Ci się przydać w okresach przyjsciowych na te 50m/2 które masz. Jeżeli chodzi o czujnik pokojowy to pomyślałem sobie, że w sumie po co mi on -> polecano mi Panel pokojowy ecoSTER TOUCH za 499zł ale stwierdziłem że skoro i tak będę miał Moduł internetowy ecoNET więc zawsze przez telefon będę mógł zmienić parametry grzewcze -> no chyba że się mylę i lepiej jest go i tak mieć z jakiś przyczyn to go dokupię tylko pytanie czy te pieniądze nie lepiej zainwestować w coś innego. Wraz z żoną pracujemy cały dzień od 7-18 nas w domu nie ma dlatego przez większość czasu chciałem ustawić na piecu na temp w domu na poziomie 19-20'C a przed przyjściem do domu aby temp się podniosła do 22-23'C i na noc znowu 19-20'C. Nie mam ogrzewania podłogowego nad czym ubolewam ale jak remontowałem domek te 13lat temu to było tak dużo wydatków że o podłogówce nie pomyślałem a teraz już jest za późno. 4 godziny temu, Trener40 napisał: Kto Cię namówił na zakup tego kotła? Wybrałem ten kocioł ponieważ czytając różne fora tak naprawdę na temat każdego kotła czytałem złe i dobre opinie. Jak zacząłem dzwonić po sklepach aby zamówić kocioł za każdym razem mówiłem jaki mam dom jaka powierzchnia grzewcza i że w kotłowni nie mam za dużo miejsca to każdy powiedział że dla mnie najlepszym wyborem będzie kostrzewa twin bio lub mini bio -> a że mini bio jest tańszy o 4tys zł to go wybrałem. 8 godzin temu, Popcorn1 napisał: Jak już robić to raz a porządnie. Tu masz schemat zamieszczony przez jednego z kolegów ze sprzęgłem hydraulicznym a w drugim z buforem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Jak już pisałem nie mam miejsca na bufor więc ta opcja odpada całkowicie. Zainteresowała mnie opcja ze sprzęgłem hydraulicznym tylko czy przy tak małych układach C.O. jak mój jest to potrzebne? Z tego co wyczytałem stosuję się to przy średnich i dużych układach głównie dla zredukowania ciśnienia jeżeli dobrze zrozumiałem. Mój układ jest mały ale skoro piszecie że dla układu otwartego C.O. mam zastosować te sprzęgło hydrauliczne to to uczynię. To przedstawiam mój schemat jak chciałem to podłączyć bez sprzęgła. Teraz pytanie : 1) czy tak może być?? Czy mam dokupić jednak te sprzęgło i jak już to jakie? 2) Następne pytanie czy mogę wykorzystać stary filtr stożkowy siatkowy? Czy kupić nowe? Stary jest czysty bez wad. Przez te 13 lat tylko raz go czyściłem w ubiegłym roku dokładnie - przy okazji jak coś robiłem w kotłowni ale był czysty. 3) Pompa stara to ; LFP PCO 25/4 IP 44 TF 110 S1 którą chce zastosować do obiegu C.W.U. 4) Pompa nowa : Hel-Wita Delta HE 35-25 do C.O. obie pompy chcę zastosować na powrocie
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #6 Opublikowano 20 Października 2019 Widzę,że chcesz pozostać przy otwartej instalacji.W takiej sytuacji rura do naczynia średnicy jednego cala metalowa najlepiej bezpośrednio z kotła.I naczynie wyżej od najwyższego położonego grzejnika 0,7x wysokość ponoszenia pompy.W twoim przypadku może to być około 3m nad najwyższym grzejnikiem. Sprawy temperatury w pomieszczeniu może załatwić termostat pokojowy z funkcją programowania stref czasowych i dodatkowo z głowicami termostatyczni na grzejnikach. A dałbym na tych pionach zasilających zarówno do CO i bojlera ręczne odpowietrzniki.Oczywiście w najwyższym punkcie instalacji.
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #7 Opublikowano 20 Października 2019 To co proponujesz abym wywalił zbiornik wyrównawczy i zrobił układ zamknięty ?
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #8 Opublikowano 20 Października 2019 A w sumie tak naprawdę jaka jest różnica między układami otwartymi i zamkniętymi oczywiście dla kotła i instalacji?
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #9 Opublikowano 20 Października 2019 W układzie zamkniętym nie ciągniemy rur po strychu nie dolewamy tak często wody co chroni przed wewnętrzną korozją.
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #10 Opublikowano 20 Października 2019 9 minut temu, g69 napisał: W układzie zamkniętym nie ciągniemy rur po strychu nie dolewamy tak często wody co chroni przed wewnętrzną korozją. Dom mam parterowy bez strychu wszystkie rury są w podłodze oprócz kotłowni -> po wyjściu z podłogi rury są na ścianie i do zbiornika wyrównawczego przez ścianę przy suficie na dwór Gdybym chciał przerobić to na układ zamknięty to wtedy muszę dokupić też sprzęgło? Czy możesz przerobić ten mój rysunek podłączenia jak ty byś to zrobił ?
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #11 Opublikowano 20 Października 2019 Twój ostatni rysunek jest ok.Tylko przy kotle trzeba dać naczynie przeponowe ,manometr,zawór bezpieczeństwa. Dodatkowo przy kotle zawór schładzający np.DBV lub coś takiego jak na filmiku: A tak wygląda DBV i schemat podłączenia: https://instalhurt.sklep.pl/Zawror-DBV1-DWUFUNKCYJNY-SCHLADZAJACY
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #12 Opublikowano 20 Października 2019 Hmmm z układem otwartym dałbym sobie radę ale czy z tym dam ? Im więcej elementów do podłączenia tym więcej możliwości na zrobienie jakiegoś błędu :/ Mam pewne obawy co do tego :/
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #13 Opublikowano 20 Października 2019 W takim razie jak masz odpowiednią wysokość na montaż naczynia o czym pisałem wcześniej,to rób układ otwarty.
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #14 Opublikowano 20 Października 2019 Niby mam tylko wszystko jest postawione na tych rurach PP-R z wkładką aluminiową a pisałeś że musiałbym to przerobić na rury metalową o średnicy jednego cala A co by się stało jakbym zostawił tak jak jest ?
g69 Opublikowano 20 Października 2019 #15 Opublikowano 20 Października 2019 Szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi czy PP-R z wkładką aluminiową jest dopuszczone do montażu naczynia wyrównawczego. Czy wewnątrz mają średnicę jednego cala?
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #16 Opublikowano 20 Października 2019 Kocioł się nie zagotuje, bo ma zabezpiecznie, więc się wygasi, ale to tylko elektronika, która może odmówić posłuszeństwa...Dlatego zbiorniczek wyrównawczy podłącza się rurą stalową 1C prosto z kotła. Wracając do tego panelu za 499zl. Wątpię ( a może się mylę), że ma on w sobie czujkę pokojową. Powiem Ci od razu, że przy takim metrażu jak masz, to będziesz zdziwiony ilością spalonego opału w okresach przejściowych o ile będziesz chciał żeby kocioł pracował non stop... Za duża moc kotla, a palnik nie zejdzie z mocą do 1KW, aby spalał 5kg/dobe. Nie wyobrażam sobie, aby przy takich temp zew jakie teraz mamy kocioł miałby pracować... Dlatego lepiej jest w takich okresach żeby kocioł działał w trybie auto (wł-dogrzej - wył)
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #17 Opublikowano 20 Października 2019 Dlatego właśnie myślałem sobie, że będę włączał i wyłączał piec przez moduł internetowy lub przez sterownik na piecu. Choć jeszcze nie wiem jak to będzie miało działać w okresie przejściowym oczywiście. O ustawieniach ciągłej pracy pieca pisałem z myślą o zimie oczywiście.
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #18 Opublikowano 20 Października 2019 Widzę, że chcesz mieć na własne życzenie dodatkowe śledzenie temp w domu i będziesz decydował kiedy go wł, a kiedy wył ),a co będzie jak w nocy nagle przyjdzie spadek temp.... Samo przecież się nie włączy..., a tak zrobi to za Ciebie czujnik pokojowy i masz z bani... Co do zimy i stałej pracy kotla. Nie wiadomo jakie masz docieplenie tych 50m/2. Jak dziury w oknach, to jakoś ten kocioł będzie pracował, a może się okazać, że wystarczy 3-4 KW i kocioł będzie jechał na minimum mocy. W kotle czarno, kupa syfu itd... Sam teraz będę kombinował, aby wprowadzić kocioł w pracę ciągłą jak spadną temp do ok 5-8 st na zewnątrz w ciągu dnia. Czy to się uda aby unikać tego o czym wspomniałem, to się okaże... Zawsze mogę wrócić do czujnika pokojowego :)
eliks Opublikowano 20 Października 2019 #19 Opublikowano 20 Października 2019 W taką pogodę jak teraz to kocioł odpalał by mu się raz na dobę i wciągał może 5kg pelletu. Warto ustawić stałą temperaturę całą dobę.
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #20 Opublikowano 20 Października 2019 Dokładnie eliks... Od 18 września zacząłem dogrzewać (wieczór i rano) było załączenie. Przyszły też te chłodniejsze dni, więc odpaleń było nawet 4. Przez 31 dni poszło mi niecałe 140kg, więc średnio wychodzi 4.5 kg/dobę. Dziś rano wygasił się o 5.30 i cały dzień "czeka". Teraz patrzyłem, to ma jeszcze 0.2 st aby się odpalić... Kiedy to zrobi, to nie wiem, ale nie ja muszę o tym decydować, bo zrobi to czujnik... Kolega sam chce decydować...
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #21 Opublikowano 20 Października 2019 Jak rozmawiałem z serwisantem kostrzewy to powiedział że kocioł ten można ustawić na niższą moc np. 6-7kW i piec sobie sam będzie wszystko sterował ... Widzę że zrobiłem sobie tylko dużo kłopotów z tym piecem. Myślałem że na piecu będę mógł jakoś ustawić temp pracy ale nie pomyślałem o tym, że faktycznie komputer w piecu musi brać skądś informację czy ma się włączyć czy wyłączyć. Po prostu w głowie cały czas mam funkcjonowanie starego smolucha w którym to ustawiałem jaka ma być temp na piecu i miał cały czas się palił a nie miałem żadnego czujnika pokojowego bo on i tak nie spełniał by przy tamtym piecu żadnej funkcji. Jaki sterownik pokojowy mam w takim razie zakupić? Z czego korzystacie?
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #22 Opublikowano 20 Października 2019 Ad1. Pewnie, że można "uciąć" mu max mocy, ale mocy min nie oszukasz, bo na palniku nie będzie miało co się spalać... Wiem, że jeszcze tego nie rozumiesz, bo się nie zagłębiłeś w pracę palnika... Ad2. Czy narobiłeś sobie kłopotów, to się okaże ile tematów założysz :) Ad3. Aby kocioł pracował w trybie auto potrzebujesz czujnika pokojowego, a nie sterownika... Czujnik pokojowy podłączasz przewodem do sterownika. Musisz poprowadzić przewód do domu i powiesić czujnik w najchlodniejszym pomieszczeniu (oby tylko nie przy drzwiach wejściowych, łazience, czy w kuchni. Te pomieszczenia maja szybkie zmiany temp... Najlepiej z którymś z pokoi.
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #23 Opublikowano 20 Października 2019 Czyli muszę jeszcze zamówić ten panel : https://www.kostrzewa.com.pl/blog/panel-pokojowy-ecoster-touch-i-masz-komfort-w-domu
Gość Trener40 Opublikowano 20 Października 2019 #24 Opublikowano 20 Października 2019 Mnie akurat takie kolorowe wyświetlacze nie kręcą... Ty potrzebujesz czujnika pokojowego, aby kocioł pracował w trybie auto.. https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/czujnik-ctp-01.html Moze być tak, że cały zimowy sezon będziesz jechał na czujniku pokojowym...
Szaku Opublikowano 20 Października 2019 Autor #25 Opublikowano 20 Października 2019 Ale to jest przewodowy - czyli odpada żona by mnie udusiła jak bym chciał gdzieś jakiś przewód kłaść z pokoju do kotłowni Czy to jest to samo ale bezprzewodowe? https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/czujnik-temp-pokojowej-bezprzewodowej.html