  1. Wracając do tematu samego podłączenia kotła to podłączę go na obiegu otwartym. Do zbiornika wyrównawczego wiem, że proponujecie stalowe rury ale chyba jednak zostanę przy tej co mam - skoro wytrzymała wysokie temp wody przy kotle na miał gdy wyłączyli mi prąd a temp na piecu oszalała - w piecu aż woda się gotowała a przynajmniej miałem takie wrażenie ( taki był dźwięk jakby się woda gotowała ) i zbiornikiem wyrównawczym na dwór wylatywała woda to teraz tym bardziej wytrzyma a zresztą to akurat przerobić będę mógł w każdym momencie tak naprawdę :) Teraz pytanie czy na zasilaniu zaraz po wyjściu na boiler mam założyć zawór zamykający aby odciąć piec od grzejników aby w okresie letnim nie potrzebnie woda szła na grzejniki? Bo w sumie zastanawiam się czy nie zamontować do boilera w CWU grzałki elektrycznej w celu podgrzewania wody w okresie gdy nie działa piec - w tym momencie mam przełączoną instalację wodną odcinając boiler i podłączony mały 30l boiler elektryczny ale zastanawiam się czy po prostu go nie zlikwidować ( wisi w łazience ) Czy zawór 3-D mam kupić z ręcznym nastawem czy z siłownikiem? Czy do tego układu coś jeszcze gdzieś mam zamontować ??
  2. Nie zależy mi na tym kolorowym ustrojstwu bo i tak nie miałbym go gdzie położyć dlatego chciałem z niego zrezygnować całkowicie ale koleś sprzedając mi kocioł mógł wspomnieć o zwykłym czujniku a on nic - ale płakać nie będę :p Zamówię sobie i będzie git :)
  3. Na chwilę obecną mam tylko kocioł zapakowany fabrycznie - zafoliowany oraz dodatkowo przykryty plandeką ponieważ kocioł stoi na dworze. Dodatkowo do pieca mam 2 pompy ( starą i nową automatyczną ) Czujnik temp zewnętrznej CT-4 - 2szt Moduł internet Econet
  4. hahaha ekologiczna suszarka dobre :) Pomyślę zadzwonię do kostrzewy i pogadam zobaczę co powiedzą :)
  5. Ale to jest przewodowy - czyli odpada żona by mnie udusiła jak bym chciał gdzieś jakiś przewód kłaść z pokoju do kotłowni Czy to jest to samo ale bezprzewodowe? https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/czujnik-temp-pokojowej-bezprzewodowej.html
  6. Czyli muszę jeszcze zamówić ten panel : https://www.kostrzewa.com.pl/blog/panel-pokojowy-ecoster-touch-i-masz-komfort-w-domu
  7. Jak rozmawiałem z serwisantem kostrzewy to powiedział że kocioł ten można ustawić na niższą moc np. 6-7kW i piec sobie sam będzie wszystko sterował ... Widzę że zrobiłem sobie tylko dużo kłopotów z tym piecem. Myślałem że na piecu będę mógł jakoś ustawić temp pracy ale nie pomyślałem o tym, że faktycznie komputer w piecu musi brać skądś informację czy ma się włączyć czy wyłączyć. Po prostu w głowie cały czas mam funkcjonowanie starego smolucha w którym to ustawiałem jaka ma być temp na piecu i miał cały czas się palił a nie miałem żadnego czujnika pokojowego bo on i tak nie spełniał by przy tamtym piecu żadnej funkcji. Jaki sterownik pokojowy mam w takim razie zakupić? Z czego korzystacie?
  8. Dlatego właśnie myślałem sobie, że będę włączał i wyłączał piec przez moduł internetowy lub przez sterownik na piecu. Choć jeszcze nie wiem jak to będzie miało działać w okresie przejściowym oczywiście. O ustawieniach ciągłej pracy pieca pisałem z myślą o zimie oczywiście.
  9. Niby mam tylko wszystko jest postawione na tych rurach PP-R z wkładką aluminiową a pisałeś że musiałbym to przerobić na rury metalową o średnicy jednego cala A co by się stało jakbym zostawił tak jak jest ?
  10. Hmmm z układem otwartym dałbym sobie radę ale czy z tym dam ? Im więcej elementów do podłączenia tym więcej możliwości na zrobienie jakiegoś błędu :/ Mam pewne obawy co do tego :/
  11. Dom mam parterowy bez strychu wszystkie rury są w podłodze oprócz kotłowni -> po wyjściu z podłogi rury są na ścianie i do zbiornika wyrównawczego przez ścianę przy suficie na dwór Gdybym chciał przerobić to na układ zamknięty to wtedy muszę dokupić też sprzęgło? Czy możesz przerobić ten mój rysunek podłączenia jak ty byś to zrobił ?
  12. A w sumie tak naprawdę jaka jest różnica między układami otwartymi i zamkniętymi oczywiście dla kotła i instalacji?
  13. To co proponujesz abym wywalił zbiornik wyrównawczy i zrobił układ zamknięty ?
  14. Jeżeli chodzi o czujnik pokojowy to pomyślałem sobie, że w sumie po co mi on -> polecano mi Panel pokojowy ecoSTER TOUCH za 499zł ale stwierdziłem że skoro i tak będę miał Moduł internetowy ecoNET więc zawsze przez telefon będę mógł zmienić parametry grzewcze -> no chyba że się mylę i lepiej jest go i tak mieć z jakiś przyczyn to go dokupię tylko pytanie czy te pieniądze nie lepiej zainwestować w coś innego. Wraz z żoną pracujemy cały dzień od 7-18 nas w domu nie ma dlatego przez większość czasu chciałem ustawić na piecu na temp w domu na poziomie 19-20'C a przed przyjściem do domu aby temp się podniosła do 22-23'C i na noc znowu 19-20'C. Nie mam ogrzewania podłogowego nad czym ubolewam ale jak remontowałem domek te 13lat temu to było tak dużo wydatków że o podłogówce nie pomyślałem a teraz już jest za późno. Wybrałem ten kocioł ponieważ czytając różne fora tak naprawdę na temat każdego kotła czytałem złe i dobre opinie. Jak zacząłem dzwonić po sklepach aby zamówić kocioł za każdym razem mówiłem jaki mam dom jaka powierzchnia grzewcza i że w kotłowni nie mam za dużo miejsca to każdy powiedział że dla mnie najlepszym wyborem będzie kostrzewa twin bio lub mini bio -> a że mini bio jest tańszy o 4tys zł to go wybrałem. Jak już pisałem nie mam miejsca na bufor więc ta opcja odpada całkowicie. Zainteresowała mnie opcja ze sprzęgłem hydraulicznym tylko czy przy tak małych układach C.O. jak mój jest to potrzebne? Z tego co wyczytałem stosuję się to przy średnich i dużych układach głównie dla zredukowania ciśnienia jeżeli dobrze zrozumiałem. Mój układ jest mały ale skoro piszecie że dla układu otwartego C.O. mam zastosować te sprzęgło hydrauliczne to to uczynię. To przedstawiam mój schemat jak chciałem to podłączyć bez sprzęgła. Teraz pytanie : 1) czy tak może być?? Czy mam dokupić jednak te sprzęgło i jak już to jakie? 2) Następne pytanie czy mogę wykorzystać stary filtr stożkowy siatkowy? Czy kupić nowe? Stary jest czysty bez wad. Przez te 13 lat tylko raz go czyściłem w ubiegłym roku dokładnie - przy okazji jak coś robiłem w kotłowni ale był czysty. 3) Pompa stara to ; LFP PCO 25/4 IP 44 TF 110 S1 którą chce zastosować do obiegu C.W.U. 4) Pompa nowa : Hel-Wita Delta HE 35-25 do C.O. obie pompy chcę zastosować na powrocie
  15. Witam Jestem nowym forumowiczem i przyznaje się bez bicia, że jestem zielony w tym temacie i bardzo proszę o wyrozumiałość. Do tej pory paliłem kotłem na miał ale w tym roku postanowiłem wymienić smolucha na kocioł na pellet. Zakupiłem kocioł firmy Kostrzewa Mini Bio 10kW. Byłem umówiony z instalatorem na montaż i podłączenie kotła lecz niestety zostałem wystawiony. W ubiegły weekend z kotłowni usunąłem stary kocioł z kotłowni i czekałem na instalatora, który do dziś nie przyjechał oraz nie odbiera moich telefonów. Postanowiłem, że skoro 13lat temu sam zrobiłem instalację CO w domu a "fachowców" zawołałem do podłączenia pompy, pieca i kotła do tego układu aby nic nie zepsuć. W tedy instalatorzy sprawdzali szczelność układu, to co zrobiłem i stwierdzili że wszystko jest ok. Wiem niektórzy mogą powiedzieć, że coś kiedyś zrobiłem i uważam się za bóg wie kogo więc od razu piszę, że tak nie jest. W normalnych warunkach zawołałbym kogoś innego z do przerobienia instalacji w kotłowni jednakże gdzie nie pytam tam każdy jest zajęty i nie ma czasu a w domu nie robi mi się coraz cieplej tylko jak wiadomo coraz chłodniej. Ile można siedzieć przy grzejniku elektrycznym? Nie wspominając już o kosztach takiego ogrzewania. Przechodząc do konkretów, jak to wspomniałem na początku jestem w tym zielony i nie ogarniam wszystkich symboli na rysunku technicznym, dlatego chciałbym abyście mi pomogli to zrozumieć i zrobić zrozumiały schemat podłączenia, a w tedy raczej dam sobie już radę i to jakoś ogarnę. Całą instalację C.O. w domu mam w PP-R typ 3 z wkładką aluminiową - Rura kompozytowa stabi PN25. Instalacja otwarta z zbiornikiem wyrównawczym małym nie wiem ile litrów ( 20-25L coś takiego ) z wyprowadzoną na zewnątrz budynku rurą aby nie zalało mi kotłowni gdyby była za duża temp w obiegu ( co na miale zdarzyło się 2-3 razy gdy wyłączyli mi prąd ). Podłączenie moich grzejników wygląda tak jak na rysunek2.png ( przepraszam za jakość inaczej nie umiem ). Jak widać filtr stożkowy i pompa była ustawiona na powrocie z obiegiem grawitacyjnym. Do zasilania mam podłączony boiler 80L ale bez dodatkowej pompy czyli cały obieg szedł na jednej pompie bez możliwości ustawienia aby grzać tylko C.W.U. w okresie wiosenno-letnim wodę podgrzewałem w małym 30L boilerze elektrycznym podłączonym w łazience ( z którego chciałbym przenieść do kotłowni ). Przy takim podłączeniu grzejników miałem jeden problem -> w całym domu było ciepło a w łazience średnio ( jak się wychodziło z pod prysznica to nawet było zimno ). Zastanawiam się czy mogę tak podłączyć dodatkowy grzejnik panelowy w łazience jak na łazienka.png. W załączniku dodałem zdjęcie układu z instrukcji z zaznaczonymi przeze mnie elementami z którymi się zastanawiałem co oznaczają lub nadal nie wiem do czego służą. Biorąc pod uwagę wszystko co napisałem wcześniej czy mogę prosić o pomoc przy schemacie podłączenia z opisem? Nie wiem gdzie i jak podłączyć zawór 3-D dodatkowo czy zastosować zawór 3-D z siłownikiem czy bez ( jak z siłownikiem to co polecacie ? ). Następne pytanie jak podłączyć obieg z 2 pompami ( jedna na obieg grzejników, a druga do podgrzewania wody ), czy przy piecu na pellet stosuje się obieg grawitacyjny? oraz wyczytałem o zbiorniku buforowym ale go niestety nie mam możliwości zamontowania, brak miejsca w kotłowni no i finansów. Mam piec i starą działającą pompę oraz dodatkowo POMPA OBIEGOWA HELWITA - 1szt, MODUŁ INTERNET ECONET - 1szt, CZUJNIK CT 4 -2SZT Zawór 3-D i rury oraz wszelkie kolanka będę dopiero kupować jak będę wiedzieć co i jak :) Proszę o pomoc Lukasz
×
×