Skocz do zawartości
IGNOROWANY

podłogówka + kaloryfery = nierównomierne ogrzewanie


zdono

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu, przyszły chłodniejsze dni i pojawił się problem który opiszę niżej, ale najpierw przedstawię CO w domu.

Dom dwupoziomowy, ~120m2,

Parter - podłogówka i kaloryfer w łazience (drabinka), kaloryfer w wiatrołapie i w garażu.

Piętro - 4 pokoje z kaloryferami (wydaje mi się, że są one zbyt małe dla danego pomieszczenia) oraz łazienka z podłogówką i drabinką.

Sprawa wygląda tak: ogólnie nie mogę narzekać na sprawność ogrzewania podłogowego bo grzeje bardzo fajnie, ale.. Ale jest problem ze zgraniem tego z grzejnikami na piętrze. 

Przykład:

Temp na sterowniku który jest na parterze ustawiam na 21 stopni, temp spada do 20.6 - włącza się piec, grzejniki na parterze jak i na piętrze od razu są ciepłe, nie ma problemu, że są zapowietrzone, podłogówka wiadomo potrzebuje czasu. Po nie długim czasie jak już czuć, że podłoga grzeje, temp na sterowniku osiąga 21,6 i piec się wyłącza, temp na parterze nadal rośnie, natomiast grzejniki zaczynają robić się chłodne. Gdy na dole temp przekracza 22 stopnie to na piętrze kaloryfery już są zimne, przez co robi się bardzo odczuwalna różnica temperatur.

Wydaje mi się, że jest to kwestia ustawienia czegoś, ale nie bardzo wiem czego się złapać, czy regulować przepływ na powrocie kaloryferów, czy na rotametrach kaloryferów czy rotametrach podłogówki, a może problem jest jeszcze w innym miejscu.

Nie bardzo wiem jakie parametry podać, więc jeśli ktoś będzie chciał mi pomoc to proszę napisać co mam opisać, jakie wartości podać a na wszystko odpiszę.

 

Pozdrawiam. 

Opublikowano

Witam


Napisz co to masz za kociol jaki sterownik
Jaki termostat pokojowy
Jak regulujesz temp. Podlogowki

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

kocioł - Viessmann Vitodens 100w

termostat pokojowy - euroterm salus

Temp docelową, czyli taka jaka ma być w domu ustawiam na termostacie pokojowym, natomiast temp wody do CO na piecu

Opublikowano

Masz 1 czy 2 termostaty

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

1 termostat.

Opublikowano

Ten termostat jest na parterze

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Najprosciej przeniesc termostat na pietro

W jaki sposob sterujesz temp. Wody na podlogowke masz rtl ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Myślałem nad przeniesieniem na górę, ale wydaje mi się, że wtedy temp na dole będzie wysoka.

rtl - czyli termostat na powrocie?

 

Opublikowano

Opisz instalacje co masz 1,2 czy 3 pompy co

Pytanie czy podlogowka ma osobna pompe

Pytanie czy moga byc 2 termostaty (ale to wymaga 2 pomp - dwa obiegi)



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
Myślałem nad przeniesieniem na górę, ale wydaje mi się, że wtedy temp na dole będzie wysoka.
rtl - czyli termostat na powrocie?
 
Tak

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A jaka masz ustawiona temperature na glowicach na kaloryferach bo moze wystarczy ustawic 4 zamiast 3,5

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

na głowicach zaczynałem od 3, aktualnie jest 5.

wysyłam fotki ze skrzynek.

71538137_496155057628633_5205960083166461952_n.jpg

71899149_766396717124908_5375444101166530560_n.jpg

72150434_922547008126015_4645526035687800832_n.jpg

Opublikowano

5 na glowocach to maks czyli sa non stop otwarte

No tak sterujesz termostatem



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ile masz ustawione na tym zaworze z podlogowki

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

na tym zaworze rtl? jest 40.

Opublikowano

Termostat na pietro temp.23 na glowicach termostatycznych 3,5

Na tym zaworze ustaw 35 a jak bedzie z cieplo to 30






Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Co pisze na tym zaworze

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
1 minutę temu, mkaczko napisał:

Co pisze na tym zaworze

na którym?

Opublikowano

będzie miała jakieś większe znaczenie temp wody na piecu? aktualnie ustawione mam na 43 stopnie

Opublikowano

Niestety nie znam sie na kotlach gazowych sprawdz w instrukcji co posze o temp. Minimalnej

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
na którym?
Na ostatnim zdjeciu

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Okej, na tą chwilę dzięki za pomoc, za kilka dni dam znać co się dzieje :)

Opublikowano

Spox


Masz do tego kotla bojler ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
4 minuty temu, mkaczko napisał:

Masz do tego kotla bojler ???

nie mam

Zarchiwizowany