mar47 Opublikowano 22 Września 2019 #1 Opublikowano 22 Września 2019 Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów w moim pierwszym poście. Zwracam się z prośbą o ocenę pracy instalatora który zamontował mi kocioł z podajnikiem na pelet. Kocioł to KF BOX 14S 15 kW – Koperfam na który zdecydowałem się z uwagi na bardzo małe pomieszczenie kotłowni oraz ofertę firmy która zapewniała jego montaż wraz z wkładem kominowym. Został on zainstalowany w miejsce zasypowego kotła węglowego, który pracował w układzie otwartym, z jedną pompą obiegową (Grundfos 25-40) na zasilaniu, do dwóch obiegów CO (parter – 5 grzejników i 10 m2 podłogówki, piętro – 5 grzejników) oraz 100 l bojera CWU. Firma montująca kocioł zaleciła zamontowanie przeponowego naczynia wzbiorczego. Z mojej zgłosiłem potrzebę zainstalowania zaworu zabezpieczającego kocioł przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze (instrukcja podaje minimalną temperaturę powrotu 40 st.C bez zjawiska kondensacji). Zastosowane zostały - naczynie Reflex NG12, zawór Honeywell V5433A, pompa Grundfos 25-40 oraz rury PP 32, 25 i 20. Oto schemat wykonanej instalacji oraz zdjęcie jej fragmentu. Bardzo będę wdzięczny za jakiekolwiek uwagi.
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #2 Opublikowano 22 Września 2019 Źle podłączone naczynie przeponowe, podejrzewam że za małe, ale to trzeba przeliczyć Inst wykonana cała w plastiku, a tak się nie robi - min do zaw 3-D powinien być meta - stal lub miedź. Najlepsze to ta podstawka rury na powrocie. Dlaczego grzanie CW jest przez zaw 3-D - powinno być wprost z kotła, na oddzielnej pompie. Nie wiemy czy jest zaw bezpieczeństwa i układ awaryjnego schłodzenia kotła. Reszta wyjdzie w eksploatacji.
mar47 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2019 Dziękuję za odpowiedź. Zawór jest na listwie na której wisi naczynie przeponowe. Układu schładzania nie ma. Zawór 3-D pracuje jako rozdzielacz i dodaje ciepłą wodę do powrotu żeby podnieść jej temperaturę. Początkowo jego boczne odgałęzienie było wpięte do rury powrotu przed kotłem ale wtedy nie nie zabezpieczał kotła przed niską temperaturą. Podstawka będzie zmodyfikowana. Postaram się zlecić zmianę podłączenia naczynia przeponowego. Lepiej jak będzie od strony zasilania czy powrotu? Czy przekroje rur są wystarczające?
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #4 Opublikowano 22 Września 2019 Średnice rur zależą od mocy kotła i mocy pobieranej a tej ostatniej nie znamy.
mar47 Opublikowano 22 Września 2019 Autor #5 Opublikowano 22 Września 2019 Moc kotła - 15 kW. Skąd wziąć moc pobieraną?
sambor Opublikowano 22 Września 2019 #6 Opublikowano 22 Września 2019 Zostaw te średnice, one wystarczą , tylko są 2 rzeczy - Po pierwsze naczynie przeponowe musi być przy samym kotle - ono zabezpiecza kocioł a nie całą instalację, tak samo zaw bezpieczeństwa - na kocioł z nim. Po drugie brak układu schładzania kotła i po trzecie - rury na min 1m od kotła muszą być z metalu a nie z plastiku - przecież jak kocioł chwyci temp to wszystko się stopi.
mar47 Opublikowano 23 Września 2019 Autor #7 Opublikowano 23 Września 2019 Postaram się wpiąć podłączenie naczynia przeponowego pomiędzy kocioł a zawór odcinający pompę. Jak najprościej zrealizować układ schładzania kotła?
gmaj22 Opublikowano 23 Września 2019 #8 Opublikowano 23 Września 2019 Np. zawór schładzający dwufunkcyjny DBV1
mar47 Opublikowano 24 Września 2019 Autor #9 Opublikowano 24 Września 2019 Dzięki. Z tego co wyczytałem zastosowania układu schładzania kotła na paliwo stałe wymagają przepisy. Mam pytanie - w jakim przypadku jest możliwe zagotowanie wody w kotle na pelet z podajnikiem wyposażonym w wentylator spalin?
KubaSko Opublikowano 24 Września 2019 #10 Opublikowano 24 Września 2019 Prawdopodobienstwo jest znikome bo nawet jak zawiedzie elektronika (np. czujnik temp. Kotła pokaże zaniżoną temperaturę lub wentyl i podajnik zaczną pracowac na maxa) to zawsze jest stb. Ale w świetle przepisów i dla własnego bezpieczenstwa wydałbym te 300 zł i założył ten zawór nawet jakby nigdy miał sie nie otworzyc. Pamietaj zeby go parę razy w roku przekręcić bo lubią sie zapiec.
mar47 Opublikowano 24 Września 2019 Autor #11 Opublikowano 24 Września 2019 Rozumiem że zawór podłącza się wg takiego schematu: Jasne jak podłączyć zimną wodę, powrót i odpad, ale jak się go włącza od strony ogrzewania oraz jaki to ma być zawór redukcyjny?
gmaj22 Opublikowano 24 Września 2019 #12 Opublikowano 24 Września 2019 Długa mufa w kotle 3/4 cala a zawór redukcyjny ciśnienia ok. 1,5-2,0 bara
mar47 Opublikowano 25 Września 2019 Autor #13 Opublikowano 25 Września 2019 Mam przeciąć rurę zasilającą, wstawić trójnik i nakręcić mufę? Cała dolna część zaworu DBV1 w mufie czy głębiej do trójnika?
gmaj22 Opublikowano 25 Września 2019 #14 Opublikowano 25 Września 2019 Jeśli w kotle nie ma odpowiedniego "gniazda" nie pozostaje nic innego, jak zrobić to na rurze zasilającej blisko kotła.
mar47 Opublikowano 25 Września 2019 Autor #15 Opublikowano 25 Września 2019 Dziękuję wszystkim za uwagi i cenne rady. Biorę się za zakupy żeby zdążyć wprowadzić poprawki przed sezonem. Pozdrowienia od mar47
KubaSko Opublikowano 25 Września 2019 #16 Opublikowano 25 Września 2019 Trojnik na zasilaniu i w niego dbv tak aby gorąca woda przepływała wokół niego. Trojnik najlepiej 1 1/4 x 3/4 lub 1 1/2x 3/4 zeby dbv bardzo nie blokował przepływu.
mar47 Opublikowano 26 Września 2019 Autor #17 Opublikowano 26 Września 2019 Mam naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa w takim układzie Czy są jakieś przeciwwskazania żeby to podłączyć do zasilania?