MIchal237kll Opublikowano 21 Lipca 2019 #1 Opublikowano 21 Lipca 2019 Witam, mam problem z piecem... Węgiel z popielnika wsypuje ponownie ponieważ tak mi przesypuje. Już nie ma siły... Pomocy potrzebuje, jak ustawić tryb letni. Jest możliwość ustawić kocioł na 55 a wodę na 50? Sypie i sypie. Przeważnie jest w nadzorze... Macie jakieś swoje rady proszę o pomoc lub o podanie sprawdzonych ustawień.
mkaczko Opublikowano 21 Lipca 2019 #2 Opublikowano 21 Lipca 2019 WitamA jaki tam jest sterownik ???I jakie masz ustawieniaI przede wszystkim ustaw kociol na 60Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 21 Lipca 2019 #3 Opublikowano 21 Lipca 2019 Na fotce nic nie widze za wyjatkiem szarego tla i kilku niespalonych wegielkowTeraz w okresie letnim kociol non stop bedzie w podtrzymaniu bo przeciez instalacja nie bedzie pobierac cieplaJak masz ustawione grzanie cwu non stop czy tez np. grzejesz 3 x dziennie po 1 h a w pozostalym czasie jest kociol w podtrzymaniuU mnie ta 2 metoda jest praktyczniejsza bo zagrzewam wode na maksa bez limitu temperaturyPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
MIchal237kll Opublikowano 21 Lipca 2019 Autor #4 Opublikowano 21 Lipca 2019 Bo taki wygląda tacka z popiołem. Ja mam tryb letni. I cały czas grzeje wodę.
mkaczko Opublikowano 21 Lipca 2019 #5 Opublikowano 21 Lipca 2019 Sprawdz czy masz strefy Ja mam takie ustawieniaChodzi o godziny pracy (zielone)Czerwone to kociol jest w podtrzymaniuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
MIchal237kll Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor #6 Opublikowano 22 Lipca 2019 Ja nie ma w swoim raczej takiej opcji;)
mkaczko Opublikowano 22 Lipca 2019 #7 Opublikowano 22 Lipca 2019 A jaki to sterownikWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 22 Lipca 2019 #8 Opublikowano 22 Lipca 2019 Jesli dobrze zrozumialem z instrukcji sterownika jest opcja sterowania tygodniowego o okreslonych godzinachPrzykladTemp kotla 56Temp.cwu 56Histereza cwu np. 6 stopni ale nalezy to sprawdzic jak to wyglada praktycznie przy grzaniu bez odchylenia Poniedzialek - Niedziela22.00 - 04.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni04.00 - 06.00 odchylenie 0 - grzanie06.00 - 12.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni12.00 - 13.00 odchylenie 013.00 - 17.00 odchylebie obu temp. Minus 10 stopni17.00 - 19.00 odchylenie 019.00 - 21.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni21.00 -22.00 odchylenie 0Przy odchyleniu 0 normalna praca i grzanie Pytanie czy kociol przy 56 jest w stanie zaladowac bojler do 56 stopni , Chodzi o to azeby przy pracy normalnej ladowac bojler na maksa no. przez godzine non stopA przy odchyleniu na mius 10 kociol przejdzie w podtrzymanie i nie bedzie ladowania bojleraPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 22 Lipca 2019 #9 Opublikowano 22 Lipca 2019 1 godzinę temu, mkaczko napisał: Pytanie czy kociol przy 56 jest w stanie zaladowac bojler do 56 stopni , nie
mkaczko Opublikowano 22 Lipca 2019 #10 Opublikowano 22 Lipca 2019 Tez mi sie tak wydawalo ale wolalem sie upewnicWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 22 Lipca 2019 #11 Opublikowano 22 Lipca 2019 z reguły sterownik kotła dodaje +5st(wartość ustawialna w menu) do wartości zadanej cwu/bufora olewając wartość zadaną kotła jeśli jest ona równa lub niższa niż temp. zadana cwu/bufora +5st.
cichy85 Opublikowano 23 Lipca 2019 #12 Opublikowano 23 Lipca 2019 W trybie letnim temp. zadana cwu będzie równa temp. kotła. Ustawiając cwu na 55 na kotle też z automatu będzie 55 st. C. Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Gonzo19 Opublikowano 23 Lipca 2019 #13 Opublikowano 23 Lipca 2019 to działa niezależnie od trybu, nie ma znaczenia czy letni, czy zimowy, czy jakikolwiek inny. Sterownik kotła zawsze podbije temp zadana kotła o tyle ile mu ustawimy w ustawieniach, równa będzie tylko wtedy, jak w ustawieniach ustawimy podbicie temp. o 0st.
cichy85 Opublikowano 23 Lipca 2019 #14 Opublikowano 23 Lipca 2019 Zgadza się. Defro domyślnie podbija o 5stC zadana temp. Ale w trybie letnim w sterowniku K1pv4 nie da się ustawić różnych temperatur - zadanej kotła i cwu. W trybie letnim będą takie same. Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
manx Opublikowano 23 Lipca 2019 #15 Opublikowano 23 Lipca 2019 Po pierwsze wyłącz pid, bo już na tym etapie mogę ci powiedzieć że sobie nie poradzisz z ustawieniem. Nie dopala ci groszku bo się odstawia i pewnie jeszcze nadzór masz źle ustawiony. wyłącz pid i spróbuj na moich ustawieniach: praca podawanie 3s przerwa 60s nadmuch 27% praca w podtrzymaniu 3s przerwa w podtrzymaniu 13min dmucha mi co 4min przez 70s - u mnie się to sprawdza jak coś pisz, pomogę
Gość berthold61 Opublikowano 23 Lipca 2019 #16 Opublikowano 23 Lipca 2019 Najprościej to chyba podnieść w sterowniku moc opału , u mnie po wymianie palnika na nowy typ pancerpola aby dobrze spalać to po starych ustawieniach np retopal 25MJ musiałem ustawić tenże retopal na 27,5 Mj i dopala idealnie .
manx Opublikowano 23 Lipca 2019 #17 Opublikowano 23 Lipca 2019 @berthold61a gdzie niby zmieniasz moc opału ?
pawelll Opublikowano 23 Lipca 2019 #18 Opublikowano 23 Lipca 2019 Ja na lato ustawiłem dla pid w menu serwisowym minimalna praca 1 sek. minimalna przerwa podawania 65 sek. Pale retopalem , w popielniku sam pył. Tylko raz w życiu paliłem bez pid , i powiedzialem nigdy więcej.
segal21 Opublikowano 23 Lipca 2019 #19 Opublikowano 23 Lipca 2019 W tym sterowniku nie ma funkcji moc opału , jeżeli masz nowy soft do k1pv4 to jest teraz że można ustawić temperature co inną i na cwu w trybie letnim też inną ja tak mam,pozdrawiam.
manx Opublikowano 23 Lipca 2019 #20 Opublikowano 23 Lipca 2019 @pawelll podaj wiecej parametrow w menu servis, jaką masz moc kotła ustawioną jaka korekta jakie parametry nadzoru?
pawelll Opublikowano 23 Lipca 2019 #21 Opublikowano 23 Lipca 2019 Zmienilem tylko to co napisałem. Reszta jest tak jak fabryka dała.
manx Opublikowano 23 Lipca 2019 #22 Opublikowano 23 Lipca 2019 i co pracuje ci non stop w pid? raczej nie ja wyłączyłem pid, jakoś lepiej mi się spala, przy cwu nie masz ciągłego odbioru ciepła jak w zimie więc pid częściej nie chodzi jak chodzi
pawelll Opublikowano 23 Lipca 2019 #23 Opublikowano 23 Lipca 2019 Cały czas tyko pid. Temperatura nastawiona CWU 55° , temperatura kotła wacha się 56-57° .
MIchal237kll Opublikowano 25 Lipca 2019 Autor #24 Opublikowano 25 Lipca 2019 Może ktoś podać jak ma ustawione wsszytstko z pidem w trybie letnim i bez pid?? Dziękuję za pomoc
mkaczko Opublikowano 25 Lipca 2019 #25 Opublikowano 25 Lipca 2019 Może ktoś podać jak ma ustawione wsszytstko z pidem w trybie letnim i bez pid?? Dziękuję za pomocProbowales tych obnizen o ktorych pisalem wyzej ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.