MIchal237kll

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z piecem... Węgiel z popielnika wsypuje ponownie ponieważ tak mi przesypuje. Już nie ma siły... Pomocy potrzebuje, jak ustawić tryb letni. Jest możliwość ustawić kocioł na 55 a wodę na 50? Sypie i sypie. Przeważnie jest w nadzorze... Macie jakieś swoje rady proszę o pomoc lub o podanie sprawdzonych ustawień.

IMG_20190721_141431.jpg

Opublikowano

Witam


A jaki tam jest sterownik ???


I jakie masz ustawienia


I przede wszystkim ustaw kociol na 60

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na fotce nic nie widze za wyjatkiem szarego tla i kilku niespalonych wegielkow

Teraz w okresie letnim kociol non stop bedzie w podtrzymaniu bo przeciez instalacja nie bedzie pobierac ciepla

Jak masz ustawione grzanie cwu non stop

czy tez np. grzejesz 3 x dziennie po 1 h a w pozostalym czasie jest kociol w podtrzymaniu


U mnie ta 2 metoda jest praktyczniejsza bo zagrzewam wode na maksa bez limitu temperatury


Pozdrawiam



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Sprawdz czy masz strefy

Ja mam takie ustawienia

Chodzi o godziny pracy (zielone)

Czerwone to kociol jest w podtrzymaniu00c9708248d39b7006ee2778a5173b36.jpg

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A jaki to sterownik

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jesli dobrze zrozumialem z instrukcji sterownika jest opcja sterowania tygodniowego o okreslonych godzinach

Przyklad

Temp kotla 56
Temp.cwu 56
Histereza cwu np. 6 stopni ale nalezy to sprawdzic jak to wyglada praktycznie przy grzaniu bez odchylenia

Poniedzialek - Niedziela

22.00 - 04.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni
04.00 - 06.00 odchylenie 0 - grzanie
06.00 - 12.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni
12.00 - 13.00 odchylenie 0
13.00 - 17.00 odchylebie obu temp. Minus 10 stopni
17.00 - 19.00 odchylenie 0
19.00 - 21.00 odchylenie obu temp. Minus 10 stopni
21.00 -22.00 odchylenie 0

Przy odchyleniu 0 normalna praca i grzanie
Pytanie czy kociol przy 56 jest w stanie zaladowac bojler do 56 stopni ,
Chodzi o to azeby przy pracy normalnej ladowac bojler na maksa no. przez godzine non stop
A przy odchyleniu na mius 10 kociol przejdzie w podtrzymanie i nie bedzie ladowania bojlera


Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
1 godzinę temu, mkaczko napisał:

Pytanie czy kociol przy 56 jest w stanie zaladowac bojler do 56 stopni ,

nie

Opublikowano

Tez mi sie tak wydawalo ale wolalem sie upewnic

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

z reguły sterownik kotła dodaje +5st(wartość ustawialna w menu) do wartości zadanej cwu/bufora olewając wartość zadaną kotła jeśli jest ona równa lub niższa niż temp. zadana cwu/bufora +5st.

Opublikowano

W trybie letnim temp. zadana cwu będzie równa temp. kotła. Ustawiając cwu na 55 na kotle też z automatu będzie 55 st. C.

Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

to działa niezależnie od trybu, nie ma znaczenia czy letni, czy zimowy, czy jakikolwiek inny. Sterownik kotła zawsze podbije temp zadana kotła o tyle ile mu ustawimy w ustawieniach, równa będzie tylko wtedy, jak w ustawieniach ustawimy podbicie temp. o 0st.

Opublikowano

Zgadza się. Defro domyślnie podbija o 5stC zadana temp. Ale w trybie letnim w sterowniku K1pv4 nie da się ustawić różnych temperatur - zadanej kotła i cwu. W trybie letnim będą takie same.

Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Po pierwsze wyłącz pid, bo już na tym etapie mogę ci powiedzieć że sobie nie poradzisz z ustawieniem.

Nie dopala ci groszku bo się odstawia i pewnie jeszcze nadzór masz źle ustawiony.

wyłącz pid i spróbuj na moich ustawieniach:

praca podawanie 3s

przerwa 60s

nadmuch 27%

praca w podtrzymaniu 3s

przerwa w podtrzymaniu 13min

dmucha mi co 4min przez 70s - u mnie się to sprawdza

 

jak coś pisz, pomogę

Gość berthold61
Opublikowano

Najprościej to chyba podnieść w sterowniku moc opału , u mnie po wymianie palnika na nowy typ pancerpola aby dobrze spalać to po starych ustawieniach np retopal 25MJ musiałem ustawić tenże retopal na 27,5 Mj i dopala idealnie .

Opublikowano

@berthold61a gdzie niby zmieniasz moc opału ?

Opublikowano

Ja na lato ustawiłem dla pid w menu serwisowym

minimalna praca 1 sek.

minimalna przerwa podawania 65 sek. 

Pale retopalem , w popielniku sam pył.

Tylko raz w życiu paliłem bez pid , i powiedzialem nigdy więcej.

Opublikowano

W tym sterowniku nie ma funkcji moc opału , jeżeli masz nowy soft do k1pv4 to jest teraz że można ustawić  temperature co inną i na cwu w trybie letnim też inną ja tak mam,pozdrawiam.

Opublikowano

@pawelll

podaj wiecej parametrow w menu servis, jaką masz moc kotła ustawioną jaka korekta jakie parametry nadzoru?

 

Opublikowano

Zmienilem tylko to co napisałem.  Reszta jest tak jak fabryka dała.

Opublikowano

i co pracuje ci non stop w pid? raczej nie

ja wyłączyłem pid, jakoś lepiej mi się spala, przy cwu nie masz ciągłego odbioru ciepła jak w zimie

więc pid częściej nie chodzi jak chodzi

Opublikowano

Cały czas tyko pid. Temperatura nastawiona  CWU 55° , temperatura kotła wacha się 56-57° .

Opublikowano
Może ktoś podać jak ma ustawione wsszytstko z pidem w trybie letnim i bez pid?? Dziękuję za pomoc

Probowales tych obnizen o ktorych pisalem wyzej ??

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 