Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników


tomek1979b

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Panowie, instalacja będzie poprawiona wg Waszych podpowiedzi, proszę tylko powiedzieć czy dobrze rozumuję bo próbuję zrozumieć co u mnie zrobiono i zadać te pytania Panu, który montował ten schemat.

  1. W jaki sposób uzyskam temperaturę na grzejnikach np. 35 st. (dzięki mieszaczowi M) jeżeli po jakimś czasie na powrocie będzie 40 st., a z kotła pójdzie 60 st.
  2. Jeżeli termostat (T) osiągnie ustawioną wartość 45 st. to całkowicie zamknie dopływ ciepłej wody z kotła i WYELIMINUJE krótki obieg ochronny. Kocioł zacznie się szybciej wychładzać?

Dobrze rozumuje że to nie miało prawo działać? O coś jeszcze można go spytać? :)

20190709_164736_resized.thumb.jpg.9169317b348ff4d5682515a5beda8acf.jpg

 

Opublikowano

Po pierwsze prawa pompa( ta od powrotu z CO)  tak zamontowana pracuje wraz z zaw 3-D w funkcji rozdzielania na dwa strumienie - jeden wraca na grzejniki a drugi idzie do zaw 3-D ATM, gdzie jest kierowany do kotła , może być zmieszany z gorącą wodą lub nie - zależnie czy przekroczy 45C lub nie.

Jak woda po zmieszaniu przekroczy 45C to nowa z kotła nie jest pobierana, czyli pozostaje tylko ta z rozdzielenia na prawym zaworze 3-D.

Jakby nie patrzył jest źle, albo ch...o

PS

Jakim cudem przy zasilaniu grzejników wodą o temp 35C będzie wracać do kotła woda o temp 40C????!!!!

 

Opublikowano

Sambor, to w tym układzie w ogóle nie da się sterować temperaturą wody na grzejniki bo mieszacz nie miesza?

PS: w tym układzie tu chyba i tak nigdy nie pójdzie 35 z kotła na grzejniki.

PS2: można gdzieś wykorzystać te drugą pompkę - Alpha1 L?

Opublikowano

Co tu myśleć, jak w poście #27 kolega ci wszystkie opcje przestawił.

Jakby to był kocioł na ekogroszek to można by pomyśleć o pompie kotłowej, ale dla pelletu to tylko sprzęgło lub bufor,

Opublikowano

ok. to temat do zamknięcia jeszcze tylko tak na koniec :). Co będzie jak termostat osiągnie zadaną temperaturę i zamknie wodę z kotła, a siłownik zamknie drogę na powrocie? Jak zachowa się instalacja?

20190709_164736_resized.thumb.jpg.257af217b959ecff01a9d8f4496b1920.jpg

Opublikowano

Sambor, dzięki wielkie! Dzisiaj mi się wyłączył po godzinie pomimo tego że zadana na pokojówce nie została osiągnięta. Zastanawiałem się dlaczego.

PS: kocioł był kupowany z usługą montażu można to jakoś zareklamować? Czy walka z wiatrakami...

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Instalator poprawił instalację w taki sposób że dalej część grzejników nie grzeje. Grzeją te od nr 1, ale tam idzie gruba rura po starej instalacji. Pod nr 2 grzejniki zaczną grzać jak pozamykam termostaty na tych co grzeją, i tutaj już jest mniejsza średnica rur. Jak to przerobić żeby nie ładować się w duże koszty? Podejrzewam że pompka od CWU zasysa część wody i psuje cyrkulacje. Może wystarczy zwrotniak w tym miejscu co narysowałem gdzie idzie rura nr 2? ZZ przy pompkach są.

20190821_120138_resized.thumb.jpg.927eba29f7ec74bda0ac4dd423775f78.jpg

Opublikowano

Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej. W tej chwili obieg jest w starej, grubej części bo tam są mniejsze opory hydrauliczne. Woda płynie tam gdzie ma lżej. Jeżeli masz zawory z nastawą wstępną to trzeba zmniejszyć przepływ na grzejnikach w starej części a zwiększyć na wąskich nitkach. Jeżeli nie masz zaworów z nastawą wstępną to możesz spróbować zaworami zwykłymi na grzejnikach

Opublikowano

Mam zawory, myślałem tylko że nie trzeba będzie tego robić skoro podłączał tylko nowy kocioł a na starym było już wyregulowane. Bo te oba obiegi były już wcześniej i grzały.

Opublikowano

Był był, nawet średnice rur pozmieniali na wyjściu/wejściu z kotła. Czyli za bardzo nie ma co tu kombinować, tylko kryzować? Schemat Instalacji już ok wygląda? Aha i pompkę przełożyli z wyjścia bojlera CWU na  jego zasilanie. Czy to duża różnica z której strony w tym układzie?

Opublikowano

Zz nic tam nie daje. Pompa CWU nic nie zakłóca

Dodam że u siebie też przerabiałem w ten sposób- wymiana kotła, różne średnice na pionach, pompa na powrocie po przeróbce (schemat taki jak u Ciebie). Przed przeróbką wszystko było ok a po trzeba było regulować. Założyłem zawory z nastawą wstępną i teraz jest wszystko ok

Opublikowano
5 minut temu, tomek1979b napisał:

Dać tam ZZ, gdzie naszkicowałem, w cieńsze rury nr 2

Tam nie potrzeba ZZ, natomiast jest potrzebny w obiegu grzania CW - za lub przed pompą i za pompą obiegu grzejnikowego, ale przed wpięciem powrotu CW