Kris19760817 Opublikowano 21 Marca 2019 #1 Opublikowano 21 Marca 2019 Dzień dobry Chciałem zapytać bardziej doświadczonych czy to ma sens i czy będzie działało. Jest kocioł zasypowy przerobiony na Ds, instalacja parter grube rury, piętro rury pp stabi, całość na jednej pompie 25-40. Działa to nawet na grawitacji.chciałem dołożyć nowy zasobnik stojący 300l, zawór ochrony powrotu oraz drugi regulujący temperatura na grzejniki. Szczegóły w załączniku: Prosty system tylko czy zadziała !
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #2 Opublikowano 21 Marca 2019 Na pewno nie zadziała i jednocześnie robisz bombę w kotłowni.
Kris19760817 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor #3 Opublikowano 21 Marca 2019 Dlatego że zamontowałem zawór na rurze bezpieczeństwa. A gdyby ten zawór przesunąć przed pompę to tak to zadziała czy nie tak się to robi. Chciałem uniknąć zaworu trójdrożnego z siłownikiem dlatego pomysł z regulowaną zaworem termostatyczny temperatura na grzejniki bo do kotłowni i tak ktoś schodzi codziennie.
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #4 Opublikowano 21 Marca 2019 Jak usuniesz zaw 3-D z rury bezpieczeństwa - inst będzie bezpieczna ale nie będzie działać - po prostu każdy zaw 3-D wymaga osobnej pompy, a ty chcesz 2 zawory 3-D obskoczyć 1 pompą - ten układ wraca na forum min 1x / miesiąc i nadal nie widać końca "pomysłowych Dobromirów".
Kris19760817 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor #5 Opublikowano 21 Marca 2019 Dziękuję Zatem będą 3 pompy - do C.O do C.W.U i do ochrony powrotu i dwa zawory trójdrożnego. Chyba że przesunąć pompę na powrót a na grzejniki termostaty. Tak będzie poprawnie mam nadzieję .
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #6 Opublikowano 21 Marca 2019 Te pompy trzeba by jakoś rozdzielić - może prędzej daj zaw 4-D w układzie jak na schemacie poniżej, oczywiście do naczynia przelewowego rura też musi być. Zastanów się czy pompa ochrony powrotu nie mogłaby obsługiwać CO - ale wtedy to co na kotle masz na grzejnikach.
Kris19760817 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor #7 Opublikowano 21 Marca 2019 Sambor Ubzdurało mi się abym mógł mógł mieć wpływ na temperaturę wody na grzejniki bo kiedyś myślę o powietrznej pompie ciepła i wtedy widziałbym czy grzejniki nie są za małe przy zasilaniu temperatura koło 40 stopni a zarazem chciałbym chronić powrót bo teraz jest ok bo pompa tłoczy cały czas przez bojler ale tak docelowo nie będzie. Jest jakiś schemat aby to pogodzić: Powrót ochrona zawór 55 stopni Regulacja temperatury na grzejniki zawór 30 -65 Cwu na osobnej pompie Chciałem to mieć zrobione dobrze choć nie musi być najtaniej.
sambor Opublikowano 21 Marca 2019 #8 Opublikowano 21 Marca 2019 To jak ma być dobrze to potrzeba sprzęgła rozdzielającego obiegi np tak jak poniżej - tam masz 2 obiegi grzania , ale jak będą tylko grzejniki to też OK. Na tym schemacie brak naczynia przelewowego , ale o tym to chyba wiesz.
Kris19760817 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor #9 Opublikowano 21 Marca 2019 Tak To jest to czego chce:) Dziękuję i miłego popołudnia życzę.