LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc Może od początku. Posiadam dom piętrowy wybudowany w latach 80-tych ze szlaki dom opalany był zwykłym piecem węglowym zasypowym grube rury stalowe obieg otwarty grawitacyjny bojler 160 litrów podczas palenia temp na piecu 70 czy 80 piecu to nie był żaden problem gorąco w domu wszystko super. Problem pojawił się kiedy dobudowałem się obok i powstał tzw bliźniak. U mnie została zrobiona instalacja miedziana + podłogówka + bojler 160l stary piec został wymieniony na nowy z podajnikiem szufladowym z myślą że będzie lepiej mniej roboty itd. Dodam że powierzchnia do grzania to ok 320m piec Kotłobud Osiek 40KW. Problem jest tego typu że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej 50 stopni gdy załączone są dwie pompki obiegowe na stary i nowy dom , jeżeli załączam na przemian to po jakimś czasie dogrzeje i jest ok ale w drugim domu przez ten czas kaloryfery wystygają i tak na przemian generalnie w domu jednym i drugim jest zimno. Sterownik wyłącza piec ponieważ temperatura nie rośnie mieli cały dzień praktycznie bez przerwy i dalej zimno. Proszę o poradę co zrobić czy w starym budynku wymienić rury na miedziane tak jak w nowym czy założyć bufor obok pieca nie wiem nie mam już pomysłu. Wydaję mi się, że woda przechodzi przez piec tak szybko że nie nadąża się nagrzać i piec cały czas pracuje. Może po wymianie rur będzie mniej wody w układzie i piec sobie z tym poradzi nie mam pojęcia co zrobić jeszcze raz proszę o poradę
staryk Opublikowano 29 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Masz zawór 4d? Pompki który bieg?Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 29 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 29 Stycznia 2019 A na jakim biegu pracują pompki??Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 29 Stycznia 2019 U mnie pompka na 1 natomiast w starym domu na 2 ponieważ na 1 biegu kaloryfery zimne. Zawór 4d jest zamontowany
staryk Opublikowano 29 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 29 Stycznia 2019 I jaka temperatura idzie. Bo jak otwarty na maxa to jakby go nie byłoWysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
mac65 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 29 Stycznia 2019 2 zasobniki CWU w instalacji to nie mało i one potrafią odebrać sporo ciepła ale skoro na starym kotle było ok to obstawiam błędną regulację obecnego . Możliwe że za duży nadmuch w stosunku do ilości podawanego paliwa . Jakie paliwo , jakie zużycie dobowe przy jakiej temperaturze na zewnątrz ?
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 29 Stycznia 2019 temperatura gdzie bo nie za bardzo rozumiem na piecu jest ustawione 50 i nie może dogrzać piec cały czas pracuje i temperatura 42 góra 45
staryk Opublikowano 29 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Temperatura za zaworem, czy zawór jest otwarty na mapie maxa ?Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 29 Stycznia 2019 podłogówkę w tym momencie wyłączyłem bo nie ma szans na nią paliwo retopal zużycie podajnik na 2 dni
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 nie mam możliwości zmierzenia temperatury za zaworem
mac65 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Zasobnik to ile mieści tego paliwa bo może być różnie .
staryk Opublikowano 29 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Nie wiem jak tam rozpalales, ale ja bym spróbował takKocioł ustabilizować na 1 obiegu w później dołączać 2gi obieg i na pewno nie zawór na maxa powoli do przoduWysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #13 Opublikowano 29 Stycznia 2019 no będzie ok 125 kg kurcze nigdy nie sprawdzałem na kg, ale 5 dużych wiader na zasobnik
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #14 Opublikowano 29 Stycznia 2019 dodam że pompka w starym domu musi iść na 2 biegu ponieważ kiedyś przyszedł bardzo mądry fachowiec i wymienił grubą rurę stalową powrotną gdzie idzie cała woda z kaloryferów z jednej części domu na fi 35 miedzianą czyli bardzo zdławił powrót wody w obiegu.
mac65 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 29 Stycznia 2019 5 wiader metalowych to ok 100 kg czyli zasobnik masz typowy do szuflady czyli 90 kg .90 kg na 2 dni to 45 na dzień czyli dziennie produkujesz z retopalu około 315 kwh a to daje wynik że kocioł pracuje z mocą ok 13 kW . Taką mocą nie ogrzejesz tego metrażu jaki posiadasz + 2 zasobniki CWU . Podaj ustawienia kotła . bo trzeba je dwukrotnie zwiększyć . Rury na razie zostaw w spokoju bo nie w nich problem . Jeśli kocioł by się przegrzewał a w domu było zimno to można szukać problemów w instalacji . U Ciebie jest problem ze źródłem ciepła które nie wytwarza dość energii . A tak się pali retopal
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #16 Opublikowano 29 Stycznia 2019 wiadra są plastikowe większe niż standardowe metalowe, ale ok tak czy tak to mało rozumiem będę popołudniu w domu to spiszę ustawienia kotła z góry dziękuję
Zbyszko125 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 29 Stycznia 2019 A ochrona powrotu jak rozwiązana? Jeśli w ogóle jest. To jest taki temat jak rzeka, o ochronie powrotu. Niestety jeśli takowej brak to kocioł nigdy nie nadgoni temp, nie ma takiej możliwości, zimna woda z całego układu zalewa kocioł a ten nie jest w stanie sobie poradzić z nagrzaniem tej wody
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Jest zamontowany zawór 4d
mac65 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 29 Stycznia 2019 To proste , żeby kocioł wytworzył wystarczającą ilośc ciepła musi dostać odpowiednią ilość paliwa . Jeśli paliwa dostaje mało to wytwarza proporcjonalnie mniej energii .Z tego co piszesz energii jest w tej chwili tyle że wystarczyło by na jeden dom. A ile zjadał poprzedni kocioł i ile ogrzewał ?
szakallo Opublikowano 29 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Zbyszko nie koniecznie, jeśli wyłączy jeden obieg na połowę domu i piec dobije do zadanej temperatury i zacznie pracować wolniej to świadczy tylko o tym że jest albo za mały albo daje za małą moc z palnika. Po włączeniu drugiego obiegu temperatura powinna też się po chwili wyrównać jeśli kocioł miałby wystarczającą moc.
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #21 Opublikowano 29 Stycznia 2019 W poprzednim kotle spalałem 5 ton na sezon na dom 200m teraz jest 320m spalam 8 ton tylko przy poprzednim było gorąco a teraz zimno masakra
szakallo Opublikowano 29 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Jeżeli spalasz tyle ile piszesz to świadczyłoby tylko o tym że większość ciepła w nowym kotle wysyłasz w komin.
lechumb Opublikowano 29 Stycznia 2019 #23 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Podaj ustawienia sterownika i jak możesz to rozrysuj instalacje. Wstaw fotkę zaworu jak on jest ustawiony.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
LASZLO10 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor #24 Opublikowano 29 Stycznia 2019 moim zdaniem instalacja jest spie........ ale tak jak pisałem wyżej wrócę z pracy to rozrysuję instalację i zrobię fotkę wraz z ustawieniami kotła
mac65 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Przy takiej konstrukcji domu to wynik zbliżony do normalnego i wcale nie są to duże ilości . Pasowało by sobie przeliczyć zapotrzebowanie dobowe np . na stronie www.ciepłowłaściwe i dostosować do tego ustawienia kotła . Przydał by się test wydajności podajnika bo wtedy wiadomo ile podaje paliwa w jednej dawce i ile tych podań potrzeba na godzinę , na dzień itd . To wszystko można policzyć uwzględniając kaloryczność paliwa , zapotrzebowanie budynku itd. To prosta matematyka .