menda9307 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Witam. Mam taki problem czy da się jakoś dobrze odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe nie mając zaworów odcinających przy belce rozdzielacza? Gdy bym np. zamkną dopływ wody do naczynia wyrównawczego żeby zrobiło się ciśnienie w układzie i wtedy odpowietrzał każdą pętle z osobna ma to sens?
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Tak się robi, tylko z głową - aby kocioł wytrzymał.
menda9307 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Jakie jest bezpieczne ciśnienie dla kotła?
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Patrz w dokumentację swojego kotła
teres Opublikowano 27 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 27 Stycznia 2019 3 godziny temu, menda9307 napisał: Jakie jest bezpieczne ciśnienie dla kotła? 1,5 bara powinien wytrzymać bez problemu. Najlepiej rób to na zimnej instalacji. Jak masz reduktor na zimnej wodzie, to ustaw go na okolice 1 bara i wtedy zostawiasz napełnianie instalacji otwarte i przelewasz pętle. Lepiej: możesz próbować odpowietrzyć pompą na rozdzielaczu (jeśli jest), uruchamiasz pompę i zostawiasz na kilka minut na jednej pętli, później zmiana pętli.