Parior88 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Witam serdecznie. Mam nastepujacy problem piec co elektromet 15kw, z dwoma pompami jedna na co droga na cwu, obieg otwarty,woda w instalacji uzupelniona:) ,za piecem zawor 4droznny, i od jakiegos czasu mam nastepujacy problem,przy ok 45 stopniach na piecu, zaczyna skakac cisnienie i zaczyna walic w piecu jakby sie gotowała woda a zaznaczam ze na piecu mam 45 stopni. Po parunastu minutach walenie(gotowanie)ustaje.piec jest odpowietrzony, grzejniki też, woda w instalacji jest uzupełniana. Pomocy co to może być???
SlawekOrfi Opublikowano 21 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Może pompa strajkuje albo jakiś zawór 4d czy 3dWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
SlawekOrfi Opublikowano 21 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ja bym sprawdził kondensator w pompie bo tak jak by chciała pompować a jednak nie może zaskoczyć Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
SlawekOrfi Opublikowano 21 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Jest to wydatek max 6zl nie zaszkodzi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Czy ta sytuacja jest nie zależnie od tego czy pracują obie pompy czy przy pompach stojących. Przydałby się schemat lub fot okolic kotła i jego podłączenia do inst.
Parior88 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 21 Stycznia 2019 To nie jest wina pomp bo podmienialem z innymi i sytuacja jest identyczna.czy mozliwe ze zawor 4drozny szwankuje i daje takie objawy?
Parior88 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 21 Stycznia 2019 5 minut temu, sambor napisał: Czy ta sytuacja jest nie zależnie od tego czy pracują obie pompy czy przy pompach stojących. Przydałby się schemat lub fot okolic kotła i jego podłączenia do inst. Niezależnie.dzieje sie tak przy włączonych i wylaczonych pompach
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 21 Stycznia 2019 A jak otworzysz na full zaw 4-D to też są te same objawy?
Parior88 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #9 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Nie bardzo rozumie co znaczy na full bo ten zawor mam na tyle głupi że kręci sie dookoła i nie ma zadnej podzialki i wsumie nigdy nic przynim nie kombinowalem
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Otwarty na ful to znaczy że na instalację idzie taka sama temp jak masz na kotle - potrzeba zdjęcia instalacji
Parior88 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Jutro wysle zdjecia bo teraz w pracy siedzę, ale temperatura idzie na grzejniki taka sama jak jest na piecu
Parior88 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Zdjecie instalacji za piecem
Parior88 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor #13 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Witam ponownie, problem dalej nie rozwiazany.z tym ze doszedlem do wniosku ze problem jest chyba w piecu, bo podczas rozpalania przy reszcie wodnym temperatura jest tak ogromna ze zaczyna sie gotowac, tylko pytanie dlaczego ta temperatura jest na dole pieca a na górze jest tylko ok 45stopni
o6483256 Opublikowano 27 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Skąd wiesz, że masz 45*C ? Może sterownik okłamuje ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.