Fcliverpool1214 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #51 Opublikowano 17 Stycznia 2019 No i o tym powiedział mi hydraulik tylko nie ten co mi wszystko wykonywał, jako tańsza opcje na przeróbkę zaproponował mi zmątowanie w kotłowni zaworu termostatycznego z kapilara jako że w skrzyni niemam na to miejsca a po za tym ma być ten zawor przed pompka. Za to ten który mi to wykonał proponuje wymianę na zwykły zawor 3d... Które rozwiązanie lepsze?
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2019 #52 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Zawór termostatyczny sam pilnuje nastawionej temp a zaw "zwykły" 3-D wymaga ciągłej kontroli położenia lub dodatkowego siłownika i sterownika do obsługi tego zaworu. Nie wiem co masz w sterowniku kotła , tak czy inaczej ta druga opcja jest droższa- trzeba nabyć zaw 3-D + siłownik
Fcliverpool1214 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #53 Opublikowano 20 Stycznia 2019 A zawor termostatyczy z kapilara poradzi sobie z taka okscia podlogowki?
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2019 #54 Opublikowano 20 Stycznia 2019 sam zawór z kapilarą to za mało
Fcliverpool1214 Opublikowano 20 Stycznia 2019 #55 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Tzn? Ma zamały przepływ czy jak?
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2019 #56 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Widziałeś jak jest zrobiony rozdzielacz z kapilarą i pompą mieszającą? Zawór z kapilarą tylko momentami dopuszcza ciepłej wody a reszta krąży w obiegu wymuszona pompą. Tego nie robi się w kotłowni, tylko samym rozdzielaczu, jak w kotłowni to zaw 3-D jest dużo lepszy.
Fcliverpool1214 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #57 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Czyli jak dobrze rozumiem to zawor z kapilara zamontowany w kotłowni będzie mi puszczał cały czas gorąca wodę aż powrót osiągnie temp zadana na tym zaworze? Czyli na piecu nabije 70 st to i tyle pójdzie na podlogowke
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #58 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Trochę inaczej -będzie napuszczał do temp jaką ustawisz na zaw z kapilarą. Wszystko zależy gdzie ten pomiar kapilarą będzie,
Fcliverpool1214 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #59 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Jak kapilare zamontuje na powrocie to na zasilanie pójdzie tyle ile na piecu jest i przstanie puszczać aż powrót osiągnie np 30st (bo tyle ustawie na zaborze termostatycznym)
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #60 Opublikowano 21 Stycznia 2019 I co zasilisz podłogę np 70C? To morderstwo podłogówki - pomyśl trochę.
Fcliverpool1214 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #61 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Nie nie nie, ja tylko chciałem zrozumieć zasadę działania tego zaworu. To proponował mi hydraulik, ale właśnie z tego powodu się nie zgodziłem, dzis był i na sobotę ugadany jestem z nim że wstawi zawor 3d, narazie bez silownika bo nie mam kasy. Będę musiał niestety przypilnowac ręcznie ile idzie na podłogówkę ale będę miał lepszy przepływ niż na tym tym zaborze 3d termostatyczym. Tak myślę bynajmniej
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #62 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Przepływ musisz mieć taki sam , nie zależnie od rodzaju zaworu, inaczej podłogówka nie będzie grzała jak powinna. Zaw 3-D do siłownika / manualny ma mniejsze gabaryty niż zaw 3-D termostatyczny o tym samym Kvs.
Fcliverpool1214 Opublikowano 21 Stycznia 2019 #63 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Sorry ale trochę głupieje, chyba przez to że chłodno w domu. Mam zawor termostatyczny afriso kvs 2.5 jak dam zawor 3d "zwykły" kvs 10. To pomoże to zmienić przepływ L/m na poszczególnych obwodach podlogowki. Przypomnę tylko że obecnie jak zakreceni 6 obwodów z 10 to mam przepływ 0.5 L/m około, Jak odkrece jeszcze 3 to ledwo od 0 odbija....
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2019 #64 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Ten zawór co masz obecnie mocno tłumi przepływ i to widać na rotametrach pętli. Lecz po za tym zaw 3-D może masz za małe średnice rur zasilających - jakie one są? Ponadto jak długie są pętle w tej podłogówce? Jaka jest pompa i na którym biegu pracuje?
Fcliverpool1214 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #65 Opublikowano 22 Stycznia 2019 A więc tak: 10 obwodów po 98-102 mb Pompa 25/60 chodzi na 3 cały czas Rury: 28 stalowa zaprasowywana,(chyba tak się nazywa) około 3mb, która przechodzi w pex 25 i on jest podłączony do skrzyni podlogowki, a jest jego około 1.5 mb ale to chyba nie ma znaczenia
gmaj22 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #66 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Obawiam się ,że ma. PEX 25 to nominalnie 3/4" zaś stalowa 28 to 1". Dość poważnie zredukowany przepływ, ponad 1,5 krotnie - biorąc pod uwagę samo zmniejszenie średnicy.
Fcliverpool1214 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #67 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Chodzilo mi że 1.5mb pex nie ma znaczenia tzn długość tego pex a nie średnica. No i o tym też wspomniał drugi hydraulik, nie ten co robil. Mówił że sama redukcja z stalowej 28 na pex 25 umnie akurat w kolanku ma mniejszy przeplyw niż sam pex 25. Poczekam do soboty i zobaczę czy po wymianie zaworu coś pomoże
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2019 #68 Opublikowano 22 Stycznia 2019 2 x 1,5m PEX 25 to nie jest dla pompy 60-ki duży problem, przy całej poprawnej reszcie powinien być przepływ ok 1l w każdej z pętli. Jaka to pompa, gdyż to może być dodatkowo wina pompy.
Fcliverpool1214 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #69 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Pompa zwykła firmy IBO. no ok.ale problem i tak zacznę rozwiązywać od wymiany zaworu
Fcliverpool1214 Opublikowano 25 Stycznia 2019 #70 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Witam. Wymiana zaworu termostatycznego na "zwykly" 3d rozwiązała problem, po 2godz palenia z temp. zasilania 50st. na powrocie było 33st. Jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję ze uda mi się tylko odpowiednio wyregulowac żeby nie szło za dużo temp z zasilania
aikon91 Opublikowano 28 Stycznia 2019 #71 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Mam problem z podłogówką, użytkuję ją 2gi sezon ale co jakiś czas słychać buczenie w domu. Mam grupę pompowo mieszającą na niej pompę wilo i ma funkcję odpowietrzania. Odpowietrzam ta pompę na każdej z pętli osobno. Sporo wody mi wypływa i musze uzupełniać. Próbowałem też ustawić pompę na najwyższy bieg i każdą pętle z osobna odkręcić aby uszło powietrze, w tym przypadku równiez sporo wody ubywa. Mam układ zamkniety. Skąd się bierze to powietrze w nim bo podejrzewam, że to ono odpowiada za szum/buczenie? Moze robię cos nie tak, proszę o rady
gmaj22 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #72 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Zdjęcie rozdzielacza z grupą pompową?
gmaj22 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #74 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Nie mam za dobrych wieści. Zasilanie grupy PEX 20 dla ośmiu pętli??? Widać, że ratujesz sytuację maksymalnymi przepływami, ale to nie jest rozwiązanie.
aikon91 Opublikowano 29 Stycznia 2019 #75 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Przepływy mam na 1,5. Grubość zasilania może mieć wpływ na obecnośc powietrza? Pex zasilający ma 1,5 -2metrów , kocioł jest bezpośrednio pod rozdzielnią.