]Witam prosze o sprawdzenie schematu ogrzewania podane są odległości prowadzenia rur do rozdzielaczy średnice rur jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia to prosze poprawić i odesłać na emaila [email protected] jeszcze nie mam pojęcia jak wpiąć naczynie wyrównawcze i naczynie które jest przy piecu (nie wiem jak się nazywa jeżeli jest potrzebne) prosze o wszystkie szczegóły gdzie fachowo powinny być zawory , filtry czy musi być zawór zwrotny itp. za wszystkie rady bardzo dziękuje Pozdrawiam Andrzej post-4989-1242057782_thumb.jpg

post-4989-1242057845_thumb.jpg

Opublikowano

post-4692-1242109021_thumb.jpg

Poprawki widoczne. Może jeszcze coś ominąłem. W celu zabezpieczenia podłogówki potrzebny dodatkowy termostat odcinający zasilanie pompy,przy przekroczeniu 45 st. C. Szeregowe łączenie pomp nie jest dobrym rozwiązaniem stąd zmiana miejsca wpięcia. Grzejniki można odpowietrzać albo oryginalnymi odpowietrznikami lub zamontowanymi w to miejsce automatycznymi. Odpowietrzanie podłogówki w najwyższym miejscu (przy rozdzielaczach).

Opublikowano

bardzo dziękuje za odpowiedź mam kilka pytań -naczynie wzbiorcze zamknięte i zawór bezpieczeństwa 6 bar jest na zasilaniu zimnej wody z wodociągów jakiej pojemności powinno być naczynie wzbiorcze otwarte i jakąśrednicą rur najlepiej prowadzić (przewidziałem 22) bo do naczynia idą dwie a gdzie wpina się powrót z naczynia Pozdrawiam Andrzej

Opublikowano

dolna wejście naczynia otwartego powrót kotła, boczne wejście (ok.2/3 wysokości naczynia) rura przelewowa i odpowietrzenie (trójnik), górne wejście zasilanie z kotła.

Vu=1,1*v*pt*∆v.

 

Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętość naczynia wzbiorczego.

 

Gdzie:

 

- Vu- pojemność naczynia,

 

- v - pojemność całkowita instalacji c.o. w m3,

 

- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3

 

- ∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg.

 

Nie znam na jakich parametrach będzie użytkowana instalacja to podam przyrost objętości dla kilku temperatur:

∆t = 75 °C,- ∆v 0,0321 dm3/kg (temperatura kotła 85°C)

∆t = 65 °C,- ∆v 0,0256 dm3/kg (temperatura kotła 75°C)

∆t = 55 °C,- ∆v 0,0196 dm3/kg (temperatura kotła 65°C)

∆t = 45 °C,- ∆v 0,0142 dm3/kg (temperatura kotła 55°C)

Opublikowano

Niby wzór i gotowe ,nie mam pojęcia jak to obliczyć mam około 800mb rury pex 16mm wewnętrzna średnica to około 12mm jak by można było to bardzo prosze o odpowiedź Pozdrawiam

Opublikowano

90litrów to troche duże naczynie wzbiorcze zawsze widziałem takie około 20L będzie problem z zamontowaniem czy można takie naczynie zamontować około 3metry nad grzejnikami bo czytałem ża około 0,5metra ponad najwyższym grzejnikiem , a wyżej mam maly stryszek i bardzo by pasowało

Opublikowano
- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3

 

sorry, ale jeśli gęstość 0,9997 to w kg/dm3. Aby wyszło coś "logicznego" z tego wzoru to chyba należy podstawić w kg/m3 ale wtedy blisko 1000 tj np 997 kg/m3.

 

pozdrawiam

Opublikowano
90litrów to troche duże naczynie wzbiorcze zawsze widziałem takie około 20L będzie problem z zamontowaniem czy można takie naczynie zamontować około 3metry nad grzejnikami bo czytałem ża około 0,5metra ponad najwyższym grzejnikiem , a wyżej mam maly stryszek i bardzo by pasowało

 

Przepraszam za te wyliczone 90,4 litrów, to nie objętość naczynia wzbiorczego - po prostu po wysłaniu posta zauważyłem, że problem tkwi w obj. naczynia a nie objętości zładu.

 

pozdr

Opublikowano
Niby wzór i gotowe ,nie mam pojęcia jak to obliczyć mam około 800mb rury pex 16mm wewnętrzna średnica to około 12mm jak by można było to bardzo prosze o odpowiedź Pozdrawiam

 

To policzmy:

V inst=np 90+60=150l = 0,15m3

pt=0,997 kg/m3

deltaV= 0,0256 dm3/kg dla temp 65st C

 

Vu= 1,1 * 0,15m3 * 997kg/m3 * 0,0256 dm3/kg = 4,2dm3.

 

pozdr

Opublikowano
dolna wejście naczynia otwartego powrót kotła, boczne wejście (ok.2/3 wysokości naczynia) rura przelewowa i odpowietrzenie (trójnik), górne wejście zasilanie z kotła.

Vu=1,1*v*pt*∆v.

 

Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętość naczynia wzbiorczego.

 

Gdzie:

 

- Vu- pojemność naczynia,

 

- v - pojemność całkowita instalacji c.o. w m3,

 

- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3

 

- ∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg.

 

Nie znam na jakich parametrach będzie użytkowana instalacja to podam przyrost objętości dla kilku temperatur:

∆t = 75 °C,- ∆v 0,0321 dm3/kg (temperatura kotła 85°C)

∆t = 65 °C,- ∆v 0,0256 dm3/kg (temperatura kotła 75°C)

∆t = 55 °C,- ∆v 0,0196 dm3/kg (temperatura kotła 65°C)

∆t = 45 °C,- ∆v 0,0142 dm3/kg (temperatura kotła 55°C)

 

W odpowiedzi podam, że gestość wody w temp. 10 °C została podana dobrze:

- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3

natomiast przyrost objętości podany został dm3/kg.

Pamiętać tylko należy, że objętość zładu do wzoru należy podać w m3,a nie w litrach.

Przykład IRYDA jak najbardziej właściwy.

Opublikowano

Bardzo dziękuje za wyrozumiałośc ale jeszcze pomęcze 4,2dm3 to jakie dokładnie naczynie w litrach i jeszcze naczynie zamknięte na wodzie zimnej z wodociągów też ma jakąś określoną pojemność w stosunku do obiętości układu

Opublikowano
W odpowiedzi podam, że gestość wody w temp. 10 °C została podana dobrze:

- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3

 

 

Witaj QUITAR

 

Ja dalej "z uporem maniaka" twierdzę, że ta gęstość jest niewłaściwa, przecież to nie ten rząd wielkości. Jakim cudem 1m3 wody ma ważyć niespełna 1 kg??? B)

Dokładnie ta gęstość (w temp 10 stC) wynosi 999,70 kg/m3.

Sorry, że jestem upierdliwy, ale przecież taki "czeski błąd" nie może pozostać.

 

Pozdrawiam, Igor

Opublikowano

Panowie prosze o odpowiedź bo z obliczeń kolegów wynosi 4,2litra ale to za małe naczynie jakie powinno być w rzeczywistości .Jeszcze jedno czy naczynie przeponowe powinno być napewno na zimnej wodzie bo działa ono na wzrost ciśnienia w wyniku podwyższonej temperatury i czy dobiera się też proporcjonalnie do obiętości wody prosze o dobór ogólnie jest około 100 mb rur ciepłej i zimnej wody pół na pół bardzo bym prosiło odpowiedz Pozdrawiam andrzej

 

Ato co napisał iryd to 1000litrów waży około 1tony czyli 1000kg

Opublikowano
Witaj QUITAR

 

Ja dalej "z uporem maniaka" twierdzę, że ta gęstość jest niewłaściwa, przecież to nie ten rząd wielkości. Jakim cudem 1m3 wody ma ważyć niespełna 1 kg??? B)

Dokładnie ta gęstość (w temp 10 stC) wynosi 999,70 kg/m3.

Sorry, że jestem upierdliwy, ale przecież taki "czeski błąd" nie może pozostać.

 

Pozdrawiam, Igor

 

Przepraszam. Skąd wzięło się to zero przed? Oczywiście , że 999,7kg/m3. Najgorzej znaleźć własny błąd.

Opublikowano
Panowie prosze o odpowiedź bo z obliczeń kolegów wynosi 4,2litra ale to za małe naczynie jakie powinno być w rzeczywistości .Jeszcze jedno czy naczynie przeponowe powinno być napewno na zimnej wodzie bo działa ono na wzrost ciśnienia w wyniku podwyższonej temperatury i czy dobiera się też proporcjonalnie do obiętości wody prosze o dobór ogólnie jest około 100 mb rur ciepłej i zimnej wody pół na pół bardzo bym prosiło odpowiedz Pozdrawiam andrzej

 

Ato co napisał iryd to 1000litrów waży około 1tony czyli 1000kg

 

Ta objętość to objętość czynna, od dna naczynia do przelewu. Całkowita objętość jest większa. Ponadto: Nadciśnienie i minimalna rezerwa wody zgodnie z zaleceniami normy europejskiej EN 12828, minimalne nadciśnienie w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić 0,3 bar. Ale to nie wszystko. Naczynie wzbiorcze musi zapewnić odpowiednią rezerwę wody dla instalacji na wypadek ubytków eksploatacyjnych takich jak odpowietrzanie grzejników czy czyszczenie filtrów – straty wody są nieuniknione. Rezerwa wody gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i brak konieczności dopełniania instalacji między przeglądami. Norma EN 12828 zaleca przyjęcie minimalnej rezerwy na poziomie 0,5% pojemności całkowitej instalacji, ale nie mniej niż 3 litry.

  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam uprzejmie.

Ciekawi mnie jaka bylaby wlasciwa pojemnosc takiego naczynia,

aby zapewnic stabilnosc w ukladzie zamnkietym co.

Mi wyszlo podobnie czyli ok 4dm3.

Czy naczynie o pojemnosci znamionowej 18dm3 wystarczy?

pozdro

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.