maniek763 Opublikowano 11 Maja 2009 #1 Opublikowano 11 Maja 2009 ]Witam prosze o sprawdzenie schematu ogrzewania podane są odległości prowadzenia rur do rozdzielaczy średnice rur jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia to prosze poprawić i odesłać na emaila maniek1@vp.pl jeszcze nie mam pojęcia jak wpiąć naczynie wyrównawcze i naczynie które jest przy piecu (nie wiem jak się nazywa jeżeli jest potrzebne) prosze o wszystkie szczegóły gdzie fachowo powinny być zawory , filtry czy musi być zawór zwrotny itp. za wszystkie rady bardzo dziękuje Pozdrawiam Andrzej Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Maja 2009 #2 Opublikowano 12 Maja 2009 Poprawki widoczne. Może jeszcze coś ominąłem. W celu zabezpieczenia podłogówki potrzebny dodatkowy termostat odcinający zasilanie pompy,przy przekroczeniu 45 st. C. Szeregowe łączenie pomp nie jest dobrym rozwiązaniem stąd zmiana miejsca wpięcia. Grzejniki można odpowietrzać albo oryginalnymi odpowietrznikami lub zamontowanymi w to miejsce automatycznymi. Odpowietrzanie podłogówki w najwyższym miejscu (przy rozdzielaczach). Cytuj
maniek763 Opublikowano 12 Maja 2009 Autor #3 Opublikowano 12 Maja 2009 bardzo dziękuje za odpowiedź mam kilka pytań -naczynie wzbiorcze zamknięte i zawór bezpieczeństwa 6 bar jest na zasilaniu zimnej wody z wodociągów jakiej pojemności powinno być naczynie wzbiorcze otwarte i jakąśrednicą rur najlepiej prowadzić (przewidziałem 22) bo do naczynia idą dwie a gdzie wpina się powrót z naczynia Pozdrawiam Andrzej Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Maja 2009 #4 Opublikowano 12 Maja 2009 dolna wejście naczynia otwartego powrót kotła, boczne wejście (ok.2/3 wysokości naczynia) rura przelewowa i odpowietrzenie (trójnik), górne wejście zasilanie z kotła. Vu=1,1*v*pt*∆v. Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętość naczynia wzbiorczego. Gdzie: - Vu- pojemność naczynia, - v - pojemność całkowita instalacji c.o. w m3, - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 - ∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg. Nie znam na jakich parametrach będzie użytkowana instalacja to podam przyrost objętości dla kilku temperatur: ∆t = 75 °C,- ∆v 0,0321 dm3/kg (temperatura kotła 85°C) ∆t = 65 °C,- ∆v 0,0256 dm3/kg (temperatura kotła 75°C) ∆t = 55 °C,- ∆v 0,0196 dm3/kg (temperatura kotła 65°C) ∆t = 45 °C,- ∆v 0,0142 dm3/kg (temperatura kotła 55°C) Cytuj
maniek763 Opublikowano 12 Maja 2009 Autor #5 Opublikowano 12 Maja 2009 Niby wzór i gotowe ,nie mam pojęcia jak to obliczyć mam około 800mb rury pex 16mm wewnętrzna średnica to około 12mm jak by można było to bardzo prosze o odpowiedź Pozdrawiam Cytuj
iryd56 Opublikowano 12 Maja 2009 #6 Opublikowano 12 Maja 2009 (0,012m/2)^2 x 3,14 x 800m x 1000 = 90,4 litrów pzdr Cytuj
maniek763 Opublikowano 12 Maja 2009 Autor #7 Opublikowano 12 Maja 2009 90litrów to troche duże naczynie wzbiorcze zawsze widziałem takie około 20L będzie problem z zamontowaniem czy można takie naczynie zamontować około 3metry nad grzejnikami bo czytałem ża około 0,5metra ponad najwyższym grzejnikiem , a wyżej mam maly stryszek i bardzo by pasowało Cytuj
iryd56 Opublikowano 12 Maja 2009 #8 Opublikowano 12 Maja 2009 - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 sorry, ale jeśli gęstość 0,9997 to w kg/dm3. Aby wyszło coś "logicznego" z tego wzoru to chyba należy podstawić w kg/m3 ale wtedy blisko 1000 tj np 997 kg/m3. pozdrawiam Cytuj
iryd56 Opublikowano 12 Maja 2009 #9 Opublikowano 12 Maja 2009 90litrów to troche duże naczynie wzbiorcze zawsze widziałem takie około 20L będzie problem z zamontowaniem czy można takie naczynie zamontować około 3metry nad grzejnikami bo czytałem ża około 0,5metra ponad najwyższym grzejnikiem , a wyżej mam maly stryszek i bardzo by pasowało Przepraszam za te wyliczone 90,4 litrów, to nie objętość naczynia wzbiorczego - po prostu po wysłaniu posta zauważyłem, że problem tkwi w obj. naczynia a nie objętości zładu. pozdr Cytuj
iryd56 Opublikowano 12 Maja 2009 #10 Opublikowano 12 Maja 2009 Niby wzór i gotowe ,nie mam pojęcia jak to obliczyć mam około 800mb rury pex 16mm wewnętrzna średnica to około 12mm jak by można było to bardzo prosze o odpowiedź Pozdrawiam To policzmy: V inst=np 90+60=150l = 0,15m3 pt=0,997 kg/m3 deltaV= 0,0256 dm3/kg dla temp 65st C Vu= 1,1 * 0,15m3 * 997kg/m3 * 0,0256 dm3/kg = 4,2dm3. pozdr Cytuj
iryd56 Opublikowano 12 Maja 2009 #11 Opublikowano 12 Maja 2009 oczywiście pt=997 kg/m3 a nie 0,997 kg/m3 - chyba już za późna pora by się skupić Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Maja 2009 #12 Opublikowano 13 Maja 2009 dolna wejście naczynia otwartego powrót kotła, boczne wejście (ok.2/3 wysokości naczynia) rura przelewowa i odpowietrzenie (trójnik), górne wejście zasilanie z kotła. Vu=1,1*v*pt*∆v. Jest to wzór na obliczenie minimalnej objętość naczynia wzbiorczego. Gdzie: - Vu- pojemność naczynia, - v - pojemność całkowita instalacji c.o. w m3, - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 - ∆v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm dm3/kg. Nie znam na jakich parametrach będzie użytkowana instalacja to podam przyrost objętości dla kilku temperatur: ∆t = 75 °C,- ∆v 0,0321 dm3/kg (temperatura kotła 85°C) ∆t = 65 °C,- ∆v 0,0256 dm3/kg (temperatura kotła 75°C) ∆t = 55 °C,- ∆v 0,0196 dm3/kg (temperatura kotła 65°C) ∆t = 45 °C,- ∆v 0,0142 dm3/kg (temperatura kotła 55°C) W odpowiedzi podam, że gestość wody w temp. 10 °C została podana dobrze: - pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 natomiast przyrost objętości podany został dm3/kg. Pamiętać tylko należy, że objętość zładu do wzoru należy podać w m3,a nie w litrach. Przykład IRYDA jak najbardziej właściwy. Cytuj
maniek763 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor #13 Opublikowano 13 Maja 2009 Bardzo dziękuje za wyrozumiałośc ale jeszcze pomęcze 4,2dm3 to jakie dokładnie naczynie w litrach i jeszcze naczynie zamknięte na wodzie zimnej z wodociągów też ma jakąś określoną pojemność w stosunku do obiętości układu Cytuj
iryd56 Opublikowano 14 Maja 2009 #15 Opublikowano 14 Maja 2009 W odpowiedzi podam, że gestość wody w temp. 10 °C została podana dobrze:- pt - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 kg/m3; t1 = 10°C, 0,9997 kg/m3 Witaj QUITAR Ja dalej "z uporem maniaka" twierdzę, że ta gęstość jest niewłaściwa, przecież to nie ten rząd wielkości. Jakim cudem 1m3 wody ma ważyć niespełna 1 kg??? B) Dokładnie ta gęstość (w temp 10 stC) wynosi 999,70 kg/m3. Sorry, że jestem upierdliwy, ale przecież taki "czeski błąd" nie może pozostać. Pozdrawiam, Igor Cytuj
maniek763 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor #16 Opublikowano 15 Maja 2009 Panowie prosze o odpowiedź bo z obliczeń kolegów wynosi 4,2litra ale to za małe naczynie jakie powinno być w rzeczywistości .Jeszcze jedno czy naczynie przeponowe powinno być napewno na zimnej wodzie bo działa ono na wzrost ciśnienia w wyniku podwyższonej temperatury i czy dobiera się też proporcjonalnie do obiętości wody prosze o dobór ogólnie jest około 100 mb rur ciepłej i zimnej wody pół na pół bardzo bym prosiło odpowiedz Pozdrawiam andrzej Ato co napisał iryd to 1000litrów waży około 1tony czyli 1000kg Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Maja 2009 #17 Opublikowano 15 Maja 2009 Witaj QUITAR Ja dalej "z uporem maniaka" twierdzę, że ta gęstość jest niewłaściwa, przecież to nie ten rząd wielkości. Jakim cudem 1m3 wody ma ważyć niespełna 1 kg??? B) Dokładnie ta gęstość (w temp 10 stC) wynosi 999,70 kg/m3. Sorry, że jestem upierdliwy, ale przecież taki "czeski błąd" nie może pozostać. Pozdrawiam, Igor Przepraszam. Skąd wzięło się to zero przed? Oczywiście , że 999,7kg/m3. Najgorzej znaleźć własny błąd. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Maja 2009 #18 Opublikowano 15 Maja 2009 Panowie prosze o odpowiedź bo z obliczeń kolegów wynosi 4,2litra ale to za małe naczynie jakie powinno być w rzeczywistości .Jeszcze jedno czy naczynie przeponowe powinno być napewno na zimnej wodzie bo działa ono na wzrost ciśnienia w wyniku podwyższonej temperatury i czy dobiera się też proporcjonalnie do obiętości wody prosze o dobór ogólnie jest około 100 mb rur ciepłej i zimnej wody pół na pół bardzo bym prosiło odpowiedz Pozdrawiam andrzej Ato co napisał iryd to 1000litrów waży około 1tony czyli 1000kg Ta objętość to objętość czynna, od dna naczynia do przelewu. Całkowita objętość jest większa. Ponadto: Nadciśnienie i minimalna rezerwa wody zgodnie z zaleceniami normy europejskiej EN 12828, minimalne nadciśnienie w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić 0,3 bar. Ale to nie wszystko. Naczynie wzbiorcze musi zapewnić odpowiednią rezerwę wody dla instalacji na wypadek ubytków eksploatacyjnych takich jak odpowietrzanie grzejników czy czyszczenie filtrów – straty wody są nieuniknione. Rezerwa wody gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i brak konieczności dopełniania instalacji między przeglądami. Norma EN 12828 zaleca przyjęcie minimalnej rezerwy na poziomie 0,5% pojemności całkowitej instalacji, ale nie mniej niż 3 litry. Cytuj
Michasko Opublikowano 6 Listopada 2009 #19 Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam uprzejmie. Ciekawi mnie jaka bylaby wlasciwa pojemnosc takiego naczynia, aby zapewnic stabilnosc w ukladzie zamnkietym co. Mi wyszlo podobnie czyli ok 4dm3. Czy naczynie o pojemnosci znamionowej 18dm3 wystarczy? pozdro Cytuj