Aisza1206 Opublikowano 9 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Witam. 1 sezon palę w piecu defro eko lux. Palę w pidzie. Moje pytanie..... Jaka powinna być różnica temperatury kotła zadanej od aktualnej? Mam ust 62 a podchodzi do 10 stopni więcej. Czy to normalne?
JacekFF Opublikowano 10 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Czyli kocioł przechodzi w nadzór tak? W pidzie kocioł powinien pracować cały czas tzn wychodzić 2-4 stopnie ponad zadaną. Jak wyjdzie ponad 6 stopni to przechodzi w nadzór. U mnie tak się działo na mocno kalorycznych groszkach. Przy groszku 24mj już tak nie jest. Spróbuj może zmniejszyć moc kotła w ustawieniach. Ja teraz mam 50% przy tych temperaturach. Jakiej masz mocy kocioł i na jaki budynek?
Aisza1206 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Witaj JacekFF TAK PRZECHODZI W NADZUR. w tej chwili moc mam ustawiona na 80%tak mi polecił serwisant Defro telefonicznie. Kocioł mam 15kw Na 96m2 i bojler 80l Kamienica jest stara nie ocieplona Sa tu grube mury. Okna na płaski z roletami zewnętrznymi. Wczoraj wyskoczył mi alarm 257. Typu zablokowanie się ślimaka z czym wyskoczył bezpiecznik RDS. Gdyż na piecu była już temp 82 stopnie jak podeszłam. A w sobotę piec był czyszczony i 1 raz pokazał mi się w palenisku taki kopiec a dokładnie z przodu tylko grutki popiołu. Dotychczas pali się ok.sypki popiół w 80 %.
konopka Opublikowano 10 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Zrobiło się cieplej,inny odbiór ciepła,nie wiem jaki sterownik ale spróbuj zmniejszyć moc,np. na 70%.I za bardzo nie ufaj serwisantom,nie znają budynku,instalacji,podał ci jakieś standardowe ustawienie.Kociołek troszkę za duży
JacekFF Opublikowano 10 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 10 Grudnia 2018 80% to standardowa moc jaką nakazują ustawić. Nawet w dtr kotła jest informacja by pracował na 80% mocy, 65 zasilanie, 55 powrót. Ja bym zmniejszył moc nawet do połowy i zobaczył co będzie się działo bo 82 stopnie to wychodzi o ponad 20 ponad zadaną. To dużo za dużo.
Aisza1206 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #6 Opublikowano 10 Grudnia 2018 13 godzin temu, konopka napisał: Zrobiło się cieplej,inny odbiór ciepła,nie wiem jaki sterownik ale spróbuj zmniejszyć moc,np. na 70%.I za bardzo nie ufaj serwisantom,nie znają budynku,instalacji,podał ci jakieś standardowe ustawienie.Kociołek troszkę za du Jacek FF Też mi się wydawało że troszkę za duży kocioł. 12 by starczyła. Ale ja tylko jestem kobietą i nie znam się na tym. Zaufalm hydraulikowi. Temperatura 82 to była jednorazowa. Gdy wyskoczył tylko alarm 257. Dziś już jest ok. Buja się w różnicy 6do8 stopni.
Zbyszko125 Opublikowano 10 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Wtrącę się do dyskusji, przekroczenie zadanej o 6 czy więcej stopni nie powinno się to zdarzyć. Delta zasilania i powrotu max 5 st. Ewidentnie kocioł przewymiarowany, ograniczenie mocy kotły, niekoniecznie zalezy od sterownika. Np w moim przypadku max moc kotła 100% i nigdy nie wszedł taką moc max 70 kilka % , ale to nie spowodowało przekroczenia temp. zadanej . Generalnie modulacja powinna tak działać aby skoki temp były na poziomie +2/-2 od zadanej. Sama instalacja CO ma duzy wpływ, jak również kwestia ochrony powrotu, czy jest a jesli tak jak jest rozwiązana.
Aisza1206 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #8 Opublikowano 10 Grudnia 2018 I tu już nic nie zrobię jeśli mam za duży piec na moje mieszkanie. Aż do następnej wymiany. Ale dziękuję Zbyszko125.
Aisza1206 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #9 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Czy może ktoś zna jakieś w miarę realne rozwiązanie...... Prócz wymiany kotła. Gdyż zakupiłam go tego lata.
konopka Opublikowano 11 Grudnia 2018 #10 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Próbować z ustawieniami ewentualnie mieszacz ze sterownikiem,który będzie pilnował temp. na grzejniki,ale to wiąże się z kosztami sprzętu i przeróbki
JacekFF Opublikowano 11 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Ja mam 15kw ale na 175m2 i bojler 200L i też mi się wydaje że jest za duży. Dużo też zależy od ocieplenia. W twoim przypadku zacząłbym od zmieny mocy. Warto było by też przetestować mniej kaloryczny opał. U mnie np na 28mj przechodził w nadzór czyli wychodził te 6-7 stopni ponad zadaną. Na 24mj wychodzi tylko 3 ponad zadaną.
konopka Opublikowano 11 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2018 9 godzin temu, Aisza1206 napisał: Czy może ktoś zna jakieś w miarę realne rozwiązanie...... Prócz wymiany kotła. Gdyż zakupiłam go tego lata. Podaj chociaż jaki sterownik i ustawienia
pastor Opublikowano 11 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Praca w automacie nie powinna doprowadzić do wejścia w nadzór. Jeżeli tak się dzieje to znaczy ze nie ma odbioru ciepła przy tej mocy kotła. I tu zostaje próba ograniczenia mocy kotła regulując parametry pracy automatycznej. Lub przejście do pracy w dwustanie i ustawienie dobre parametrów. Jest możliwe jedno i drugie ale wymaga trochę wiedzy i czasu. Zmysłu obserwacji i trochę pojęcia na temat. Ja miałem 25 Kw na 140m2 i pracowałem w dwu stanie. Kocioł w nadzorze stał nawet 2h.
JacekFF Opublikowano 11 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Jak defro eko lux to sterownik techa k1pv4 a pali w pidzie
konopka Opublikowano 11 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Jestem pewien że dałoby się ustawić ale trzeba by znać obecne ustawienia
Aisza1206 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #16 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Dobrze. Podam wam dokładne ustawienia. Ale w weekend. Ale najgorsze jest to że temp na dworze się zmienia.... Raz na plusie raz na minusie. Dzos zmniejszyłam moc kotła z 100%na70%. I temp kotła na 55stopni. Czas pokaże. Czy będą spieki i itd.
gilal Opublikowano 11 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Witam A ja dla sprawdzenia wybrałbym moc palnika 12kW i ograniczył na 80% . Oczywiście pod kontrolą temp. podajnika choć i tak sterownik sobie poradzi. Pozdrawiam :)
Gość berthold61 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Tu raczej nic nie da ograniczenie mocy kotła do 80 czy nawet 70 stopni , tu trzeba ustawić moc minimalną , nie wiem ile jest u mnie było 20 procent i też kocioł wchodził w podtrzymanie bo niżej nie mógł zejść , zadałem moc minimalną na 10 procent i jak ręka odjał kociołek jest ustawiony na moc maxymalną i elegancko chodzi w pełnym zakresie . wejdź w ustawienia i ustaw moc kotła minimalna o np 10 procent mniej niz masz teraz a bedzie dobrze .
gilal Opublikowano 11 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Mi chodziło aby wybrać moc palnika na 12kW bo teraz pewnie jest ustawiony na 15kW. I potem go jeszcze ograniczyć na 80%. Może nie będzie tak przebijać z temperaturą.
Aisza1206 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #21 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Narazie mam ust na 15kw Zeszlam z temp na 55 że nawet jak przebije to nie na 70 czy 80 stponi i ograniczyłam go do 70%.. I narazie mieści się w normie od jakieś 13 godz.
Gość berthold61 Opublikowano 11 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Tak też można ale wg mnie najlepiej określić mu moc minimalną w dół , mniemam ze jak dojdzie do zadanej to nie może zbić już poniżej własnie z tego powodu ze moc minimalna za wysoko ustawiona , to dwie sekundy klikniecia i gitara .
Aisza1206 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #23 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Ok. Będę próbować. Ale narazie dam mu przerobić zadane zadanie i zobaczymy co wyjdzie z tego. Ale dziękuję za pomoc.
161os037 Opublikowano 12 Grudnia 2018 #24 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Witam , koleżanko na ten Twój metraż to zejdź do 60% mocy spokojnie, a temp zad zostaw na te 65°C , bo może niedopalać groszku i kocioł będzie się więcej brudził. Mam też 15kW co prawda Defro Komfort Eko PZ . Ja ogrzewam około 180m2 dom z 49 roku cegła plus 10cm docieplenia. ...jakim groszkiem palisz? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 12 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 12 Grudnia 2018 U koleżanki do tego kociołka na taki metraż to moc kotła ustawić na 12kw przy włączaniu sterownika i następnie zjechać mocą do 50-60% i obserwacja. Dobrym wyjściem byłoby również sypanie jakiegoś słabego groszku np 22-24mj.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka