Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Witam wszystkich mam problem piec ekogroszek 25 kw .pow do ogrzania 200 mk.sterownik Argos ustawienia.5spod.przer18.dmuchawa50%tem żądaną 55 w podczymania mam co 12 min przed 12sek .dawka 7 i krotność 2 .moje pytanie piec mi długo dochodzi do tych 55 st (30)min puzniej podczymania od 25-40 min jak ustawić żeby szybciej doszedł do temperatury.prosze o pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechumb Opublikowano 30 Listopada 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Odpowiedź na twoje pytanie znajdziesz w dziale kotły z podajnikiem. sensem dobrego palenia jest tak ustawienie kotła aby w ogóle nie przechodził w podtrzymanie cały czas pracował na minimalnej mocy.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Tak tylko trochę to nie ekonomiczne ale dzięki.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 30 Listopada 2018 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 No tak, niech pięć minut napiernicza jak rakieta, wypluwając kalafiory żużla a potem niech godzinę stoi, ćmi dymem i się na czarno farbuje od środka. Możesz tak, oczywiście, to Twoje pieniądze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Właśnie prubuje ustalić co lepsze pasowały by ustawienia 15 min praca 45 pod.a jak piec by cały czas chodził to na jakich ustawieniach?trochę racji masz ale sam dźwięk zmijki mnie irytuje a zużycie paliwa chyba też większe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 30 Listopada 2018 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Właśnie o to chodzi, że nie większe! Najbardziej marnuje się paliwo na postoju. Palenie nawet z niewielką mocą jest lepsze niż stanie i dymienie. To nie jest zasypowiec, gdzie dobre spalanie jest tylko na pełnej mocy, tutaj może być płomień jak w świeczce a nadal paliwo może być spalane przyzwoicie. Źle jest wtedy jak ten płomień znika, na postoju. Do dźwięków podajnika albo się trzeba przyzwyczaić, albo sprawdzić czy coś nie wymaga tam serwisu jeśli hałasuje za bardzo, albo przejść na gaz – tam jest cicho, czysto i przyjemnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Jakie nastawy proponujesz spróbuję.mysle co by się stało jakby ustawić nie w sekundach tylko w min np 1minpodaw 5minprzerwy zawsze mniej chałasu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Albo co sądzicie o nastawach w min np 1pod 3 min przerwa?jak piec wtedy szybko dojdzie .a wracając do tematu planuje dziś moje ustawienia zostawić tylko w podczymania zrobić co 8 min podawanie dawki 5sek i 20 sek dmuchanie myślę że piec będzie długo w podczymaniu a w pracy szybko dojdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 30 Listopada 2018 #9 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Masz opcję pracy automatycznej ? to najlepsze wyjście i najmniejsze spalanie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Chodzi o pid?nie tylko praca podczymanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Spróbuję z tym podczymanie jak wyrzekł napisałem narazie wkurza mnie ta praca że chodzi między 25-35min wiem że dobre ustawienia to praca 15pod40do60min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smolm01 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Pomocy z ustawieniami!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...