Pawlik691 Opublikowano 28 Listopada 2018 #1 Opublikowano 28 Listopada 2018 Dzień dobry . W tym roku wymieniłem piec na Defro komfort eko lux 9 kw , piec nowy z tego roku. Na razie pale na ruszcie awaryjnym I chce przejść na eko groszek. Do ogrzania około 90 mkw, dom parterowy dobrze ocieplony. Jestem nowym na tym portalu i nie bardzo rozumiem . Proszę o jakies rady od czego zacząć to pierwsze rozpalenie. Na razie myslałem o fabrycznych ustawieniach i na pid. Czy jak to zrobie bedzie dobrze i czy bede mógł pozniej wprowadzać zmiany. A może inne parametry wprowadzić ? Z góry dziękuje za pomoc
qwertykokos Opublikowano 28 Listopada 2018 #2 Opublikowano 28 Listopada 2018 Eko lux z rusztem awaryjnym? Nie wiedziałem że takie wyszły. Myślałem że wszystkie są 5 klasy. Co do palenia to zacznij od pid. Papier, drewno, dajesz start i rozpala się samo a potem sam pid dawkuje paliwo i powietrze.
Pawlik691 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2018 Wielkie dzieki ... nie ma ale można pokombinować żeby palic na ruszcie jak sie go dokupi . a ustawienia fabryczne przy wrócić ?
lechumb Opublikowano 28 Listopada 2018 #4 Opublikowano 28 Listopada 2018 Sas efekt ma ruszt wodny i jest w 5klasie i ecodesign.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
qwertykokos Opublikowano 28 Listopada 2018 #5 Opublikowano 28 Listopada 2018 37 minut temu, lechumb napisał: Sas efekt ma ruszt wodny i jest w 5klasie i ecodesign. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka To co to za 5 klasa jak można na ruszcie wszystko spalić? Godzinę temu, Pawlik691 napisał: Wielkie dzieki ... nie ma ale można pokombinować żeby palic na ruszcie jak sie go dokupi . a ustawienia fabryczne przy wrócić ? Jak nie grzebałeś nic w ustawieniach serwisowych to jak uruchomisz pid to będą fabryczne ustawienia
lechumb Opublikowano 28 Listopada 2018 #6 Opublikowano 28 Listopada 2018 Takie to właśnie piąte klasy i ecodesign mamy. przeszło testy jest papier poszło sprzedane. Tylko co na to urzędy w programach dofinansowujących. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 29 Listopada 2018 #7 Opublikowano 29 Listopada 2018 NIC ...nic im(urzędasom) do tego.... komuna....bumaga jest?...jest! a to w pariadku...... Yaro
Pawlik691 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #8 Opublikowano 29 Listopada 2018 A co z ustawieniami tego ekologicznego pieca ? Ma może ktoś podobny ?
Pawlik691 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 29 Listopada 2018 W moim pierdziszewie gdzie mieszkam nie ma dofinansowania
Pawlik691 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #10 Opublikowano 29 Listopada 2018 Biedne dzieciaki mają marznąć żeby bogaci oddychali świeżym powietrzem. Czy ja napisałem że pale butelkami plastyk? Dla mądrali .....to sucha brzoza...!!!!!
qwertykokos Opublikowano 29 Listopada 2018 #11 Opublikowano 29 Listopada 2018 16 godzin temu, lechumb napisał: Sas efekt ma ruszt wodny i jest w 5klasie i ecodesign. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka To co to za 5 klasa jak można na ruszcie wszystko spalić? 16 godzin temu, Pawlik691 napisał: 3 godziny temu, Pawlik691 napisał: A co z ustawieniami tego ekologicznego pieca ? Ma może ktoś podobny ? Ja mam taki tylko 15kw.Co chcesz widzieć?
qwertykokos Opublikowano 29 Listopada 2018 #12 Opublikowano 29 Listopada 2018 Ja mam taki tylko 15kw.Co chcesz widzieć?
jaammm Opublikowano 29 Listopada 2018 #13 Opublikowano 29 Listopada 2018 jaki metraż nim ogrzewasz i jak ci to pyka?:)
Pawlik691 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #14 Opublikowano 3 Grudnia 2018 ogrzewam około 90 m Mam pytanie jak chce ustawic własne ustawienia to PID musi być wyłączony ?
Pawlik691 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #15 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Mam na piecu 45 stop. c a w domu 26 stop. c , czy oprócz otworzenia okna można coś zrobić ? Na sterowniku pokojowym 22 stop. c
SZPIEG Opublikowano 4 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Jeśli chcesz takie zwykłe nastawy to wyłączasz PID w menu > menu ustawień > wybór PID, pojawią Ci się w menu nastawy pracy. Ustaw temp. zad. c.o. na 60 stopni i ustaw mniejszą temp. zad. zaworu żeby na grzejniki tyle energii nie szło, będziesz miał chłodniej. Dodatkowo jaki tam masz regulator, po komunikacji RS czy zwykła dwustanówka? Przydałoby Ci się dodatkowo ustawić wyłączanie pompy c.o. po dogrzaniu pomieszczenia oraz obniżenie temp. zad. zaworu. Daj znać co tam masz to Ci opiszę jak to zrobić najwyżej.
lechumb Opublikowano 4 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 4 Grudnia 2018 włączanie i wyłączanie pompy przy dogrzaniu pomieszczenia nie ma najmniejszego sensu lepiej ustawić sterowanie siłownikiem na zaworze 3 lub 4 drogowym. Albo głowice termostatyczne na grzejnikach i jedna drabinka cały czas otwarta na maksa.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
SZPIEG Opublikowano 5 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Po co ma działać pompa kiedy zamknięty jest zawór, jakie to według Ciebie będzie miało zastosowanie, kiedy pompa powinna być zamontowana na zasilaniu za zaworem? Chyba, ze ustawisz na zaworze minimalne otwarcie na tyle duże żeby nadal był przepływ co zredukuje spadek temperatury powrotu, ale ponownie pomieszczenie będzie zbyt mocno ogrzewane, a tego przecież chcemy uniknąć.
lechumb Opublikowano 5 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Przy zaworach nie ma możliwości że zamknie się przepływ całkowicie. Pompa albo będzie ciągła z zasilania gorącą wodę pomieszana z wodą z powrotu z instalacji lub gdy odetniemy dopływ gorącej wody z kotła to będzie mielić wodę z powrotu. Zresztą przy sterowaniu mieszaczem są marne szanse aby się zamknął calkowicie. Możesz zobaczyć jak będzie zachowywał się kocioł przy cyklicznym załączaniu pompy a jak z ciągła jej pracą. Efekty będą bardzo widoczne.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
SZPIEG Opublikowano 7 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Minimalne otwarcie w ustawieniach zaworu robisz na 0% i wtedy się zamknie całkowicie. Woda wtedy z zasilania z kotła wraca na jego powrót od razu, a woda w instalacji krąży tylko na niej. Tylko co daje Ci załączona pompa wtedy? Miesza wodą na instalacji, co spowoduje większe oddanie energii, co mieliśmy zredukować, oraz zwiększa zużycie pompy i energii elektrycznej, którą ta pompa potrzebuje. Cykliczne załączanie pompy z drugiej strony to taki kompromis w tej sytuacji, bo jak woda w rurkach wystygnie to chwilowe załączenie pompy domiesza ją do tej wody w grzejnikach, co spowoduje spadek temperatury w nich, a ciepła woda znów będzie stygła w rurkach.
Pawlik691 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #21 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Witam .... czym sterować jak nie dopala ?
szelest Opublikowano 28 Grudnia 2018 #22 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jak nie dopala,a osiąga zadaną temperaturę - wydłuż przerwę podawania. Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temperatury - podnieś nadmuch.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.