rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 #1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Witam, Potrzebuje porady w doborze pieca/kotłowni itp. Dom nowo wybudowany 140m2 + 24m2 garaż. Podłogówka w całym domu (3 osoby jedna łazienka z wanna plud druga samo wc). Według strony ciepłowłaściwe zalecana moc kotła na cele c o to 7.4kw plus 4kw ciepła woda. W domu wylewki anhydrytowe i instalacja przystosowana pod cyrkulacje. 2 rozdzielacze w domu z podłogówka (piętro i parter) oddzielne rury z rozdzielaczy schodzą do kotłowni Parter – 10 pętli od 44 do 72m łącznie 534m Piętro – 9 pętli od 54 do 73m łącznie 504m rurek Poszukuje do tego pieca każdy poleca mi inne i już zgłupiałem. Propozycje jakie otrzymałem vitodens 100 + zbiornik podłogówka na pompie bezpośrednio z pieca sterowane krzywą grzewczą vitodens 222f + vitotronic 200 podłogówka na pompie bezpośrednio z pieca sterowane krzywą grzewczą Immergas victrix exa 24 plus zbiornik - podłogówka ze sprzęgłem sterowane krzywą grzewczą Immergas victrix 12 x TT plus zbiornik podłogówka na pompie bezpośrednio z pieca sterowane krzywą grzewczą Immergas victrix zeus 26 erp sprzęgło sterowany krzywą grewczą. Szczególnie nie rozumiem po co sprzęgło jedni chcą dać inni nie. Chciałem też piec który ma niską moc minimalną ale polecają też te co startują od około 5kw chyba się troszkę zamotałem proszę was o pomoc.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2018 #2 Opublikowano 5 Listopada 2018 W tej instalacji jest wymagany duży przepływ wg mnie min 1300l/h przy ciśnieniu dyspozycyjnym ok 3m sł w. Nie wszystkie kotły gazowe mają tak mocną pompę aby tą instalację zasilić wprost z kotła - wtedy potrzeba sprzęgła hydraulicznego i mocnej, odpowiedniej dla tej instalacji, pompy za sprzęgłem. Bez pompy to kotły Termet Golod dadzą radę, podobnie jak i niektóre Wolfa. Dodatkowo kocioł musi współpracować z czujnikiem temp zewnętrznej..
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 5 Listopada 2018 Dziękuje za odpowiedz. Czym się różnią kotły Termet że dają rade ? Wydaje mi się że czym prostsza instalacja tym lepsza chyba że się mylę i powinno to być robione na oddzielnych pompach.
odpowietrznik Opublikowano 5 Listopada 2018 #4 Opublikowano 5 Listopada 2018 Pompą.Termet ma niską moc minimalną.Jeszcze ważne jakie masz średnice rur do rozdzielaczy.W twoim przypadku do każdego powinny iść rury CU 28
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 5 Listopada 2018 Rury mam 32 do rozdzielaczy. Właśnie chodzi mi o moc minimalna temet wygląda korzystnie jeśli chodzi o stosunek ceny niżej ma vitodens 222f od 1,9 ale cene kosmos. Jaka w termecie pompa siedzi że jest taka mocna bo patrze na dane np poboru prądu to nic nie wskazuje aby termet miał tam jakąś mocną pompę
odpowietrznik Opublikowano 5 Listopada 2018 #6 Opublikowano 5 Listopada 2018 Tu nie o taką moc pompy chodzi (nie o moc silnika w [W] lecz o to jaki jest w stanie zapewnić przepływ w m3/h przy danym ciśnieniu wytwarzanym przez pompę.Te rury fi. 32 to PEX czy PP?
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #7 Opublikowano 5 Listopada 2018 Rury to PP noe ukrywam ze termity nie brałem pod uwagę praktycznie ale może to dobra droga tylko czytam ze z serwisem w okolicy wawy ciężko lub takie opinie krążą po necie. Czy tylko trener chodzi w grę czy są jesCze jakieś inne opcje ? Zapytam z ciekawości czy niektórzy polecają w ciemno te vitodensy bo jak patrze ceny przynajmniej x2
sambor Opublikowano 5 Listopada 2018 #8 Opublikowano 5 Listopada 2018 2 godziny temu, rafalik1 napisał: Rury mam 32 do rozdzielaczy. Masz 1 parę rur od kotła do pierwszego rozdzielacza a następnie z niego dalej do drugiego? Czy masz osobne rury z każdego rozdzielacza wprost do kotła? Jak pierwszy przypadek to rury są trochę za cienkie. Jak drugi to OK.
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 5 Listopada 2018 Mam osobne rury z rozdzielaczy do kotła wszystkie na 32 zrobione Czy poza termetem coś jeszcze się nadaje ?
tommy07 Opublikowano 5 Listopada 2018 #10 Opublikowano 5 Listopada 2018 Victrix 12 kW też ma mocną pompę , na konkurencyjnym forum ludzie sobie chwalą i jego moc minimalna to 1,9kW
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 5 Listopada 2018 Też słyszałem właśnie że ma mocną pompę dlatego znalazłem go w zestawieniu. Chociaż instalator Imergassnie poleca tych modeli twierdząc że to dziadostwo... ale ja nie mówie nie ;)
tommy07 Opublikowano 5 Listopada 2018 #12 Opublikowano 5 Listopada 2018 Tak , dziadostwo z 5 letnią gwarancją za pół ceny vitodensa 222 :)
sambor Opublikowano 5 Listopada 2018 #13 Opublikowano 5 Listopada 2018 Ten Victrix powinien być ok 20kW - inaczej będzie kłopot z grzaniem CW, chyba że dla 1 osoby. A moc minimalna dla budynku pewnie też nie będzie potrzebna aż niecałe 2kW. Ale jak kto woli - włoska firma, rumuńskie wykonanie i polska eksploatacja - po 6 latach kocioł do wyrzucenia
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 5 Listopada 2018 Powiedzcie mi jakie wydajności pompę ma vitodens 100 i 222f (lub seria 200) Piec 12kw nie grzeje wody po prostu dłużej i czy bardzo odczuwalne to jest przy zbiorniku 120l i praktycznie jednej łazience
rafalik1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Autor #15 Opublikowano 5 Listopada 2018 Szukam w internecie w czesciach zamiennych i wychodzi że vitodens 100 (b1hc) ma pompe: grundfos upm3 15-75 w 200 i 222f (lecz satrsze modele) były pompy VIUPM 15-70 szukam czy coś teraz innego wkładją
sambor Opublikowano 5 Listopada 2018 #16 Opublikowano 5 Listopada 2018 To są stare dane pomp - teraz to idą elektroniczne. Lepiej sprawdź czy Vitodes 100 może być sterowany pogodowo - przy podłogówce to podstawa. Charakterystyki pomp masz poniżej, nie wiem czy dużo z nich wywnioskujesz.
rafalik1 Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor #17 Opublikowano 9 Listopada 2018 Dostałem kolejne propozycje KOCIOŁ CO VICTRIX 24.EXA+125l+pogodówka . tu pompa najmocniejsza obiegoa 15-75 lub VAILANT KOCIOŁ VC256 eTEC+VIH R120
tommy07 Opublikowano 9 Listopada 2018 #18 Opublikowano 9 Listopada 2018 Kolego Exa ma minimalną moc na poziomie 5,7 kW , dużo za dużo jak do nowego dobrze docieplonego domu.
rafalik1 Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor #19 Opublikowano 9 Listopada 2018 Tylko pytanie czy jest piec który ma mocną pompę aby sam obsłużył podłogówkę i niższą moc minimalną ? i nie kosztował milionów?
Ksieciunio Opublikowano 9 Listopada 2018 #20 Opublikowano 9 Listopada 2018 Czytanie ze zrozumieniem się kłania
rafalik1 Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor #21 Opublikowano 9 Listopada 2018 widze mam z tym problem wiec szukam sensownego wyjasnienia np doplaty 5 tys do kotla
rafalik1 Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #22 Opublikowano 16 Listopada 2018 Co sądzicie o kotle Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ERP moc od 1,9-12kw więc dosyć nisko schodzi do tego zbiornik 160l. Kocioł ma wymiennik aluminiowo-magnezowo-krzemowym jedynie jego się obawiam bo tak w cenie 5300 za zestaw z pogodówką i zbiornikiem 160l uważam za fajne rozwiązanie sporo ludzi jedzie na pompie wbudowanej po 200m2 podłogówki (pomp 15-70)
tommy07 Opublikowano 16 Listopada 2018 #23 Opublikowano 16 Listopada 2018 Bardzo dobry kocioł w tym przedziale cenowym. Wymiennik alu krzem podobno jest troche upierdliwy w czyszczeniu ale to nie twoja broszka tylko serwisanta obsługującego twój kocioł przez 5 lat gwarancji. Coroczny przegląd kotła kosztuje około 200-250 zł. Koledzy wyżej pisali że kocioł nie wyrobi z grzaniem zasobnika i będą długie przerwy w grzaniu domu ale ty zakładasz podłogówkę i nawet nie będziesz wiedział , że kocioł w tym momencie przełączył się na cwu bo wylewki mają bardzo dużą bezwładność.
rafalik1 Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 16 Listopada 2018 Myślę że to dobra opcja i moc od 1,9. Zasobnik dlatego 160l aby był jak coś większy zapas. Zresztą tak naprawdę jedna łazienka bo druga to toaleta tylko. Więc maksymalne zużycie to wanna zresztą musiałbym ją całą chyba zalać aby się zbiornik do zera opróżnił ;) Myślę że spokojnie kocioł we 20 min podgrzeje już na tyle wodę aby można było brać kolejną kąpiel ;) Do tego u mnie są nawyki leżenia w wannie po godzinie przez jedną osobę ;) Chce zamontować zmiękczacz wody (twarda woda 31-32 w skali niemieckiej) i się zastanawiam czy zalewając podłogówkę już wodą zmiękczoną nie spowoduje mniejszego osadzania się kamienia kotłowego i ten wymiennik nie będzie taki zły. Dziś certyfikowany instaltor (który ma tylko uruchomić piec nie montować) mówi chce Pan mieć problem kup sobie Pan Immergasa ja bym zamontował vissmana .... co to się dzieje że wszyscy tylko o jednym
Ksieciunio Opublikowano 16 Listopada 2018 #25 Opublikowano 16 Listopada 2018 40 minut temu, rafalik1 napisał: Pan mieć problem kup sobie Pan Immergasa ja bym zamontował vissmana .... co to się dzieje że wszyscy tylko o jednym Może tam ma większy procent. Powiem tak. Nim kupiłem kocił byłem w różnych sklepach i pytałem. Właściciel sklepu dzwonił przy mnie na głośnomówiącym do autoryzowanego instalatora termet. Koleś odradził kotły tej firmy. Powiedział, że zamontował by u siebie tylko buderusa. Znowu znajomy który robił mi instalacje (instalator termet), mówił że On montuje tylko termety silver, ze w tej cenie nie ma lepszego kotła do prostych instalacji. Ja na przekór jemu kupiłem gold'a.