Witam, na początek wspomnę iż jestem świeżo upieczonym posiadaczem kotła na eko groszek Defro Eco Comfort Lux (eco design 5 ) 15 KW sterownik Tech K1PR V4

Instalacja wykonana na zaworze 4 drogowym Afriso , oraz dwóch pompach vilo , jedna CO druga CWU, bojler 200l,

Dom około 140m2 ( słabo ocieplony)

Ustawienia kotła:

Temp kotła 65stopni

Temp. CWU - 45stopni

Temp Zaworu - 40stopni

Temp powrotu - 45 atopni

 

Pale w trybie PID na fabrycznych ustawieniach 

W związku z tym że jestem świeży w temacie mam kilka pytań:

1) Palę oko groszkiem "ogień" i z obejrzanych filmików w internecie oraz wyczytanych wpisach dowiedziałem się że powinien się spalać praktycznie na sam proszek , u mnie tak nie jest , zostają takie niewielkie gródki, co muszę zmienić aby spalał się całkowicie ??

2) Dzisiaj zakupiłem sterownik pokojowy spk lux 260 i mam pytanie jak wszystko poustawiać aby piec brał sobie temp z pokoju u sam wszystko sobie regulował ??

3) spalanie dobowe przy temp na zewnątrz koło 10 stopni mam około 30kg na dobę czy to nie za dużo ??

4) W planie mam założenie pompki "obiegu kotłowego" aby zwiększyć temp powrotu, czy oprócz trwałości pieca wpłynie to jakoś na spalanie ?? 

5) We wcześniejszych wersjach tego kotła nie było wstawianych takich blach z otworami tzw. zawirowywacze spalin, czy one są niezbędne ?? Pytam ponieważ za każdym razem gdy czyszczę piec muszę je wyjmować a nie ukrywam że jest to uciążliwe.?

6) Do pieca były dołożone 3 uchwyty do których jest przymocowany ten element z szamotu od którego odbija się ogień , mają one 3 długości , którą według was powinno się stosować ?? 

7) czy normalnym jest ze po jednym dniu palenia w całym piecu jest pełno takiego drobniuteńkiego pyłku ?? 

8) czy lepiej Palić w PID czy może w manualnych ustawieniach ??

 

W najbliższym czasie postaram się wrzucić zdjęcia instalacji oraz paleniska oraz ustawień pieca.

 

Z góry dziękuje za pomoc. 

 

Opublikowano

Dzisiaj uruchomilem funkcję pogodowki na standardowych nastawach, w domu nie da się wytrzymać, jest strasznie gorąco, dodaje zdjęcia o których wspominałem. Martwi mnie niebieski ogień oraz spieki...

20181031_162945.jpg

20181031_162940_HDR.jpg

20181031_162935.jpg

20181031_162933_HDR.jpg

20181031_162448_HDR.jpg

20181031_162302.jpg

20181031_162448_HDR.jpg

20181031_161336.jpg

20181031_161132_HDR.jpg

20181031_161332.jpg

Opublikowano

Pogodówka nie ma wplywu na spalanie i jakość spalania ona reguluje temp zaworu.

Chodzi o to żeby nie schodzić i przełączać do kotła za każdą zmianą temp za zewnątrz tylko kocioł w ramach krzywej reguluje temp na zawór.

Ja działam na pogodówce i wszystko działa tak jak należy.

Opublikowano

Ja puszczam 36* na chatę przy 0* teraz idzie 32*w domu 22,5*-23*,co do spieków za dużo dmuchasz.Steruje pogodówka.Nie znam twojego sterownika mój jest chyba bardziej "grzebalny"

Opublikowano
1 godzinę temu, prezez2007 napisał:

Dzisiaj uruchomilem funkcję pogodowki na standardowych nastawach, w domu nie da się wytrzymać, jest strasznie gorąco, dodaje zdjęcia o których wspominałem. Martwi mnie niebieski ogień oraz spieki...

20181031_162945.jpg

20181031_162940_HDR.jpg

20181031_162935.jpg

20181031_162933_HDR.jpg

20181031_162448_HDR.jpg

20181031_162302.jpg

20181031_162448_HDR.jpg

20181031_161336.jpg

20181031_161132_HDR.jpg

20181031_161332.jpg

Witaj

Widać piec pracuje bez ograniczeń, a widać chyba nie ma potrzeby pracować na takich mocach. Wejdź w menu instalatora i obniż moc kotła do 80%. Tylko jak miałeś nastawy w współczynnikach to każda zmiana mocy kotla powoduje wyzerowanie współczynników.

I poczekaj jak to będzie rano

Pozdrawiam

Opublikowano
5 godzin temu, prezez2007 napisał:

Dzisiaj uruchomilem funkcję pogodowki na standardowych nastawach, w domu nie da się wytrzymać, jest strasznie gorąco, dodaje zdjęcia o których wspominałem. Martwi mnie niebieski ogień oraz spieki...

Niebieskim ogniem bym się nie martwił, ten groszek tak podobno ma (ze słyszenia bo nie paliłem nim). 

Skoro  pogodówka jest uruchomiona i masz pewność że działa a w domu za gorąco, "pogrzebałbym" w ustawieniach krzywej pogodowej żeby ją obniżyć. Możliwe też że brakuje jakiegoś hamulca w postaci czujnika temp wewnętrznej ale nie znam tego stera i jego możliwości, proponowałbym przewertowanie instrukcji.