oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #26 Opublikowano 25 Października 2018 Obecnie ustawione tak dmuchawa na 3 podawanie przez 3 sek co 45 sek zobaczymy za kilka godzin
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #27 Opublikowano 25 Października 2018 Kolego a napisz jak ustawiona praca w nadzorze bo musisz mieć przedmuchy, czas wentylowania co ile, no i krotność!! Stawiam że u Ciebie to może być teraz przyczyna przesypywania grochu niespalonego i za wysokiego kopczyka....
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #28 Opublikowano 25 Października 2018 Przedmuchy co 7 min po 10 sek krotność 1, ale on tyle na podtrzymaniu raczej nie pracuje żeby wgl to uruchamiać
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #29 Opublikowano 25 Października 2018 Oj chyba trafiłem...... Kolego krotność ustaw minimum 3-5(4). Krotnośc(podanie dawki groszku co ilość cykli przedmuchu) może być ustawiona nawet 5-6, ale to wszystko zależy od węgla, komina, i innych czynników. Przedmuchy co 5 minut wentylator 20sek krotnośc 4 ... i to obserwuj..Pozdrawiam.YARO I daj znać jak działa.... Piszesz że w nadzorze stoi krócej niż cykl przedmuchu czyli mniej niż 7 minut??...Popraw mnie bo mogę być w błędzie....
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #30 Opublikowano 25 Października 2018 Teraz sprawdziłem to dokładniej w nadzorze jest 10 min ustawiłem dłuższe przedmuchy jak poleciłes i częstsze zobaczymy czy będzie dłużej
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #31 Opublikowano 25 Października 2018 Ok. Daj znać później. Powinieneś widzieć sporą różnicę w spalaniu. Pozdrawiam YARO.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #32 Opublikowano 25 Października 2018 Zauważyłem też takie coś piec mam ustawiony na 58 stopni nagrzewa się tak do 58,5 i ten spada do 58 włącza się ponownie i zanim nagrzeje znowu do tych 58 to trwa około 25 min i w międzyczasie temperatury spada do 55 stopni to normalne ?
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #33 Opublikowano 25 Października 2018 Objaw raczej normalny zważywszy że palnik teraz idzie z mniejszą mocą a widać że rozbiór ciepła u ciebie jednak jest. Pytanko ... ile stoi w czasie nadzoru? czy tak jak pisałeś ok.10 min? Jaką histerezę kotła masz ustawioną? Oczywiście chyba najlepiej byłoby najmniejszą czyli 2stopnie. Spróbuj wyczyścić jeszcze wymiennik w kotle. W nich nie ma problemu z szybkim czyszczeniem, ja nie wygarniam pyłu tylko ściągam coraz niżej z półki na półkę i spycham na dół do komory. Czy masz kolego jakikolwiek termometr spalin? Bardzo przydatna rzecz . YARO
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #34 Opublikowano 25 Października 2018 Termometra nie ma, histereza jest na 1, piec czysty po zmianie ustawień jest już lepiej na podtrzymaniu trzyma 7 min i nie ma takiej ilości spieków,
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #35 Opublikowano 25 Października 2018 Powiem tak ogrzewam budynek 70 metrów mam całą instalację nowa budynek jest stary nie jest za dobrze ocieplony styropin 5 cm dodatkowo jest poddasze gdzie też nie ma dobrego ocieplenia, piec stoi jakieś 5 metrów od budynku mieszkalnego w budynku gospodarczym który na chwilę obecną nie jest ocieplony w ogóle, więc te straty ciepła zdaje sobie sprawę że są spore
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #36 Opublikowano 25 Października 2018 Czyli na razie ok. daj znać jak popracuje troszkę, pewnie jak przyjdą mrozy będziesz musiał więcej podać węgla i dmuchnąć, ale to już tak troszkę proporcjonalnie:) zawsze jest łatwiej podciągnąć powoli niż od początku ustawiać. Ciekawy jestem jakie będzie np.jutro zużycie groszku. Pozdrawiam. YARO.
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #37 Opublikowano 25 Października 2018 Koledzy zapytam was jeszcze od czego zależy to że powstają spieki?
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #38 Opublikowano 25 Października 2018 Kolego oloo3211 Taką pigułkę wiedzy znajdziesz pod tym linkiem https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/ Super opis,często dosadnym językiem, przystępnym dla różnych opcji...
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #39 Opublikowano 25 Października 2018 A czy któryś z kolegów mógłby wstawić zdjęcie ile prawidłowo powinno być groszku w palenisku
Lagrossa Opublikowano 25 Października 2018 #40 Opublikowano 25 Października 2018 7 godzin temu, oloo3211 napisał: Jeśli to jest ekoenergia i zasobnik jest z lewej strony to proponuje w pierwszej kolejności wyczyścić palnik. Te niedopalanie z prawej strony sugeruje zasypany kanał napowietrzający pod koroną palnika.
gaizka2 Opublikowano 25 Października 2018 #41 Opublikowano 25 Października 2018 To nie jest Ekoenergia tylko jakiś palnik produkowany przez Witkowskiego kwadratowy. Bardzo nieudany . U ojca podobne rzeczy się dzieją. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #42 Opublikowano 25 Października 2018 Witam Kolegę. A czy mogę zapytać na jakiej podstawie tak twierdzisz? Z całym szacunkiem ale jeśli u Taty tak się dzieje to może coś nie tak jednak z palaczem a nie z palnikiem.... a kolega tak prosto z mostu ...."bardzo nieudany".... To może jakiś argument....co jest nieudane? cały palnik ?czy coś konkretnego w tym palniku? A może u Taty w egzemplarzu coś jest nie tak? Pozdrawiam Cieplutko Kolegę. YARO.
gaizka2 Opublikowano 25 Października 2018 #43 Opublikowano 25 Października 2018 Słuchaj bawię się tym palnikiem już 2 lata. Różne ustawienia przerobione chyba wszystko. W tym roku wymieniłem sterownik na TIMELA jednak ciągle powstają spieki żużlowe tzw. zlewanie popiołu. Albo jestem słabym palaczem i nie potrafię tego wyeliminować . Palnik jest kwadratowy, ja sam posiadam Ekoenergia więc potrafię je rozróżnić. Pale łącznie w 3 piecach na ekogroszek ( 35 kw , 50 kw oraz 100kw ) już kilka lat , nigdy nie miałem problemów takich jak na tym palniku. Był serwis Witkowskiego nie stwierdził żadnych problemów. " ustawił " piec ale dalekie było to od normalnego spalania :) przez te kilka lat palenia stwierdzam ( oczywiście to moje zdanie) że palnik nie udany . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #44 Opublikowano 25 Października 2018 gaizka2 Dziękuję za informację. I czekam na efekty autora tematu....
oloo3211 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #45 Opublikowano 25 Października 2018 Wydaje mi się że udało się wyeliminować spieki a na pewno je ograniczyć jednak cały czas za dużo podaje zwiększyłem czas przerwy między podaniami do 50 sek, i przymknąłem trochę przysłonę na dmuchawie, zauważyłem też że groszek wypala się lepiej na lewej stronie palnika a na prawej trochę gorzej, widać niedopałki. Nie wiem do końca jak podczas pracy powinien zachowywać się płomień czy ma to być duży wyraźny płomień gdzie widać odrazu że te powietrze jest do niego dostarczane czy taki bardziej spokojniejszy.
YaroXylen Opublikowano 25 Października 2018 #46 Opublikowano 25 Października 2018 Witam Ciebie. W postach wcześniej kolega LAGROSSA napisał: Te niedopalanie z prawej strony sugeruje zasypany kanał napowietrzający pod koroną palnika. Trafnie to określił, po prostu powietrze nie dociera do złoża opału z tamtej strony palnika. Powinieneś wygasić kocioł i sprawdzić drożność kanałów, gdyż widok faktycznie to sugeruje. Czy nadal masz podawanie 3 sek. przerwa 50sek.???? To wychodzi jakaś b.mała moc i znikome zużycie opału. Płomień spalania powinien być żywy taki dynamiczny ale nie poszarpany, mieć kolor żółty, ale nie kopcący na końcach. Mocny biały poszarpany płomień--- za dużo wiatru, natomiast żółty z kopcącymi końcami ---za mało wiatru. Posunięcie z wydłużeniem czasu przerwy jak najbardziej prawidłowe, jednak przymknięcie przesłony wydaje się mniej trafionym ruchem, a do tego robisz błąd zmieniając 2 parametry na raz !!! Jak się zmieni na gorsze to który cofniesz?? Zasłonięcie wentylatora spowoduje spadek mocy palnika, a sam wcześniej pisałeś że po nadzorze już i tak długo dochodzi do temp. zadanej, to po dalszym zasłonięciu moc spadnie, a czas potrzebny do spalenia podanej porcji paliwa(czas przerwy) musisz jeszcze bardziej wydłużyć......I patrz czy nie pojawi się kopcenie palnika. Pozdrawiam. YARO
oloo3211 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #47 Opublikowano 26 Października 2018 Po nocy zauważyłem że dalej jest za dużo podawane więc zwiększyłem przerwę między podaniami, chciałbym was zapytać czy groszek powinien palić się tylko na środku czy na całym palenisku i jaka powinna być wysokość kopczyka
oloo3211 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #48 Opublikowano 26 Października 2018 Gdzieś też wyczytałem o uszczelnieniu paleniska, czy to jest dobry zabieg? Czy ktoś podpowie ewentualnie jak to zrobić
oloo3211 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #49 Opublikowano 26 Października 2018 Paliłem ostatnio w tym piecu na ruszcie dodatkowym drzewem i węglem i wydaje mi się że te kanały mogły się pozatykac bo w palenisku po paleniu na ruszcie dodatkowym było sporo popiołu, jest możliwość jakoś to otworzyć i wyczyścić?
szelest Opublikowano 26 Października 2018 #50 Opublikowano 26 Października 2018 6 godzin temu, oloo3211 napisał: Gdzieś też wyczytałem o uszczelnieniu paleniska, czy to jest dobry zabieg? Czy ktoś podpowie ewentualnie jak to zrobić
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.