pio343 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Po pierwsze witam wszystkich użytkowników forum. Jestem nowym użytkownikiem i nie chcę się za bardzo rozpisywać ale sprawa wygląda tak: Zostałem szczęśliwym posiadaczem starego domu(lata 50te) ,budynek wolno stojący, ściany cegła 50cm,nieocieplony(ocieplenie w przyszłości 10cm styropian) o powierzchni 100mkw w przyszłości użytkowe poddasze 60mkw ,wymienione okna.Niestety ogrzewany jest piecami kaflowymi, które po tylu latach odmawiają "posłuszeństwa" i jestem zmuszony zainwestować w co i cwu. I jak to najczęściej bywa z braku funduszy jestem zmuszony zabrać się za to sam. Zamieszczam projekt instalacji z prośbą o sprawdzenie, poradę i wytknięcie wszystkich błędów. Z góry dziękuje. A tak na marginesie: -kocioł retorowy 25KW ekogroszek -parter 4 grzejniki (w przyszłości dodatkowo 4 na poddaszu) -łazienka 4mkw podłogówki -podgrzewacz ze spiralą 140l -naczynie wzbiorcze 30l -pion miedź 28mm,rozprowadzenia 22,18 i 15mm Na schemacie nie zaznaczyłem zaworów kulowych filtrów . Na wszystkie pytania odpowiem jeszcze raz dzieki. Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 jesli chodzi o schemat blokowy to jest ok tylko jedna sprawa podnies zbiornik bo woda sie wyleje z układu Cytuj
mj7j Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #3 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zawór od podłogówki podłączył bym przed zaworem 4D. Poza tym ok. Cytuj
befree8 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 #4 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 popieram kolege powyżej... ja rownież bym połączyl przed zaworem 4d. no chyba że któryś z klientów zazyczy sobie tak aby przekręcał tylko zawór 4d i miał jeden obieg na cwu w lato. bo np. nie chce mu sie juz zamykać zaworów na podłogówke. wtedy montuje tak jak na schemacie na odpowiedzialnosc klienta. Cytuj
pio343 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zbiornik wyrównawczy zamontuje na poddaszu. Co do podłączenia podłogówki bardzo trafna uwaga dzięki. Mam jeszcze pytanka: -gdzie wstawić zawory zwrotne? -i czy piec 25KW jest ok? Cytuj
pio343 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor #6 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Małe sprostowanko i dodatkowe pytanie -oczywiście nie mam na myśli zaworów zwrotnych przy pompach -czy zabezpieczyć zasobnik cwu zaworem bezpieczeństwa? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Kwietnia 2009 #7 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Jeśli na dopływie zimnej wody nie ma zaworu zwrotnego to możesz sobie zawór bezpieczeństwa podarować. Zawór bezpieczeństwa należy montować w przypadku gdy istnieje możliwość wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalne, a tu zabezpieczone jest źródło (wodociągi). Natomiast gdy na dopływie jest zamontowany zawór zwrotny to taka potrzeba istnieje. Do tego aby zabezpieczyć się przed wzrostem ciśnienia na skutek temperatury trzeba by zamontować naczynie wzbiorcze (np. Refix). Chyba,że nadmiar wody ma być odprowadzany przez zawór bezpieczeństwa do kanalizacji. Podsumowując : zawór zwrotny na zasilaniu wody, Zawór bezpieczeństwa 6 bar, naczynie wzbiorcze, wielkość w zależności od pojemności zbiornika i różnicy temperatur przed i po podgrzaniu c.w.u. co do podłogówki, należałoby ja zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem temperatury zaworem termostatycznym lub elektromagnetycznym. Cytuj
pio343 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor #8 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dzięki za dotychczasowe uwagi. Cytuj