WITAM.

Dziś hydraulicy zaczęli prace przy montażu mojego MPM DS. Co prawda nie skończyli ale jakoś coś mi nie pasuje. Prośba o opinię wszystkich co do wpięcia zaworu mieszającego. Na zdjęciach nie skończone jest jeszcze jakieś obejście zaworu, aby instalacja mogła pracować grawitacyjnie. Czy oni to dobrze robią?

 

IMG_20180607_174854.jpg

IMG_20180607_174937.jpg

Opublikowano

Słuchajcie czy takie podłączenie zaworu czterodrogowego, a między innymi powrotu na kocioł i powrotu z grzejników i wykorzystanie zaworu zwrotnego będzie dobre. Czy zawór dobrze będzie mieszał? 

IMG_20180608_134440.jpg

Opublikowano

Jeśli masz już podłączoną instalację, najprostszym sposobem na sprawdzenie poprawności działania grawitacji jest rozpalić kocioł przez wyłączonych pompach. 

Opublikowano

Ten zawór z filtrem przed pompką na CO to jakieś nieporozumienie. Filtry montuje się tak, aby zanieczyszczenia zbierały się w nim., czyli odstojnikiem do dołu (w pozycji poziomej) lub w pionie, ale kierunek przepływu z góry na dół. U Ciebie nie ma szans na opróżnienie,  bo jak tylko wyłączysz pompkę,  to cały syf będzie wpadał do zaworu 4- drogowego.   Nie widać na schemacie czy to układ otwarty czy zamknięty i  gdzie naczynie przeponowe lub zbiornik nadmiarowy.  Co do działania  moim zdaniem będzie się zapowietrzać i nici z grawitacji zwłaszcza przy zamkniętym zaworze 4D.

Opublikowano
18 godzin temu, andrzejc napisał:

 najprostszym sposobem na sprawdzenie poprawności działania grawitacji jest rozpalić kocioł przez wyłączonych pompach. 

A co z naczynkiem, jest tam jakieś, albo zawór bezpieczeństwa, rozpalić i *** ?   

Opublikowano

Naczynie zbiorcze jest ale nie bezpośrednio z kotła tylko gdzies z obwodu grzewczego z góry. Na zdjęciach jest jeszcze nie dokończona instalacja. Na krótkim obiegu przy zamkniętym czterodrogowym wstawiony jest zawór bezpieczeństwa 1.5 Bar i zbiornik przeponowy.

Opublikowano

Od naczynka do kotła, musi być goła rura odpowiedniej średnicy, bez zaworów itd..

Lukasik219rys1.jpg

Opublikowano
W dniu 8.06.2018 o 13:48, kamilotm napisał:

Słuchajcie czy takie podłączenie zaworu czterodrogowego, a między innymi powrotu na kocioł i powrotu z grzejników i wykorzystanie zaworu zwrotnego będzie dobre. Czy zawór dobrze będzie mieszał? 

Jak wynika z twojego opisu to to czy będzie dobrze mieszał czy nie jest twoim najmniejszym zmartwieniem - masz po prostu niebezpieczną instalację a kocioł jest odcięty od naczynia przelewowego!

Pierwsze co musisz zrobić to osobna rura do naczynia wprost z kotła jak kolega podał na rys wyżej.