Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Menu Serwisowe Wolf


radzik

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od piątku odrzewam mieszkanie kotłem Wolf CGB-2 20k serwisant który był nie miał praktycznie pojecia nic o tym kotle gdyż powiedział że jest to jego czwarty z tego modelu z krórym ma do czynienia i sie dopiero uczy (brawo żebym wiedział szukał bym innego) z tego co sie dowiedziałem od innego serwisanta powinie zmniejszyć moc w menu ale tamten tego nie zrobil a ja nie wiem jak .W instrukcji  jest pokazane że po wejsciu w menu serwisowe sa cztery zakladki miedzy innymi "Urządz.grzew." niestety ja tej opcji u siebie nie widzę pozostałe się zgadzja i własnie w tej zakładce zmienia się moc kotła .Może ktoś cos podpowie?

Opublikowano

Jeżeli masz moduł obsługowy BM-2 to po wejściu w menu serwisowe pokaże się zastawienie jak w załączniku #1

Przejdź do urządz grzew 1-4

Lista parametrów urządzenia grzewczego

Zmień parametr GH 04 wg wykresu lub tabeli (zał.#3)

post-32948-0-33638700-1522700857_thumb.jpg

post-32948-0-00564400-1522700872_thumb.jpg

post-32948-0-49337800-1522700888_thumb.jpg

post-32948-0-37439900-1522700902_thumb.jpg

Opublikowano

a na ile zmniejszyć mu tej mocy przy 84 m2 mieszkania 8 grzejnikach i 4 m2 podłogowki w lazience ?

Nie wiadomo jakie jest obciążenie cieplne dla tego mieszkania.Można próbować przyjąć jakieś dane szacunkowe np.ile przypada [W] na 1m2 czy 1m3 w zależności od stopnia ocieplenia budynku ale jak tak nie umiem) Jak montowałem Wolfa to ustawiałem  parametr HG-04 mając do dyspozycji projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×