Witam,

planuje zamontować ogrzewanie na hali 200m2 wysoka na 5m,

dodatkowo do niej 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 30m2 wysokie na 2.5m. Hala murowana.

Hala nie będzie grzana codziennie, parę razy w tygodniu potrzebuje ja nagrzać do temp. 20-22 stopni.

Do wody będzie jakiś przepływowy ogrzewacz.

Dostałam wycenę na dwa piece po 35kw - łącznie 70kw lub 35kw i 55kw - 90kw. 

Wyliczono, że na halę potrzebuje 4 nagrzewnice. 

 

Aż tyle kw potrzebne jest na ogrzanie takiej hali?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu głównym problemem jest to że hala nie będzie grzana cały czas, a grzanie dorywcze wymaga więcej mocy niż grzane ciągłe.

Mnie się wydaje że moc potrzebna w pierwszej fazie grzania to nawet i 80-100kW - zależy od czasu nagrzewania.

Nagrzewnice 4 x 30kW np Vulcano.

 

2 kotły to lesze rozwiązanie ze względu na pracę w kaskadzie i większy zakres regulacji mocy.