Cześć,

poproszę o ocenę instalacji CO + CWU ew pomysły przeróbki

Założenia są takie - kominek z płaszczem, kiedy będzie się palić,grzeje CWU + podłogówkę ( nie ma kaloryferów) + bufor. A jak nie będzie się palić oba zbiorniki będą grzane prądem, podłogówka zasilana z bufora grzanego wysokotemperaturowo.

Zastanawiam się nad tym jak odcinać kominek jak będą pracować tylko grzałki.

Na rysunkach brakuje naczynia wbiorczego.

Dzięki za wszelką pomoc

 

post-68186-0-78734300-1518032358_thumb.png

post-68186-0-99127900-1518032373_thumb.png

Opublikowano

Hallo.

elektryka w nocnej taryfie porównywalna z kosztami palenia węglem......

lewy schemat do mnie bardzej przemawia.

ale warto pomyśleć o odpowiedniej mocy grzałkach, aby zmieścić sie ile się da w taniej taryfie.

Rozumiem,że naczynie wzbiorcze będzie prawidłowo zamontowane.

 

Pozdro

Gość Digitrax
Opublikowano

Zacznijmy od tego, że oba schematy są błędne ponieważ są niebezpiecznie w użytkowaniu. Gdyby nawet zostały poprawnie podłączone wymagane prawem naczynia otwarte to pozostała cześć układu także jest błędnie narysowana. Jest wiele gotowych poprawnych schematów na tym forum. Nic nowego się nie wymyśli.

Opublikowano

Dlatego napisałem na początku, że proszę o pomysły. Na forum jest sporo schematów, ale wątki zaczynają się tak - najpierw schemat, potem każdy coś dokłada od siebie.

Zaznaczyłem, że brak naczyń wzbiorczych ( brak też zaw przeciwpoparzeniowego).