Uruchomienie kotła Konspel EKCO L2
admiralbar odpowiedział(a) na admiralbar temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieniZworki są założone jak piszesz - widać to na zdjęciu. Jeśli chodzi o zawory to wszystko otwarte. Myslałem nad dołożeniem drugiej pompki odlot z grzałki==>dolot do rozdzielacza
-
Uruchomienie kotła Konspel EKCO L2
CZeść, mam problem z uruchomieniem kotła Konspel EKCO L2 . Po załączeniu grzałka pracuje cały czas do ok 70`C, aż termik odstawi kocioł - ok 1 min po uruchomieniu. Od strony hydraulicznej wszystko wydaje się być ok. Kocioł pracuje wyłącznie z inst podłogową Pompka jest jedna z kotła, budynek parterowy jest 9 obiegów po max 90m Nie ma regulatora pokojowego (chciałbym sterować temp wody w obiegu). Zastanawiałem się nad zworkami - powinny być zwarte styki NA (urządzenie nadrzędne) oraz RP (reg pokojowy - otwarcie styku powinno wyłączyć grzałki ale tak się nie dzieje) Chyba, że kocioł nie ruszy bez regulatora pokojowego. Dzięki za pomoc
- Ocena Inst. Kominel Z Płaszczem + Cwu+Podłog + Bufor
- Ocena Inst. Kominel Z Płaszczem + Cwu+Podłog + Bufor
-
Ocena Inst. Kominel Z Płaszczem + Cwu+Podłog + Bufor
Cześć, poproszę o ocenę instalacji CO + CWU ew pomysły przeróbki Założenia są takie - kominek z płaszczem, kiedy będzie się palić,grzeje CWU + podłogówkę ( nie ma kaloryferów) + bufor. A jak nie będzie się palić oba zbiorniki będą grzane prądem, podłogówka zasilana z bufora grzanego wysokotemperaturowo. Zastanawiam się nad tym jak odcinać kominek jak będą pracować tylko grzałki. Na rysunkach brakuje naczynia wbiorczego. Dzięki za wszelką pomoc