Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Potrzebny Siłownik Do Zaworu Trzydrogowego


crook

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Przyszedł czas na małe modernizacje instalacji CO, więc chcę trochę zautomatyzować kotłownie, tym bardziej że będzie też nowy sterownik kotła z wieloma możliwościami.

 

Jak w temacie, potrzebuje siłownik do zaworu trzydrogowego na którym jest wybite DTS i R z strzałką.

Niechcę kupić czegoś w ciemno i później bujać się z wymianami, więc proszę o pomoc.

Zawór zamontowany był w 2010r. Pracuje jako mieszacz wody na wyjściu do grzejników.

Przesyłam zdjęcia.

post-64854-0-27947100-1516507331_thumb.jpg

post-64854-0-04061700-1516507610_thumb.jpg

Opublikowano

Czy kolega może mnie upewnić czy ta dwujka wybita pod DTS to rozmiar w calach?

 

Czyli muszę zamówić siłownik SM-4.10?

Opublikowano

Jaki rozmiar w calach, to patrz, co jest wybite na nyplach i trójnikach - jeśli nie są redukowane. Ze zdjęcia trudno wywnioskować, a Helwita do 2 cali ma mosiężne.

Opublikowano

Autor widocznie nie ma, skoro pyta, zeby się upewnić ;)

Opublikowano

Oczywiście że niemam takiego doświadczenia żeby na oko określić rozmiar zaworu i to w calach, nie mam z tym do czynienia na codzień.

Ale dzięki Wam jak tylko wróciłem z pracy, rzuciłem okiem na nypel wkręcony w zawór i wszystko stało się jasne, 1 i 1/4 cala.

Więc zamawiam siłownik w wersji 6Nm.

 

Dzięki za pomoc.