Witam.

Posiadam instalacje grawitacyjną z piecem węglowym i chciałbym wymienić na piec gazowy kondensacyjny. Instalator stwierdził  że instalacji nie potrzeba wymieniać. Pytając się o zamkniecie instalacji powiedział że decyzja należy do mnie i nie wiem co zrobić zamykać czy nie. Drugi problem to ja się skłaniam ku piecu Niedźwiedź condens 18  ( z audytu wyszło niecałe 15kW) on twierdzi, że lepszy będzie wiszący i mocy 24. Jakiej mocy kupić piec i czy rzeczywiście wiszący będzie lepszy do mojej instalacji?

 
Opublikowano

Ja bym brał tego Niedźwiedzia - to kocioł, który może pracować w instalacji otwartej, czyli nic nie trzeba przerabiać.

Moc to jednak brałbym większy - 25kW,

Przy tej samej mocy grzejnej większy kocioł ma większą sprawność. grzania.

Opublikowano

Jest jeszcze jeden kocioł który może pracować z instalacjami otwartymi - ACV

Opublikowano

W moim przypadku koszt kotła był droższy o 1tys. zł, ale mam dwufunkcyjny 28/24.

Zainstalowałem klon kotła ACV