Opublikowano

Witam, żeby nie było użyłem szukaczki ... Pytanie moje jest następujące. rura pex 32 mm odcinek  12 m od kotła to rozdzielacza , ma przebiegać przez nieogrzewany budynek. Jakie straty ciepła na takim odcinku czyli 12 mb czyli łącznie 24m tej rury licząc razem z powrotem. Planowane ocieplenie otuliną 20 mm , jakie straty przy takim rozwiązaniu? Temperatura wody 65 stopni. 

Opublikowano

Widziałeś kolego rury z MEC-u? a i tak śniegu na nich nigdy nie ma, izolacji jak najwięcej, możesz najlepiej w otulinę i w drugą większą albo "rusztowanie" w formie i piana PUR, albo kupić rury preizolowane

 

RedEd

Opublikowano
  • Autor

Widziałem rury jak topią zimę dlatego pytam . Z drugiej strony jak dać przez nieogrzewane to ogrzeją jeśli by wcale nie izolować , tylko pytanie ile tego ciepła oddadzą i czy coś do domu dojdzie 

Opublikowano

Aby wiedzieć czy taka rura dogrzeje pomieszczenie  potrzeba wielu danych takich jak:

temp w pomieszczeniu,

temp wody na zasilaniu, na początku pomieszczenia i na końcu też 

temp wody na powrocie jw

ilość przepływającej wody

powierzchnia wymiany ciepła ( rury)

zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło.

 

Czyli jest tego trochę.

Opublikowano
  • Autor

to inaczej powiem , oczywiście czysto teoretycznie. 

Dwie rury pex 32 przechodzą przez pomieszczenie w którym panuje zawsze (powiedzmy jest tam układ klimatyzacji ) - 5 stopni.

Rury mają długość 12 mb każda czyli łącznie 24 mb

Temperatura w rurze zasilającej 65 stopni 

Temperatura na rurze powrotnej 50 stopni 

Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć ile Wat oddadzą te rury do otoczenia ?

Opublikowano

Około 70-80W/m na rurze zasilającej i  ok 45 - 55W/m na rurze powrotnej dla temp w zimnym pomieszczeniu 5C - w sumie będzie to grzejnik rzędu 1500W.

 

Przy takiej mocy - 12-14kW,i temp zasi/ powrót 65/50C  przepływ będzie rzędu 800l/h a nie 2,3m#!

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

ok , dzięki . Czyli dla temp -5 można przyjąć ok 2kW strat. Własnie nie wiedziałem jak wyliczyć dla tworzywa odprowadzenia ciepła , nie znalazłem informacji. Czyli jak rura byłaby stalowa to pewnie ok 3 kW można uznać że pójdzie w straty. Czyli mając moc strat powiedzmy to 2 kW , czy otulina 20 mm  może zredukować do 1kW strat? Bo tez nie wiem jak to policzyć. Rodzaj otuliny PP spieniony . 

Tak na marginesie , czy za duży przepływ to zło ? 

Edytowane przez Kotecek

Opublikowano

Za duży przepływ lub za mały to rzecz względna - ważne aby się matematyka zgadzała a nie zgadzała się dla tych danych co podawałeś , więc zwróciłem na to uwagę.

Jako otulinę proponuję Tubolit 35/30 - otwór 35, grubość ścianki 3cm.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.