pellastex2 Opublikowano 21 Listopada 2017 #1 Opublikowano 21 Listopada 2017 Witam serdecznie. Mam pytanie do Was. Posiadam instalacje o pojemności wody ok 1300l wody ( w tym 2 bufory po 500l). Posiadam 2 naczynia przeponowe o pojemności 100 i 35 litrów. Instalacja na wysokość 7 metrów. Obecnie jak wygrzeję bufory do temperatury powyżej ok 75 stopni zaczynają otwierać się zawory bezpieczeństwa (2.5bar). Teraz mam nabite naczynia po podłączeniu od instalacji powietrze 0.9 bar a wody dopuszczam do 1 bar. Czy można by było jakoś inaczej skonfigurować ciśnienia by obyć się bez wymiany naczyń. Był bym wdzięczny za pomoc. Dziękuję Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 21 Listopada 2017 #2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Możesz dodać następne naczynie Około 50l
tomtomek Opublikowano 21 Listopada 2017 #3 Opublikowano 21 Listopada 2017 Nie wiem ile naczynie przeponowe może pomieścić wody, ale u siebie mam bufor 1350l i naczynie otwarte 70l. Rozładowuję do średniej 30*C a ładuję czasami powyżej 90*C i tak pojemność wystarcza. Może więc naczynie masz za małe jak @sambor napisał, lub uszkodzona membrana, a może zbyt dużo wody dopuszczasz. Upuść ze 2 - 3 litry i obserwuj co się będzie działo.
KubaSko Opublikowano 21 Listopada 2017 #4 Opublikowano 21 Listopada 2017 regulacja po stronie gazowej: ciśnienie hydrostatyczne ( odległość do najwyższego punku instalacji - 10m = 1 bar) + 0,2 bar - przykład - 8 metrów do najwyższego punktu czyli 0,8 bar + 0,2 bar = 1 bar - tyle pompujesz powietrza ciśnienie napełniania - strona gazowa + 0,3bar czyli dla przykładu powyżej - 1,3 bara - na tyle napełniasz instalację
PioBin Opublikowano 21 Listopada 2017 #5 Opublikowano 21 Listopada 2017 A przy jakiej temperaturze czynnika, albo czy temperatura ma znaczenie?
KubaSko Opublikowano 21 Listopada 2017 #6 Opublikowano 21 Listopada 2017 ma znaczenie przy doborze wielkości naczynia ale nie przy regulacji
pellastex2 Opublikowano 22 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 22 Listopada 2017 Dzięki za odpowiedzi. Czy jeśli mając 0.9 powietrza a wody 1.2bara to czy nie spowoduje to szybszego otwierania zaworu (przy niższej temperaturze)? Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
tomtomek Opublikowano 22 Listopada 2017 #9 Opublikowano 22 Listopada 2017 Spowoduje ;) Wg tej strony: http://www.reflex-pro.de/pl-PL/heizungsanlage.aspx Naczynie powinno mieć 200L
sambor Opublikowano 22 Listopada 2017 #10 Opublikowano 22 Listopada 2017 Ja w podobnej instalacji - ok 1200l mam Naczynia 200 + 24+24, te małe zabezpieczają wprost kotły a duże całość. To takie zabezpieczenie przed sklerozą, sabotażem i głupotą. Podobnie mam z ZB na każdym z kotłów osobne i na buforze też. Ciśnienie na zimno mam ok 0,7 bara, a przy 100C 1,4bara.