rayek Opublikowano 11 Marca 2009 #1 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam. Chciałbym zasięgnąć opinii co do niżej zamieszczonych schematów. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie 1 jest właściwe. Jednak z pewnych względów technicznych i ekonomicznych wolałbym wprowadzić pewną modyfikację i tak oto powstał schemat 2. Chciałbym wymiennik ciepła wraz z pompą wpiąć bezpośrednio w powrót do kotła gazowego. Jeżeli taki zabieg nie jest możliwy to będę wdzięczny za odpowiedź. Domniemam, że chodzi o to, iż pompa pieca gazowego będzie wyłączona w trakcie grzania kominka i tak samo w sytuacji odwrotnej? Będę wdzięczny za rzeczowe podpowiedzi. Pozdrawiam Schemat 1 Schemat 2 Cytuj
Mecenas Opublikowano 11 Marca 2009 #2 Opublikowano 11 Marca 2009 Jeśli pompkę kotła gazowego włączysz na stałe to układ będzie oczywiście działał, tylko tylko, że: 1) opór hydrauliczny wymiennika płytowego jest znaczy, zaś w kotle wiszącym pompka zazwyczaj mała (3m ciśnienia). Trzeba przeliczyć czy wystarczy 2) zawory zwrotne nie będą potrzebne 3) w czasie grzania gazem kominek będzie oddawał ciepło przez komin. Potrzebne by były ze dwie przepustnice na kominie. Cytuj