aga20 Opublikowano 31 Października 2017 #1 Opublikowano 31 Października 2017 Witam. Proszę o pomoc. Z góry zakładam ,że nie zmam się w ogóle na hydraulice.. :unsure: Mam problem odnośnie automatycznego odpowietrznika na kaloryferze.. Muszę niestety się przyznać do swojego błędu ponieważ z mojej raczej winy i głupoty zaczęła ulatywać woda właśnie z tego odpowietrznika. w całym mieszkaniu grzejniki działają a w moim pokoju nie..Cały czas zimny. .Głowica termostatyczna funkcjonuje w porządku.Znalazłam filmik na youtube,dzięki któremu mogłam w prosty dla mnie ( dla dziewczyny)sposób to sprawdzić. Został mi jeden element,który wydał mi się głównym powodem problemu..Pomyślałam ,że odpowietrznik nie działa prawidłowo ,więc odkręciłam górną nakrętkę i delikatnie próbowałam przeczyścić igłą.. ;( Przyznaję ,że to głupi ruch z mojej strony i nie powinnam tego ruszać..nie mając o tym pojęcia.... Niestety jetem obecnie sama i przez 2 dni nie mam zbytnio kontaktu z Nikim. Proszę o radę ..Czy jestem w stanie zrobić coś sama ,aby to naprawić? Na obecną chwilę jedynie co mogłam zrobić to zakręcić korek na górze tego odpowietrznika,aby woda nie uchodziła. Czy przez moją głupotę trzeba będzie teraz wymienić cały zawór odpowietrzający ? Co może być powodem ,że mój kaloryfer zimny.. Proszę o jakiekolwiek rady i wskazówki.. dołączam zdjęcia. Z góry dziękuję. Agnieszka
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #2 Opublikowano 31 Października 2017 Być może rzeczywiscie grzejnik jest zapowietrzony ale może tez być przymknięty(lub całkiem zamknięty) zawór odcinający na powrocie(u dołu grzejnika-gdybyś mogła dać foto jeszcze rury powrotnej)Góra grzejnika za zaworem zasilającym jest całkiem zimna?bo zakładam że rura zasilająca grzejnik jest ciepła.Lepiej żeby zamiast tego odpowietrznika automatycznego był mechaniczny(ręczny)co rodzę zmienić gdyby zaistniała potrzeba wymiany odpowietrznika
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 31 Października 2017 Niestety nie znam sie na tym i nie do końca wiem co znaczy czy "zawór odcinający na powrocie" ... :( Jedynie co mogę napisać to że wszystko zimne.. za zaworem itd... ale kaloryfer za ścianą jest ciepły..w innych pokojach też grzeje...
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #4 Opublikowano 31 Października 2017 Do grzejnika dochodzą dwie rury pierwsza to zasilanie(góra grzejnika)- ta widoczna na zdjeciu gdzie zawór termostatyczny a druga tzw.powrót-(dół grzejnika) i tu też powinien być zawór tzw odcinający.Najlepiej zdjęcie gdzie odchodzi druga rura od grzejnika.Nie mówię że akurat to jest przyczyną niegrzejącego grzejnika ale to jedna opcji którą należy sprawdzić w pierwszej kolejności.Po prostu gdyby był przypadkowo zamknięty to nie ma obiegu czynnika grzewczego przez grzejnik
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #5 Opublikowano 31 Października 2017 Tak to wszystko u mnie wyglada jak widać na zdjeciach.. Muszę powiedzieć ,że grzejnik był ciepły 2 dni temu...ale z umiarem... raz trochę grzeje,a innym razem nic.. -mimo ,że w innych pokojach tak. za ścianą gdzie jest drugi pokój rury wszystkie są ciepłe i kaloryfer..... Czy jest mozłiwe aby właściciel domu zamknął mi jakiś zawór w piwnicy aby nie dopływała woda do mojego tylko kaloryfera ? czy jest to w ogóle mozliwe ,aby zamknąć coś tylko w jednym pokoju? Już sama nie wiem co myśleć...
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #6 Opublikowano 31 Października 2017 No i teraz Pani Agnieszka odkręca nakrętkę zaznaczoną czerwoną strzałką i patrzy czy zawór jest odkręcony(ewentualnie robi jeszcze jedno zdjęcie(może być troszku większe zbliżenie) po odkręceniu nakrętki) :)
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #8 Opublikowano 31 Października 2017 No brawo) ale zawór niestety jest odkręcony czyli to nie jest przyczyną :( Możesz jeszcze zdjąć głowicę z zaworu termostatycznego(ustawiwszy ja uprzednio na 5-max.otwarta) i sprawdzić czy chodzi trzpień zaworu termostatycznego(czy nie jest wciśnięty-tak może się stać gdy zawór pozostaje skręcony na okres letni)
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #9 Opublikowano 31 Października 2017 :( To ja już nie wiem...Mimo wszystko dziękuję za odpowiedzi.. Mam jeszcze pytanie odnośnie zaworu odpowietrzającego ... co teraz mam zrobić z nim? jak poluzuję czerwoną nakretkę to woda ulatuje.... a powinna być odkrecona jak wcześnijej była...aby powietrze ulatywało.. a nie zakręcona jak teraz
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #10 Opublikowano 31 Października 2017 Sama sobie nie poradzisz z wymianą odpowietrznika(jest wkręcony na konopiach)Trzeba zakręcić zawór termostatyczny oraz tan na powrocie(chyba tam jest na klucz imbus,ewentualnie płaski śrubokręt) i dopiero wtedy po odcięciu grzejnika można wymienić odpowietrznik,najlepiej na ręczny jest prosty w obsłudze)woda leci z niego=grzejnik odpowietrzony)
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #11 Opublikowano 31 Października 2017 Czyli będę musiała powiedzieć właścicielowi ,że wydostaje się woda :( ....ech.....a chciałam tego uniknąć ... no cóż .. Bardzo dziękuję za odpowiedzi i chęć pomocy :)
hajtaler428 Opublikowano 31 Października 2017 #12 Opublikowano 31 Października 2017 A nie masz jakiegoś ogarniętego znajomego/brata/szwagra/wujka? To nieskomplikowany zabieg a i narzędzia żadne specjalne niepotrzebne
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #13 Opublikowano 31 Października 2017 hmmm..tak sie składa ,że jestem za granicą i nie mam przy sobie nikogo kto mógły to zrobić.. Mam kontakt tylko z kilkoma osobami z Polski, ale jedyną osobą która najbajdziej ogarnia tutaj tego typu " tematy" jestem ja.. :) Dużo zrobiłam sama i dużo jestem w stanie zrobić ( mimo,że jestem dziewczyną)..ale trzeba mi tylko powiedzieć jak . Chętnie bym sie tego podjęła..bo wiem,że to nie jest zbyt skomplikowane... jednak potrzebuję dokładnej instrukcji co do wykonania..aby nie zalać pokoju... nie mogę sobie pozwolić na żadne niedopatrzenie..
hajtaler428 Opublikowano 31 Października 2017 #14 Opublikowano 31 Października 2017 Tak jak Ci pisał @odpowietrznik: 1. Zakręcasz głowicę na 0 2. Zakręcasz zawór powrotny na dole ten co robiłaś dodatkowe zdjęcie. Tam jest klucz imbus chyba 10ka albo 12ka możesz dopasować też płaski śrubokręt żeby to zakręcić 3. Odkręcaez odpowietrznik (trochę wody i tak wycieknie, zabezpiecz podłogę) 4. Wkręcasz nowy ręczny odpowietrznik np taki
aga20 Opublikowano 31 Października 2017 Autor #15 Opublikowano 31 Października 2017 Dziękuję :) Na razie musi zostać tak jak jest.. jak będę miała już wszystko co mi potrzeba... to spróbuję to zrobić.. Może będe miałą na tyle siły aby odkręcić ten odpowietrznik... Jeszcze raz dziękuję . Jak uda mi sie to zrobić to napiszę :)
besix Opublikowano 31 Października 2017 #16 Opublikowano 31 Października 2017 Do tego odpowietrznika pożycz albo kup taki klucz nastawny "Żaba" wtedy powinno się dać odkręcić
odpowietrznik Opublikowano 31 Października 2017 #17 Opublikowano 31 Października 2017 No nie wiem.Bałbym się na twoim miejscu.Któryś z zaworów może nie trzymać.Może zaistnieć potrzeba podwinięcia konopiami lub taśmą teflonową.Niby jeden z tych odpowietrzników jest z oringiem(teoretycznie montaż bez konopi czy taśmy)ale...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.