Instalacja Co Oraz Cwu


Mirazzboono

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To pierwsze to podstawa

Dla grzejników 1 zaw zwrotny - ten za pompą wystarczy

Zasilanie CW daj w bok od rury do zbiornika przelewowego i wywal ten separator powietrza , on jest śmieszny w tym miejscu.

Opublikowano

No nareszcie - 3 dni, 50 postów i jest efekt.

Dla lepszego to można dać odpowietrznik automatyczny na zasilaniu grzania CW, ale w miejscu jak rura skręca w dół,

nie wiem czy będziesz miał taki układ w praktyce, ale tam warto dać.

Na rozdzielaczach CO i podłogi odpowietrzniki aut tylko na belkach zasilających, na powrotnych ręczne, na belkach CWi ZW nie potrzeba odpowietrzników!

Opublikowano

Dziękuję 

Warto zauważyć jak ewaluował system.

 

W zasadzie system fizycznie jest do zainstalowania w takiej formie, poza rozdzielaczem cwu, który będzie na niższym poziomie.Druga sprawa to zamiana miejsc pieca z buforem ze względu na układ komina.

Opublikowano

Możesz zamknąć układ CO, ale wtedy dajesz 1 pompę przed wymiennikiem , a za wymiennikiem pompę bez 3D na grzejniki i pompę z 3D na podłogę oraz naczynie przeponowe zależne od pojemności układu

Opublikowano

Najlepszą kontrolą nad grzejnikami są zawory z głowicami termostatycznymi

 

Jak nie masz pomiaru za zaworem 4-D + odpowiedniego sterowania tym zaworem, to taki zawór zawsze może puścić wyżej niż jest przewidywane.

Opublikowano

Przy zbiorniku kombinowanym obwod co kaloryferow oraz obwod co podlogowki podlaczony mam bezposrednio do zbiornika. Wejscie i wyjscie sa po przeciwnych stronach. Zbiorniki kombinowane moga miec kilka kroccow do kilku obwodow.

 

W obu przypadkach nie robisz cyrkulacji cwu?

 

Jak znajde wiecej czasu to udostepnie ci dla poronania schemat z mojej kotlowni.

 

Przepraszam że nie napisałem , ale oczywiście z chęcią zobaczyłbym jak ty masz to rozwiązane.

Opublikowano

Nie jest tak że jak się nie odseparuje obiegu co od kotła to będzie się osadzał syf w instalacjach grzewczych (pex grzejników -  podłogówek) ? Wiecie jak to jest - chce się robić system który będzie najbardziej adekwatny.Dlatego wolę przyjąć wszystkie alternatywy.

 

 

Od 1 października wszedł w życie zakaz produkcji pieców "zwykłych" - więc pozostaje opcja pieca stałego z podajnikiem. To jaki sens jest konfigurować instalacje CO z buforem w oparciu o piec z podajnikiem (w którym możemy działać np na możliwości podtrzymania temp.) oraz kotłem gazowym ? No bo to czy kocioł będzie pędził całą mocą aby nagrzać bufor (w moim przypadku 1000 l) do temp 90 st. , a ustawić stałą niższą temp. z mniejszą mocą jest raczej ekonomiczniejsze.

Opublikowano

Moim zdaniem bufor nie ma ekonomicznego sensu przy PRAWIDŁOWO dobranym kotle z podajnikiem. 

Opublikowano

Dlatego jestem za systemem który omawialiśmy wyżej.Ale spotkałem sie z opiniami że w nieodseparowanej instalacji odkłada się syf, w układzie otwartym natlenienie = korozje, przewalanie temperatury na kotle może przepuścić na zaworach = zniszczenie instalacji.Dlatego bufor....

 

 

Moja instalacja projektowana wyżej wygląda tak

 

 

post-75196-0-56862700-1509272003_thumb.jpg

Opublikowano

Wszystko to prawda, ale te zjawiska trwają grube dziesiątki lat. Sam widziałem w Pecu pod Śnieżką ponad stuletnią instalację CO z oryginalnymi rurami stalowymi i kaloryferami żeliwnymi. 

Opublikowano

Na pewno korozja będzie najmniejszym problemem w tym układzie. Nie wiem, po co to tak komplikujesz i skąd wiara w kocioł węglowy przy obecnych cenach i dostępności porządnego węgla. Nie mieszam się, ale ja bym jeszcze usiadł z kalkulatorem nad tym wszystkim.

 

Opublikowano

Na pewno korozja będzie najmniejszym problemem w tym układzie. Nie wiem, po co to tak komplikujesz i skąd wiara w kocioł węglowy przy obecnych cenach i dostępności porządnego węgla. Nie mieszam się, ale ja bym jeszcze usiadł z kalkulatorem nad tym wszystkim.

 

Czemu skomplikowany ? :) Kocioł jak pisałem wyżej będzie z podajnikiem na ekogroch.A jakie mogę napotkać większe problemy ?

Opublikowano

Teraz przeczytałem

Opublikowano

Moim zdaniem bufor nie ma ekonomicznego sensu przy PRAWIDŁOWO dobranym kotle z podajnikiem. 

 

Tylko problem jest taki, że ten kocioł dobieramy dla zimy -20C jak również dla okresu wiosna/jesien +5C. Chcielibyśmy zeby CWU bylo stale dostepne bez wzgledu czy lato/zima czy dwie osoby przysznic czy cztery kąpiel w wannie.

 