Masterdul Opublikowano 1 Października 2017 #1 Opublikowano 1 Października 2017 Witam przyszedl magik który zainstalował i przy odpaleniu nawet sie nie pojawil. Przy rozpaleniu pieca 28 kw nawet na 90 stopni z nagrzewnic leci zime powietrze. Lewa nagrzewnica jest całkowicie odłączona. Chodzi tylko volcano vts prawa. Na powrocie nagrzewnicy jest odpowietrznik z ktorego w zaden sposób nie wylatuje woda. Tylko od czasu do czasu syczy powietrze. Po do pompowaniu wody woda ucieka przez zbiornik wyrównawczy. Ktory jest wyzej osadzony niz odpowietrznik. Co tutaj jest nie tak? Zdjęcia instalacji https://zapodaj.net/54da9252a7f7c.jpg.html https://zapodaj.net/29caa18784a15.jpg.html https://zapodaj.net/0899b1d9a4cc5.jpg.html https://zapodaj.net/fbd99995f5251.jpg.html
sambor Opublikowano 1 Października 2017 #2 Opublikowano 1 Października 2017 Źle Pewnie miało być szybko i tanio A wyszło jak zawsze
Masterdul Opublikowano 1 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 1 Października 2017 Dziękuję za odpowiedź :)
sambor Opublikowano 1 Października 2017 #4 Opublikowano 1 Października 2017 Po pierwsze inst powinna być w metalu Po drugie do naczynia osobna rura wprost z kotła Po trzecie naczynie musi być min 30cm nad górą nagrzewnicy
kiminero Opublikowano 1 Października 2017 #5 Opublikowano 1 Października 2017 Ta instalacja urąga wszelkim zasadom bezpieczeństwa. Rozejrzyj się wokół kotła. Albo zabije cię prąd, gdy woda pocieknie na te siłowe mufy, albo przysmaży się któryś z tych swobodnie latających przewodów. Możesz też spłonić od zaprószonego ognia walających się śmieci, albo zginiesz od eksplozji kotła. Magik to Ty jesteś. 0. Posprzątaj ten bajzel. 1. Układ musi być bezpieczny. Groźba zamarznięcia rury bezpieczeństwa jest wysoce prawdopodobna i obowiązkowo powinien on pracować na roztworze glikolu. Dopełnieniem ma być zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. 2. Naczynie otwarte musi być wpięte w kocioł przed pompą CO. 3. Traktowanie pexa temp 90 st jest jego granicą wytrzymałości i długo nie potrzyma. Widzę, że sambor był bardziej łaskawy ode mnie...
sambor Opublikowano 1 Października 2017 #6 Opublikowano 1 Października 2017 Dzisiaj niedziela to spokojniej
automatyk Opublikowano 1 Października 2017 #7 Opublikowano 1 Października 2017 zapewne było CCC i mamy cuda
Masterdul Opublikowano 1 Października 2017 Autor #8 Opublikowano 1 Października 2017 Bylo 3 hydraulików z okolicy. :) 2 nie podjęło sie roboty 3 zaoferował normalna cenę i jak widać wsyzstko spierdzielił. Czy podłączenie zbiornika wyrównawczego przed pompą załatwi cały problem? Czy cos jeszcze muszę zmieniać?
sambor Opublikowano 1 Października 2017 #9 Opublikowano 1 Października 2017 Materiał rur, nagrzewnice pracują na wysokim parametrze i mogą pexy *** podczas pracy
Gość Digitrax Opublikowano 1 Października 2017 #10 Opublikowano 1 Października 2017 W tym układzie wyłącznie rury metalowe. Widoczne PEXy i PP do wywalenia. Preferuję instalację z rur zaciskanych i tutaj jest dla nich odpowiednie zastosowanie. Byłoby estetycznie, sprawnie i bezpiecznie.
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Października 2017 #11 Opublikowano 1 Października 2017 Bylo 3 hydraulików z okolicy. :) 2 nie podjęło sie roboty 3 zaoferował normalna cenę ,,,, Moim zdaniem, te słowa wszystko wyjaśniają. ps. Jak się połapią w tym, o co jest przyczyną przelewania wody z zbiornika wyrównawczego, to wadliwej instalacji hydraulicznej obecnie zamontowanej zapewne nie zmienią. ps1. Rury CO i przewody elektryczne praktycznie stykające się z "rurą kominową". ps2. Maź smołowa, cieknąca po "rurze kominowej".