tofek Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Witam serdecznie, Posiadam obecnie instalację typu otwartego z kotłem na paliwo stałe, pompą oraz zasobnikiem CWU (120l) dwupłaszczowym. Chciałbym podłączyć do tej instalacji kocioł gazowy 1-f. Czy zaproponowany przeze mnie schemat jest poprawny - w załączniku
odpowietrznik Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Już bez kotła gazowego masz złą instalację tzn niebezpieczną ponieważ nie powinno być zadnej armatury(pomp,zaworów) montowanej na rurze do naczynia wyrównawczego.Kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym a kocioł gazowy w zamkniętym dlatego powinieneś oddzielić te dwa obiegi np. za pomocą wymiennika płytowego.Zasobnik powinien być z dwoma wężownicami. Kocioł gazowy 1-F ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno grzejniki jak i zasobnik więc nie potrzebujesz już żadnych zewnętrznych pomp
tofek Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 1. Instalacja jest stara z lat 90 - tak chyba kiedyś robiono, 2. Słup wody mam ok.9m - więc ciśnienie powinno wystarczyć do poprawnej pracy kotła gazowego, 3. Kocioł gazowy(niedźwiedź) który będę prawdopodobnie instalował nie ma wbudowanych pomp do c.o. i cwu. 4. Chciałbym wykorzystać obecnie używany zasobnik wody użytkowej.
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #4 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Poprawiłem delikatnie schemat. Czy w dobrym miejscu umieściłem grupę bezpieczeństwa tj. naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik,
Gość Digitrax Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #5 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nadal jest źle ! Pomiędzy wyjściem kotła a naczyniem otwartym NIE MA PRAWA być żadnego zaworu (u Ciebie jest różnicowy) i rura ta nie może mieć średnicy mniejszej niż 1 cal.
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #6 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie mam możliwości przerobienia połączenia pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a kotłem węglowym. Zawór różnicowy jest 2", przez ok. 10lat i nic się nie działo nawet wielokrotnie woda się gotowała w kotle i wyrównawczy spełnił zadanie - wyrzucał wodę przelewem.
Gość Digitrax Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #7 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 To ze się dotychczas nic nie stało to żadne wytłumaczenie. Układ jest niebezpieczny i tyle w temacie. W tym przypadku lepiej jest zamknąć obieg CO wraz z kotłem gazowym a kocioł węglowy podłączyć do obiegu przez wymiennik. Naczynie otwarte będzie w kotłowni. Wszystko można przerobić wystarczy chcieć.
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #8 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Czyli tak jak teraz poprawiłem będzie ok.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #9 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 1. Instalacja jest stara z lat 90 - tak chyba kiedyś robiono, Przepisy o montażu naczynia otwartego są takie same od prawie 70 lat - najstarsza powojenna Polska Norma na ten temat jest z 1948r a była ona oparta na normach przedwojennych, Więc pisanie, że tak dawniej robiono nie ma postaw prawnych, przeważnie robiono dobrze, ale powstawały przeróbki typu montaż pompy i robiły się błędy. W dawnych szkołach zawodowych na prawidłowy montaż naczynia był kładziony mocny nacisk a od kilku dobrych lat szkół nie ma a instalacje robią partacze lub ludzie bez wykształcenia zawodowego.
Gość mak Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Schemat instalacji jest, nawet jak na wykonanie w latach 90, .....dziwny. To jest jakieś połączenie zasilania dolnego z górnym (?????!!!!!) i jeżeli poprawnie działało należy uznać "za szczęśliwy zbieg okoliczności" bo takie instalacje przeważnie nie dają się wyregulować hydraulicznie. Kol. "Tofek" nie chce zbyt mocno ingerować w instalację CO i jedyny pozytyw jest taki że chce zainstalować kocioł gazowy stojący. Podstawowym pytaniem jakie powinien sobie zadać jest: Co będzie głównym źródłem ogrzewania? Jak będzie to kocioł węglowy to niech zostanie jak jest ale jak ma być to kocioł gazowy to proponuję wyciąć tą instalację i zbudować ją tak jak to powinno się zrobić.
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #11 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Czy po usunięciu zaworu różnicowego z obiegu kotła węglowego schemat jest poprawny.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #12 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Jak dasz pompę na powrocie kotła węglowego to tak. Z resztą w kotłach gazowych pompa z reguły jest montowana na powrocie - czyli będzie podobnie
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #13 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Zrezygnuję z pompy kotła węglowego (układ grawitacyjny) - instalacja pracuje również bez problemu w takim układzie, a pompę od węglowego wykorzystam do gazowego. Jeszcze jedno pytanie, czy przy gazowym dobrze zaproponowałem grupę bezpieczeństwa.
piotrekpilat Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #14 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Ja mam węglówkę i gazowy w układzie zamkniętym. Układ otwarty nie robił tgz słupa wody aby zrobić ciśnienie w układzie (chociaż osoba która instalowała piec gazowy kondensacyjny mówiła że niby zrobi ciśnienie (niby fachowiec a zrobił byle było).- po drugie 99% piecy kondensacyjnych wymaga układu zamkniętego - serwisant nie chciał podbić mi gwarancji ) i zdecydowałem się zamknąć układ - w moim przypadku większą część zimy będzie pracować gazówka. na piecu węglowym mam grupe bezpieczeństwa ,
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #15 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 A ile metrów miał słup wody ? Jakiej firmy instalowałeś kocioł gazowy ?
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #16 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Lepiej podaj jak liczysz metry słupa wody i jakie są wymagania twojego kotła co do ciśnienia w instalacji
piotrekpilat Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #17 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Słup wody miał 6m w górę na rurze 32 zgrzewanej. i 20l zbiornik na górze. i to miało wystarczyć tak przynajmniej mówił mi fachowiec który montował piec Piec de dietrich - z tego co pamiętam minimum 0,8 bar musi być , a ten niby słup wody dawał albo i nie dawał 0,5
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #18 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Mam kocioł na paliwo stałe Buderus s111 na manometrze kotła wskazówka jest na pozycji 0,8bar (zdjęcie w załączeniu) Natomiast w instrukcji kotła gazowego jest napisane: "Dolać wodę, jeśli podczas trwania programu testowego ciśnienie w instalacji spadło poniżej 0,08 MPa (0,8 bar)". Zakładam, że jest to punkt graniczny.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #19 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Wystarczy że podgrzejesz wode to ciśnienie spodnie Taka jest fizyka
tofek Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #20 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Sambor w poprzednim poście napisałeś, że w kotłach gazowych pompa CO jest zainstalowana na powrocie, sugerujesz żeby zmienić. Czy w przypadku CWU też ??. Ale ile może się zmienić ??, dziś grzałem CWU kocioł na 75st i na manometrze nie było widocznych zmian.
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #21 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie znam instrukcji tego kotła gazowego - sprawdź jak zaleca instrukcja.
piotrekpilat Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #22 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Ja mam pytanie, dlaczego ma nie być zaworu różnicowego ? bo nie rozumie : Zawór różnicowy stosuje się przy kotłach na paliwo stałe, gdy obieg wody jest wymuszony przez pompę wody. Zadaniem zaworu jest niedopuszczenie do przegrzania kotła. W trakcie normalnej pracy kotła gdy pracuje pompa obiegowa zawór pozostaje zamknięty. W przypadku braku prądu, zawór pod ciśnieniem wody otwiera się i umożliwia przepływ wody do dalszej części instalacji pomijając pompę
Gość vmilo Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #23 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 1. Jeśli w układzie nie działa grawitacja, to zawór nic nie daje 2. Jeśli działa grawitacja, to pompa dla niej nie jest przeszkodą 3. Jeśli zawór się zepsuje, to pompa skróci obieg, i efekt znany Dobry sposób na wyciąganie kasy z inwestora, nic poza tym.
tofek Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #24 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Był hydraulik i oglądał instalację i nie zgłaszał uwag do zaworu różnicowego, jedynie zaproponował żeby zabezpieczyć kocioł węglowy zaworem bezpieczeństwa. No i bądź tu człowieku mądry :rolleyes:
Gość Digitrax Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #25 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Powiem brzydko i krótko: baran, który nie zna obowiązującego od czasów wojny prawa.