sambor Opublikowano 19 Lipca 2017 #2 Opublikowano 19 Lipca 2017 Prawie Ok, Zawory zwrotne powinny być za każdą z pomp - czyli 3 Jeden to za mało
Stefan77 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor #3 Opublikowano 19 Lipca 2017 mam pytanko , zasilanie i powrót przy kotle to 1 1/2 cala,rury będą miedziane czy wystarczy fi 28 a później odejścia do rozdzielaczy fi 22, czy lepiej zastosować fi 35 i jaką pompę zastosować do mieszania wody w obiegu kotła ? może być zwykła trzy biegowa czy może jakąś energooszczędną, czytałem też że trzeba dać jakiś zawór dławiący pompę mieszającą , gdzie ma być ten zawór i czy przy takim dławieniu pompa nie dostanie w tyłek ? a te zawory zwrotne o których pisałeś " Sambor " to mają być przed czy za każdą pompą ?
sambor Opublikowano 19 Lipca 2017 #4 Opublikowano 19 Lipca 2017 Zawór zwrotny musi być też przed lub za pompą kotłową , a ten na powrocie jest zbędny. Jak nie ma zaworu mieszającego to ZZ może być przed lub za pompą - to nie jest istotne. Zawór dławiący musi być , montowany jest za pompą, tak aby pompa "pchała" wodę przez ten zawór. Ten opór jest niezbędny do prawidłowej pracy pompy. Rury do rozdzielaczy daj od pompy Cu28 - na pewno wystarczą. Podobnie od kotła do pomp. Cu22 trzeba by przeliczać i na dodatek instalacja wykonana na nich może być głośna.
Stefan77 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor #5 Opublikowano 19 Lipca 2017 zawór dławiący zwykły kulowy, czy jakiś inny ?
sambor Opublikowano 19 Lipca 2017 #6 Opublikowano 19 Lipca 2017 Zawór kulowy nie może być dławiącym. Jako dławiący daj albo grzybkowy albo zasuwę, którymi raz ustawisz i koniec, a kulowy daj niezależnie, będzie do odcinania pompy i filtra
Stefan77 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor #7 Opublikowano 19 Lipca 2017 A jakie masz zdanie o mieszaniu poprzez cwu, czytałem że jest to możliwe,
Stefan77 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor #8 Opublikowano 19 Lipca 2017 jakie zz zastosować ? ze sprężyną czy może klapowe , klapowe mają możliwość czyszczenia i nie mają sprężyny co ułatwi przepływ , dobrze myślę ?
sambor Opublikowano 19 Lipca 2017 #9 Opublikowano 19 Lipca 2017 Żadnych mieszan przez ćw To było dobre jak nie było sterowników Co do ZZ to tylko ze sprężyną Klapowe są do grawitacji
Stefan77 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #11 Opublikowano 20 Lipca 2017 Witam ponownie, zastanawiam się w którym miejscu zrobić dopuszczanie wody do kotła, przy piecu jest króciec spustowy i może tam właśnie,czy może zrobić wcinkę gdzieś na powrocie ?
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #12 Opublikowano 20 Lipca 2017 Do[puszczanie wody powinno być w najniższej części instalacji Może być na kotle lub na rurze powrotnej do kotła
Stefan77 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #13 Opublikowano 20 Lipca 2017 http://allegro.pl/niezawodny-zawor-zwrotny-zzk-1-dn25-nowosc-i6185089760.html Sambor co myślisz o takim zz ?
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #14 Opublikowano 20 Lipca 2017 Przecież podawałem ci, że ma być ZZ sprężynowy a nie jakiś dziwoląg kulowy. Patrząc na opis to jest normalne naciąganie ludzi -np "specjalna mieszanka kuli" i inne "kwiatki".
Stefan77 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #15 Opublikowano 20 Lipca 2017 czy zz należy dobrać " parametry " przy cu 28 wystarczy 1 cal ? a może większy , jestem na etapie zamawiania i nie chciałbym zamawiać dwa razy, a cha i jeszcze jedna sprawa, są z grzybkiem z tworzywa i mosiężne, które lepsze ? dzięki za info
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #16 Opublikowano 20 Lipca 2017 Do inst grzewczej potrzeba ZZ z metalowym grzybkiem, te z plastikowym tylko do ZW. ZZ o średnicy 1" wystarczy do rury Cu28.
Stefan77 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #17 Opublikowano 21 Lipca 2017 moja instalacja nie będzie działać w grawitacji,czy potrzebny jest zz kulowy tz. bypass przy pompie co ? jakiej firmy kształtki miedziane zastosować, są lepsze czy gorsze czy może bez znaczenia, znalazłem sklep internetowy" Sanicopter" gdzie mają dosłownie wszystko, firma "Conex" i w jaką pastę i lut się zaopatrzyć ?
Stefan77 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor #18 Opublikowano 24 Lipca 2017 Hej Sambor jakiego typu pompę zastosować jako mieszającą ? na pewno kupię grundfosa tylko jakie parametry , znajomy znajomego znajomego hydraulika powiedział że do mieszania może byś pompa od cyrkulacji cwu bo ma niższe parametry, poradź coś, dzięki
odpowietrznik Opublikowano 24 Lipca 2017 #19 Opublikowano 24 Lipca 2017 Pompa Grundfos Alpha 2L 25-40
sambor Opublikowano 24 Lipca 2017 #21 Opublikowano 24 Lipca 2017 Zaw różnicowy kulowy tylko do obiegów grawitacyjnych! Jak nie masz pewności czy będzie takowy działał to nie montuj, gdyż będzie z nim kłopot. Conex dobry dostawca - sam na nim robię i jest OK, Pompa kotłowa może być adaptowania z pompy cyrkulacyjnej.
Stefan77 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor #22 Opublikowano 25 Lipca 2017 Szybki rysunek i pytanie, szykowałem układ mieszania pod pompę grundfos alpha 2 25-40 czyli wszystko 1 cal, gdy zastosuję pompę pokazaną na rysunku będzie to hulać czy przerobić na 1/2 cala oprócz zaworów kulowych , chodzi oczywiście o oszczędności grundfos UP 15-14B wysokość podnoszenia 1,4 m i max 8W, czy zz przed grzybkowym czy tak jak na rysunku ?
sambor Opublikowano 25 Lipca 2017 #23 Opublikowano 25 Lipca 2017 Może tak zostać, ale lepiej jest dać zaw grzybkowy za zaw kulowym. Moc pobierana przez pompę CO i pompę od cyrkulacji CW będzie podobna, pompa cyrkulacyjna to taka zabawka, lepiej dać normalną CO
Stefan77 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor #24 Opublikowano 25 Lipca 2017 ok zostanę przy grundfos alpha 2 25-40 , grzybkowy za zawór kulowy czy za zz , myślałem tu o odcięciu całego układu mieszającego łącznie z zaworem grzybkowym, potrafią przeciekać po jakimś czasie, chociaż ten który zamówiłem z ferro przystosowany do gorącej wody do 120 stopni, niby nie powinno się nic z nim dziać ale kto wie.
Stefan77 Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor #25 Opublikowano 25 Lipca 2017 Ostateczny projekt (tak myślę ) :D
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.