al1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Piec Defro komfort eko pz 15kwsterownik K1Pv4 ochrona powrotu realizowaną poprzez zawór 4d z siłownikiem czy któryś z tych pnktów może powodować klopoty z utrzymaniem temperatury powrotu po włączeniu ochrony powrotu temperatura jest ale na na dom woda 30 C po wyłączeniu odwrotnie temperatura do domu jest zadana ale powrót 40C czy to może być błąd w podłączeniu do sterownika 1.Położnie czujnika powrotu jest przy samym kotle , czy powinnien być trochę oddalony 2.Powrót wody z podwójnej wężownicy CWU przy samym wejściu powrotu kotła gdzie czujnik powrotu , dodam że jak pracuje pompa CWU powrót z wężownicy jest ciepły to podnosi się trochę temp, powrotu 3.Może jakaś inna przyczyna zawór 4D czy siłownik czy inne Bardzo proszę o radę bo dopiero się uczę
pilotg Opublikowano 16 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Jakie średnice ? pompa kotłowa jest ? więcej szczegółów a najlepiej schemat
konopka Opublikowano 16 Kwietnia 2017 #3 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Tak już jest ze sterownikami Tech i nie tylko że trudno jest utrzymać dwie temperatury w założonym zakresie,jak będzie utrzymana na zasilaniu co to nie będzie na powrocie i odwrotnie.Najlepiej wyłącz ochronę powrotu,mieszacz nie będzie chodził w prawo i lewo.Ochronę rozwiąz inaczej.
al1 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor #4 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 a jak rozwiązać inaczej ochronę ?
pilotg Opublikowano 17 Kwietnia 2017 #5 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 albo wywalić ten zawór 4d dać 3d na powrót ale wtedy nie masz sterowania temp na co. chyba że masz termostaty przy grzejnikach. a w twoim przypadku najprościej to chyba dołożenie pompy do obiegu kotłowego
wwoytek Opublikowano 17 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Najprosciej podniesc temp. zadana CO do min 65stopni
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #7 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Niewielka pompa na powrocie za zaworem
al1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor #8 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 a jakby Powrót wody z podwójnej wężownicy CWU co jest przy samym wejściu powrotu do kotła tam gdzie czujnik powrotu przenieść podłączyć do powrotu co z domu który idzie przez zawór 4D bo zauważyłem że powrót z bojlera jest zimny bo rzadko pracuje pompka cwu i schładza wodę w powrocie czy takie rozwiązanie może coś dać i czy będzie to prawidłowo
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #9 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Nie można,zasilanie cwu napewno jest przed zaworem to i powrót musi być za zaworem,a że powrót cwu zimny to normalne bo nie ma obiegu,dopiero po włączeniu pompy
al1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor #10 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 a ta Niewielka pompa na powrocie za zaworem to między za zaworem 4d na powrocie do kotła ? a poza tym czyja wina złej instalacji , zaworu 4d czy coś innego jestem ciekawy czemu tak jest
papasmurfek Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #11 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jesteś kolejną osobą która dała się zwieść magii 4d. Normalne że zawór 4d nie realizuje Ci dwóch funkcji jednocześnie, bo niby jak ma to wykonać?
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #12 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Niestety ale to sterownik nie daje rady i szkoda tym sobie głowy psuć.Mam 4d i delta 2-3st ale nie dzięki sterownikowi tylko pompie kotłowej właśnie na powrocie.
pilotg Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #13 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 chyba najprościej u ciebie będzie dążyć do schematu D1
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #14 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 to o czym pisałem ,pompa niedużej mocy na powrocie
al1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor #15 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 To jak będzie ta pompa kotłowa to będzie można na sterowniku włączyć ochronę powrotu i wszystko będzie działać Ok ?
broda1301 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #16 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Nie dużej mocy czyli jaka przyklad? Może kolega opiszę dokładnie jakie ma przekroje rur jaka ta pompa małej mocy? Może jakaś fotka. Pewnie komuś się przyda albo za inspiruje do poprawek własnej instalacji.
konopka Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #17 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Nie trzeba włączać ochrony powrotu.Są pompy,które mają 8 lub 9 biegów i chyba moc zaczyna się od 15w,sprawdzę bo mam taką
konopka Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #18 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Akurat pompa ,którą mam,ma 7 biegów,moc 20-60w
al1 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor #19 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 a tą pompę kotłową to podłączyć do sterownika jako 2 pompę CO wtedy chodzi ciągle jak pompa CO nr1 o tych samych zadaniach , bo w sterowniku K1Pv4 jest do wyboru 2 pompa CO , CWU lub cyrkulacyjna
konopka Opublikowano 20 Kwietnia 2017 #20 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Tak ,ja mam w skzp 1 jako kotłowa,2 jako obiegowa
al1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor #21 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Ta pompa kotłowa to zwykła obiegowa czy jakaś inna jaka
konopka Opublikowano 22 Kwietnia 2017 #22 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Tak,tylko może być mniejszej mocy,np. od 20w
al1 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor #23 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Jeszcze pytanie laika od zaworu do dołu rura ma 116cm pytanie gdzie zamontować pompę kotłową po środku tej rury 40cm od zaworu 4d czy niżej a może to jest obojętne gdzie pompa ?
broda1301 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 #24 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Obojętnie jak Ci wygodnie pompa i tak będzie spełniać swoją rolę tak samo czy wyżej czy niżej.
bykmark Opublikowano 15 Czerwca 2017 #25 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Jeszcze pytanie laika od zaworu do dołu rura ma 116cm pytanie gdzie zamontować pompę kotłową po środku tej rury 40cm od zaworu 4d czy niżej a może to jest obojętne gdzie pompa ? Witam. I jak rozwiązałeś problem z temperatura na powrocie ?