kryspin1983 Opublikowano 26 Lutego 2017 #1 Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam. Jestem na etapie budowy domy z216gl 85m2, kotłownia jest mała 2,5m2 proszę o pomoc w doborze kotła oraz zbiornika, rodzina 2+1. W domu będzie rekuperacja. Jaki system wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyj. Kotłownia jest obok kuchni i łazienki. Najdalszych punkt poboru wody łazienka na poddaszu to odległość ok 4m. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
odpowietrznik Opublikowano 26 Lutego 2017 #2 Opublikowano 26 Lutego 2017 Jak zasobnik to kocioł 1F chyba ze ładowany warstwowo to wtedy 2F (ale przy tym ostatnim rozwiązaniu woda jest grzana przepływowo i lubi się zakamienić wymiennik przy twardej wodzie chyba że zmiękczacz) Tak ze lepiej wybrać 1F+zasobnik z wężownicą
Gość mak Opublikowano 27 Lutego 2017 #3 Opublikowano 27 Lutego 2017 Wszystko zależy od zużycia wody. Jak będzie jedna łazienka i do tego prysznic to dwufunkcyjny może wystarczyć, Trzeba tylko pamiętać że kocioł dwufunkcyjny przepływowy to niska wydajność cwu i im niższa moc kotła to i wydajność cwu niższa. Przyzwoite wydajności zapewnia kocioł o mocy 24-30 kW. Dlatego do więcej niż jednej łazienki lepszym rozwiązaniem jest zestaw kocioł + podgrzewacz albo kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo
kryspin1983 Opublikowano 10 Marca 2017 Autor #4 Opublikowano 10 Marca 2017 Jednak będziemy robili tylko jedną łazienkę i kotłownia jest dosłownie 2 m od łazienki 3 osoby będą użytkowany wodę Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Maciek92 Opublikowano 10 Marca 2017 #5 Opublikowano 10 Marca 2017 Wystarczy Ci zwykły dwufunkcyjny. Chyba, że planujesz baterię termostatyczną pod prysznicem albo deszczownicę to wtedy dla samego komfortu zainwestowałbym w kocioł ze zbiornikiem.
kryspin1983 Opublikowano 13 Marca 2017 Autor #6 Opublikowano 13 Marca 2017 Witam tak na dole w łazience będzie deszczownica I wanna plus umywalka i jeszcze jeden punkt odbioru wody to oczywiście kuchnia i to wszystko możesz polecić jakiś model pieca Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Maciek92 Opublikowano 13 Marca 2017 #7 Opublikowano 13 Marca 2017 Immergas Victrix 20 X TT 2 (+ zasobnik zewnętrzny, nie musi być koniecznie OEM Immergas), Unical KONe R 24 (sytuacja ze zbiornikiem analogiczna). Jeśli posiadasz osobne pomieszczenie na kotłownię to szkoda dopłacać za posiadanie zbiornika wbudowanego w kocioł. Standardowy zewnętrzny zbiornik CWU do kotła gazowego to ok. 100-120L i taki IMHO jest zdecydowanie wystarczający.
husky Opublikowano 13 Marca 2017 #8 Opublikowano 13 Marca 2017 Moim zdaniem nie takie duże kotły. Napewno 1 funkcyjny - bo komfort ciepłej wody odbije Ci się kiedyś czkawką - 120 l zasobnik aż świat. Natomiast nie 20, 25 kW - tak mały dom jeśli jest zbudowany z porządnych materiałów to ma zapotrzebowanie na ciepło w środku "zimowego" dnia ok 4 kW... Jakiś kocioł o modulacji 2-14 kW polecam, NIE WIEKSZY ! potem będzie narzekanie że gęsto taktuje.... Do tego porządny sterownik pogodowy i po kłopocie.
Maciek92 Opublikowano 14 Marca 2017 #9 Opublikowano 14 Marca 2017 Oba modulują od 3 kW, to kondensaty.
kryspin1983 Opublikowano 16 Marca 2017 Autor #10 Opublikowano 16 Marca 2017 Czyli reasumując piec jednofunkcyjny kondensacyjny do tego zbiornik Max 150l piec maksymalnie do 20 kW z modulacja i sterownik pogody Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Maciek92 Opublikowano 16 Marca 2017 #11 Opublikowano 16 Marca 2017 Dokładnie. Teraz do dzieła - szukaj czego trzeba! :-)
husky Opublikowano 16 Marca 2017 #12 Opublikowano 16 Marca 2017 jeszcze z maniakalnym uporem podkreślę ;-) od jakiej mocy min moduluje.... 1.9 kW - ideał - tego się nie da potem oszukać, można ścinać moc programowo, ale to i tak zawsze za duży kocioł za dużo pali..... aktualne mocno ocieplone domy w metrażach 140-180 m2 z zapotrzebowaniem 50 kWh/m2/rok potrzebują żródeł ciepła po 2-4 kW w ciepły zimowy dzień do 6-9 w mrozy...... bez szaleństw. 25 kW to ogrzewa "Gierka 450 m2" w którym się wychowałem, miałowiec Pleszew....
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.