Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
W dniu 18.03.2019 o 08:28, Daniel1 napisał:

Jak by ktoś chciał sobie także podpiąć czujnik temperatury powrotu to dostałem odpowiedź z Tekli. Podpinamy go pod piny 39 - 40.

Witam 

Odgrzewam kotleta, ale też mam problem z czujnikiem temperatury powrotu. Sterownik Slim + moduł 5. Po podłączaniu według schematu  do modułu 5 jest komunikat "rozwarcie na czujniku t. Pow." . Czujnik sprawny, zamieniany i gdzie indziej działa. Czy ta informacja jest przez kogoś sprawdzona, żeby podłączyć pod wejścia 39-40? 40 pin zarówno na głównym module jak i na module 5 to +5V. Coś mi to nie gra, nie chciałbym nic zepsuć.

  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 778
  • Wyświetleń 199.5 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Panowie ! To się czyta jak listy do Świętego Mikołaja pisane przez dzieci, które wierzą w niego i moc swoich listów. Ale piszcie , piszcie i miejcie tą wiarę , że się polepszy sterownik.   PS A c

  • A co nam zostało, jak nie listy? Zawsze w sumie można jechać do Giżycka pod Estymę, podpalić opony, wysypać zboże na tory, a potem blokować mównicę w sejmie, zostać tam na Święta i nagrywać z Nitrasem

  • Sambor lista życzeń listą życzeń najśmieszniejsze jest to, że estyma wypuściła nowy sterownik. Czyli stało się to co w sumie przewidziałeś. Co śmieszniejsze posiada on kilka funkcji, których brakuje

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Czujnik powrotu podpinasz do moduł 6 Gniazda: IN9 oraz GRN

 

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Witam.

Piec Eko Greń pellet mini 24kw. Palnik ustawiony na 16kw. Sterownik Estyma Igneo touch.

Mam zawór 4d i pompę kotłową do ochrony powrotu ustawione równolegle w instalacji.

Generalnie wszystko działa, dobija zadaną i temp w pomieszczeniu, ale czy to robi to prawidłowo ?

 

Ochrona powrotu ustawiona na 46Stopni. Piec chodzi w trybie auto. Ustawiona stała temp na grzejniki 50stopni, temp zwiększana na piecu o 25 stopni, więc piec dobija do 75 + histereza wył. czyli około 80.

Później jest obniżenie Tco po osiągnieciu temp w pomieszczeniu o 15 stopni.

Czyli jak dobija zadaną w pomieszczeniu to schodzi na 35 S TCO, i spada dopóki temp w pomieszczeniu nie spadnie.

Temp załączania pomp 55S. 

Problem albo i nie polega na tym, że jak piec startuje modulację odf 50 Stopni, pomki odpalają się od 55, i od razu zawór 4d ustawia się 50 S na TCO, i włącza się pompa do ochrony powrotu, i te pompki walczą. Teraz wygląda to tak, że zanim 4D dobije do TCO 50, piec dojdzie do 60, ale wtedy bardzo szybko temparetura pieca jest zbijana do 50stopni. Potem jak piec wejdzie w 100% modulacji to już sb z tym radzi i temp rośnie i wszystko jest ok.

Mam opcja obniżenia t/tco dla ochrony powrotu, wyłączałem nawet pompe ochrony powrotu aby zawór 4D, regulował powrót ale to nie działa, zawród 4d dalej ustawia się na 50stopni, a powrót jest nie dogrzany.

 

Jak to powinno wyglądać ?

Moim zdaniem zawór 4D, powinien bardzo powoli się otwierać tak aby trzymać temp powrotu, a dopiero jak piec złapie te 70stopni to zawór może się otworzyć na 50 tco, ponieważ powrót jest już ok.

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam, Posiadam kocioł Tekla draco Bio 25 ze sterownikiem estyma igneo slim. 

Rozbudowywuje swój system grzewczy o siłownik 4D i czujnik temperatury pokojowej. 

Mam pytanie odnośnie podłączenia urządzenia radio gateway do magistrali CAN. W które gniazda mam wpiąć przewody L i H wychodzące z urządzenia radio gateway? 

Na sterowniku estymy mam wybrany moduł 6. 

Pozdrawiam 

Screenshot_20241020_194050_Microsoft 365 (Office).jpg

Screenshot_20241020_190230_Microsoft 365 (Office).jpg

Screenshot_20241020_190157_Microsoft 365 (Office).jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.