tomek8507 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1 Opublikowano 3 Lutego 2017 Witam, pisze w imieniu sasiada ktory dopiero zaczyna przygode z paleniem. Kupil kocioł krzaczek 17 KW ,sterownik dwustanowy Sk 9000, pali od miesiaca i testuje wegiel.Na chwilę obecną ogrzewa 70m2 - 5 grzejników, docelowo będzie jeszcze poddasze, łacznie 140m2. Kupil ostatnio wesołą 30 mj po wsypaniu do kosza zdziwil sie ze za 870 zl wegiel tak bedzie sie spiekal. Doradzilem mu zeby kupil sobie czeski i z nim wymieszal i tak zrobil w proporcji wiaderko wesolej dwa wiadra czeskiego i wsypal do pustego kosza zrobilismy male korekty w podawaniu i dmuchawie. Na drugi dzien sasiad chcial zerknac jak tam sie pali (jeszcze nie mieszka w tym domu) po wejściu do domu zobaczyl tylko kupe dymu , po przewietrzeniu (kotlowni, garazu, domu) zobaczyl czarną, rozlaną plamę smoły pod piecem. Po otwarciu dolnych drzwiczek wysypal sie wyrzucony wegiel przez podajnik ale odziwo palilo się normalnie piec nie zagasl. po oproznieniu popielnika dym wydostawal sie dzwiczkami, na kominie jest strazak i czy ma na to wplyw. I teraz mam pytanie z kąd wziela sie ta smola? Dlaczego po wyrzuceniu wegla nadal sie palilo i jaka byla tego przyczyna?
karoka65 Opublikowano 4 Lutego 2017 #5 Opublikowano 4 Lutego 2017 hmmm? na 70m 17kW? to mógł wziąć 35kW wtedy lałby sie potok anie tylko palma. kocioł pewnie 6 razy za duży mocą i najmocniejszy węgiel. taka powierzchnię to można za przeproszeniem nagrzać pierdem po grochówce a nie kotłem 17kW.
tomek8507 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 4 Lutego 2017 Narazie 70 ale za rok bedzie poddasze czyli 140
maniek76 Opublikowano 4 Lutego 2017 #7 Opublikowano 4 Lutego 2017 No to będzie 3x za duży Moim zdaniem wsypać najsłabszy kaloryczne węgiel i sytuacja już nie powinna się powtórzyć.
Bolczaczko Opublikowano 4 Lutego 2017 #8 Opublikowano 4 Lutego 2017 Smoła prze zbyt niskie temp. Spalania. A jaka temp. Idzie w komin?
Gość robin60 Opublikowano 4 Lutego 2017 #9 Opublikowano 4 Lutego 2017 Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać
tomek8507 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2017 Nie wiem jaka temp idzie w komin nie ma czujnika spalin. Ma teraz zawor 3D ale ale papka jest za zaworem wiec sterowanie pogodowe. Na piecu jest ustawione 55
sambor Opublikowano 4 Lutego 2017 #11 Opublikowano 4 Lutego 2017 55 to powinno wracać a nie wychodzić z kotła.
tomek8507 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #12 Opublikowano 4 Lutego 2017 U mnie wraca 50 i nie ma smoly
papasmurfek Opublikowano 4 Lutego 2017 #13 Opublikowano 4 Lutego 2017 Podczas pierwszego rozruchu zimnego kotła i zimnego komina może zdarzyć się sytuacja jak wyżej opisana. Ja bym nie panikował. Proponuje jak większość tu zebranych podnieść temp. zasilania na ok 60-65st.
tomek8507 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #14 Opublikowano 4 Lutego 2017 Ok ale teraz jest ustawione 55 i nie ma czegos takiego
MietekS Opublikowano 5 Lutego 2017 #15 Opublikowano 5 Lutego 2017 Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać.......... Ponieważ niedługo będzie instalowany u mnie kocioł p2ar (DS w układzie zamkniętym) b. proszę o schemat instalacji, żeby ew. móc dyskutować z instalatorami. Ja jestem laikiem, chociaż intensywnie uczę się.