Smoła Pod Piecem


tomek8507

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, pisze w imieniu sasiada ktory dopiero zaczyna przygode z paleniem. Kupil kocioł krzaczek 17 KW ,sterownik dwustanowy Sk 9000, pali od miesiaca i testuje wegiel.Na chwilę obecną ogrzewa 70m2 - 5 grzejników, docelowo będzie jeszcze poddasze, łacznie 140m2. Kupil ostatnio wesołą 30 mj po wsypaniu do kosza zdziwil sie ze za 870 zl wegiel tak bedzie sie spiekal. Doradzilem mu zeby kupil sobie czeski i z nim wymieszal i tak zrobil w proporcji wiaderko wesolej dwa wiadra czeskiego i wsypal do pustego kosza zrobilismy male korekty w podawaniu i dmuchawie. Na drugi dzien sasiad chcial zerknac jak tam sie pali (jeszcze nie mieszka w tym domu) po wejściu do domu zobaczyl tylko kupe dymu , po przewietrzeniu (kotlowni, garazu, domu) zobaczyl czarną, rozlaną plamę smoły pod piecem. Po otwarciu dolnych drzwiczek wysypal sie wyrzucony wegiel przez podajnik ale odziwo palilo się normalnie piec nie zagasl. po oproznieniu popielnika dym wydostawal sie dzwiczkami, na kominie jest strazak i czy ma na to wplyw. I teraz mam pytanie z kąd wziela sie ta smola? Dlaczego po wyrzuceniu wegla nadal sie palilo i jaka byla tego przyczyna?

Opublikowano

Nikt nic nie pomoze?

Opublikowano

Temp zadana 55 cwu 45

Opublikowano

hmmm? na 70m 17kW? to mógł wziąć 35kW wtedy lałby sie potok anie tylko palma.

kocioł pewnie 6 razy za duży mocą i najmocniejszy węgiel.

taka powierzchnię to można za przeproszeniem nagrzać pierdem po grochówce a nie kotłem 17kW.

Opublikowano

Narazie 70 ale za rok bedzie poddasze czyli 140

Opublikowano

No to będzie 3x za duży

Moim zdaniem wsypać najsłabszy kaloryczne węgiel i sytuacja już nie powinna się powtórzyć.

Opublikowano

Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać

post-67496-0-75839700-1486221885_thumb.jpg

Opublikowano

Nie wiem jaka temp idzie w komin nie ma czujnika spalin. Ma teraz zawor 3D ale ale papka jest za zaworem wiec sterowanie pogodowe. Na piecu jest ustawione 55

Opublikowano

U mnie wraca 50 i nie ma smoly

Opublikowano

Podczas pierwszego rozruchu zimnego kotła i zimnego komina może zdarzyć się sytuacja jak wyżej opisana. Ja bym nie panikował. Proponuje jak większość tu zebranych podnieść temp. zasilania na ok 60-65st.

Opublikowano

Ok ale teraz jest ustawione 55 i nie ma czegos takiego

Opublikowano

Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać..........

 

Ponieważ niedługo będzie instalowany u mnie kocioł p2ar (DS w układzie zamkniętym) b. proszę o schemat instalacji, żeby ew. móc dyskutować z instalatorami. Ja jestem laikiem, chociaż intensywnie uczę się.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.