malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Witam, Mam taki problem. W lutym zeszłego roku wprowadziłem się do nowego dom pierwsza zima jakoś tam minęła. A właściwe 2 m-ce. W tym roku zima trzyma mocno. Mam dom przynajmniej w teorii energooszczędny. Dlatego zdecydowałem się na wodne ogrzewanie podłogowe TECE z elektrycznym piecem Kospel 8 kWh Mój instalator ustawił mi tak, że jest sprzęgło które w miarę zapotrzebowania termostatu z danego pomieszczenia załącza cyrkulację wody. I na krótkim odcinku miesza wodę (tak mi się wydaje tak mi to tłumaczył, twierdzi, że jak by woda szła na całą instalację to bym zapłacił majątek) Ale wg. mnie coś jest nie halo bo. Temp. na kotle 60 C a temp. na mieszaczu zaledwie 29C jak podniosę do 70C na kotle to rośnie do 32 lub 33 C. A do tego w wielu miejscach podłoga słabo ciepła. W jednym miejscu wyczuwalnie ciepła. Była sytuacja że na mieszaczu było 35C ale w momencie jak go zawołałem jak odpowietrzył instalację. To powyższe temperatury to MAX. Ustawiał mi przepływy i po zamknięciu ciśnienia i otwarciu przepływy wzrosły a temp. została. H.E.L.P ! PLS!
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Musisz dać jakieś foto lub rys instalacji, Masz samą podłogówkę czy grzejniki też? Jaki model kotła? To sama W-wa?
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 29 Stycznia 2017 W załączniku zdjęcia z kotłowni i skrzynka takich skrzynek mam łącznie 3 w domu. Rejon to podkarpackie. Tylko podłogówka. 1 obieg na razie wyłączony bo pomieszczenie mało używane Temp. domu dół 21,5 góra 20,5 ustawiona.
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Widać, że masz 3 rozdzielacze + pompy, do każdego rozdzielacza osobno. Temp wody regulujesz zaw 3-D - pokrętło czarne za sprzęgłem - tam masz regulację w zakresie 25-43C Masz dodatkowo zaw przełączający na grzanie CW - to jest zabezpieczeniem przed podaniem zbyt wysokiej temp na sprzęgło Energii el zawsze pójdzie tyle ile potrzebuje dom. Na jakich temp pracuje kocioł? Czy masz osobny program na grzanie wody? Z tego panela nie widać jaki to model kotła - tab znamionowa lub gwarancja
odpowietrznik Opublikowano 29 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Ten 3D za mały na tyle obiegów podłogówki,średnice rur też mizerne wygląda na Cu 22
orzech1976 Opublikowano 29 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Coś chyba ten 3d termostatyczny na 3 pompy trochę skromny Jaki masz metraż domu że są aż 3 pompy Kotłownia wypasiona a tu zwykły termostatyczny
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Właśnie próbuję ustalić dokładnie jaki model, niektóre kospele miały możliwość sterowania pogodowego. Może wreszcie pytający to napisze , Dodatkowo ile masz pętli i jakich długości PS Nie wiedziałem, że W-wa leży na Podkarpaciu, będę miał teraz daleko do roboty. :D
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 29 Stycznia 2017 W załączniku tabliczka znamionowa. Metraż domu pow. użytkowa 188 m2 ale są skosy więc pow. grzania większa CWU - osobny program Zawór 3D - ustawiony na max. 43C Piec ma możliwość sterownia pogodowego ale instalator nie załączył tego tylko działa na zasadzie sygnałów z termostatów. I tak chodzą tylko 2 pompy bo termostat w trzecim pomieszczeniu skręcony na min. i się nie załącza. Ile mam pętli i jaka ich długość nie wiem. Wiem, że rury są 17 O Wawie napisałem bo spędzam tam teraz dużo czasu ... może nawet za dużo ....
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zdjęcia z okresu budowy kładzenie podłogówki
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Ale ilość pętli policzysz z rozdzielaczy, a przepływy na nich też odczytasz. Jak masz zaw 3-D ustawiony na 43 a na inst udzie dużo mniej to nie wyrabia zawór. Dodatkowo pompa z kotła zbiera gorącą wodę na powrót do kotła - potrzebna jest regulacja hydrauliczna układu. Tu jest potrzebne sterowanie pogodowe i porządny zawór 3-D sterowany wg krzywej pogodowej, wtedy nawet z tymi cienkimi rurami można będzie wytrzymać Do sprzęgła dojdzie woda o temp 60C a dalej się pomiesza i będzie OK.
Gość Digitrax Opublikowano 29 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 29 Stycznia 2017 A czy nie taniej i prościej jest wywalić te zawory 3D i regulację temperatury obiegu realizować poprzez kocioł Elektryczny bezpośrednio ? PO cholerę grzać kocioł do 60 stopni aby obniżyć to na zaworach 3D ? Jak wszystko jest pędzone na elektryce to podgrzewanie CWU można zrealizować poprzez grzałkę.
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Co mi da sterowanie pogodowe jeśli sygnał idzie z poszczególnych termostatów. Z tymi przepływami to też uważam, że nie do końca jest jak powinno. Potrzeba Ci zdjęcia z wszystkich 3 rozdzielni ? Jak wygląda porządny zawór 3D Sorry za takie pytania ale jestem laikiem.
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 29 Stycznia 2017 CWU to osobny obieg. A C.O to też osobny zamknięty obieg. Być może chodzi o to, żeby nie uszkodzić rur w podłogówce zbyt wysoką temp.
Gość Digitrax Opublikowano 29 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Jednak prawdę napisałeś, że jesteś laikiem ;) bez obrazy ale nie rozumiesz istoty działania sterownika pogodowego oraz faktu, że nie ma sensu grzać wody do wysokiej temperatury aby zaraz ją obniżać mieszając z chłodną. Kocioł elektryczny winien grzać wodę tylko do temperatury takiej jakiej zażąda sterownik pogodowy. Czyli czym zimniej na zewnątrz tym temperatura wyższa. Jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to przy -20 na zewnątrz wystarczy mieć około 35 stopni temperaturę wody w podłodze aby w domu mieć komfort. Obecnie grzejesz kocioł do 60 lub 70 stopni co skutkuje dużym poborem prądu a podłogówka i tak nie działa :D
malak Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor #15 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Nie znam się na tym. Zleciłem komuś wykonanie instalacji i liczyłem że zrobi to dobrze a zrobił po swojemu. Instalator powiedział mi, że piec jest za słaby do mojego domu. Nie zgadzam się z tym. Dom jest energooszczędny. Czyli rozumiem, że te termostaty w pomieszczeniach są nie potrzebne?. Ale kolega powyżej pisze o lepszym zaworze 3d
sambor Opublikowano 29 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Masz moduł C.MG, który ma sterować takim zaworem, więc nie wiem dlaczego nie wykonano poprawnie tego schematu, ten schemat w połączeniu z centralą sterującą CPS daje pełne sterowanie temp podłogi. Porządny zawór to 3-D 1" o Kvs minimum 6 np VRG131 DN25, przyłącza 1" prod ESBE z siłownikiem ARA600 Sprzęgło i mieszacz są potrzebne, gdyż kocioł nie ma takiego przepływu przy delcieT = 5-8C