Wodne Ogrzewanie Podłogowe Przez Piec Elektryczny


malak

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Mam taki problem. W lutym zeszłego roku  wprowadziłem się do nowego dom pierwsza zima jakoś tam minęła. A właściwe 2 m-ce.

 

W tym roku zima trzyma mocno. Mam dom przynajmniej w teorii energooszczędny. Dlatego zdecydowałem się na wodne ogrzewanie podłogowe TECE z elektrycznym piecem Kospel 8 kWh

 

Mój instalator ustawił mi tak, że jest sprzęgło które w miarę zapotrzebowania termostatu z danego pomieszczenia załącza cyrkulację wody. I na krótkim odcinku miesza wodę (tak mi się wydaje tak mi to tłumaczył, twierdzi, że jak by woda szła na całą instalację to bym zapłacił majątek)

 

Ale wg. mnie coś jest nie halo bo. Temp. na kotle 60 C a temp. na mieszaczu zaledwie 29C jak podniosę do 70C na kotle to rośnie do 32 lub 33 C. A do tego w wielu miejscach podłoga słabo ciepła. W jednym miejscu wyczuwalnie ciepła.

 

Była sytuacja że na mieszaczu było 35C ale w momencie jak go zawołałem jak odpowietrzył instalację. To powyższe temperatury to MAX. Ustawiał mi przepływy i po zamknięciu ciśnienia i otwarciu przepływy wzrosły a temp. została.

 

H.E.L.P ! PLS!

 

 

 

Opublikowano

W załączniku zdjęcia z kotłowni i skrzynka takich skrzynek mam łącznie 3 w domu.

 

Rejon to podkarpackie.

 

Tylko podłogówka. 1 obieg na razie wyłączony bo pomieszczenie mało używane

 

Temp. domu dół 21,5 góra 20,5 ustawiona. 

post-72145-0-60273500-1485719956_thumb.jpg

post-72145-0-59173500-1485719958_thumb.jpg

post-72145-0-11957300-1485720634_thumb.jpg

post-72145-0-99085900-1485720635_thumb.jpg

Opublikowano

Widać, że masz 3 rozdzielacze + pompy, do każdego rozdzielacza osobno.

Temp wody regulujesz zaw 3-D - pokrętło czarne za sprzęgłem - tam masz regulację w zakresie 25-43C

 

Masz dodatkowo zaw przełączający na grzanie CW - to jest zabezpieczeniem przed podaniem zbyt wysokiej temp na sprzęgło

 

 

Energii el zawsze pójdzie tyle ile potrzebuje dom.

Na jakich temp pracuje kocioł?

Czy masz osobny program na grzanie wody?

 

Z tego panela nie widać jaki to model kotła - tab znamionowa lub gwarancja

Opublikowano

Właśnie próbuję ustalić dokładnie jaki model, niektóre kospele miały możliwość sterowania pogodowego.

Może wreszcie pytający to napisze , 

Dodatkowo ile masz pętli i jakich długości

 

PS

Nie wiedziałem, że W-wa leży na Podkarpaciu, będę miał teraz daleko do roboty. :D

Opublikowano

W załączniku tabliczka znamionowa.

 

Metraż domu pow. użytkowa 188 m2 ale są skosy więc pow. grzania większa

 

CWU - osobny program

 

Zawór 3D - ustawiony na max. 43C

 

Piec ma możliwość sterownia pogodowego ale instalator nie załączył tego tylko działa na zasadzie sygnałów z termostatów.

 

I tak chodzą tylko 2 pompy bo termostat w trzecim pomieszczeniu skręcony na min. i się nie załącza.

 

Ile mam pętli i jaka ich długość nie wiem. Wiem, że rury są 17

 

 

O Wawie napisałem bo spędzam tam teraz dużo czasu ... może nawet za dużo ....

post-72145-0-46500700-1485724842_thumb.jpg

Opublikowano

Ale ilość pętli policzysz z rozdzielaczy, a przepływy na nich też odczytasz.

Jak masz zaw 3-D ustawiony na 43 a na inst udzie dużo mniej to nie wyrabia zawór.

Dodatkowo pompa z kotła zbiera gorącą wodę na powrót do kotła - potrzebna jest regulacja hydrauliczna układu.

Tu jest potrzebne sterowanie pogodowe i  porządny zawór 3-D sterowany wg krzywej pogodowej, wtedy nawet z tymi cienkimi rurami można będzie wytrzymać

Do sprzęgła dojdzie woda o temp 60C a dalej się pomiesza i będzie OK.

Opublikowano

A czy nie taniej i prościej jest wywalić te zawory 3D i regulację temperatury obiegu realizować poprzez kocioł Elektryczny bezpośrednio ?

PO cholerę grzać kocioł do 60 stopni aby obniżyć to na zaworach 3D ?

Jak wszystko jest pędzone na elektryce to podgrzewanie CWU można zrealizować poprzez grzałkę.

Opublikowano

Co mi da sterowanie pogodowe jeśli sygnał idzie z poszczególnych termostatów.  Z tymi przepływami to też uważam, że nie do końca jest jak powinno.

 

Potrzeba Ci zdjęcia z wszystkich 3 rozdzielni ?

 

Jak wygląda porządny zawór 3D

 

 

 

Sorry za takie pytania ale jestem laikiem.

Opublikowano

CWU to osobny obieg. A C.O to też osobny zamknięty obieg.


 


Być może chodzi o to, żeby nie uszkodzić rur w podłogówce zbyt wysoką temp.


Opublikowano

Jednak prawdę napisałeś, że jesteś laikiem ;) bez obrazy ale nie rozumiesz istoty działania sterownika pogodowego oraz faktu, że nie ma sensu grzać wody do wysokiej temperatury aby zaraz ją obniżać mieszając z chłodną.

Kocioł elektryczny winien grzać wodę tylko do temperatury takiej jakiej zażąda sterownik pogodowy. Czyli czym zimniej na zewnątrz tym temperatura wyższa. Jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to przy -20 na zewnątrz wystarczy mieć około 35 stopni temperaturę wody w podłodze aby w domu mieć komfort.

 

Obecnie grzejesz kocioł do 60 lub 70 stopni co skutkuje dużym poborem prądu a podłogówka i tak nie działa :D

Opublikowano

Nie znam się na tym. Zleciłem komuś wykonanie instalacji i liczyłem że zrobi to dobrze a zrobił po swojemu.

 

Instalator powiedział mi, że piec jest za słaby do mojego domu. Nie zgadzam się z tym. Dom jest energooszczędny.

 

Czyli rozumiem, że te termostaty w pomieszczeniach są nie potrzebne?.  

 

Ale kolega powyżej pisze o lepszym zaworze 3d

Opublikowano

Masz moduł C.MG, który ma sterować takim zaworem, więc nie wiem dlaczego nie wykonano

poprawnie tego schematu, ten schemat  w połączeniu z centralą sterującą CPS daje pełne sterowanie temp podłogi.

Porządny zawór to 3-D 1" o Kvs minimum 6

np VRG131 DN25, przyłącza 1" prod ESBE z siłownikiem ARA600

 

Sprzęgło i mieszacz są potrzebne, gdyż kocioł nie ma takiego przepływu przy delcieT = 5-8C

post-18578-0-73459300-1485730161_thumb.jpg