tomo74 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 17 Stycznia 2017 witam wszystkich,jestem tu nowy,mam pytanie jak w temacie(bo sam już nie wiem, w kazdym sklepie czy hurtowni to mi inaczej mówią)potrzebuję piec gazowy do ogrzewania mojego domu,dom 10mx10m,dwie kondygnacje,czyli ok200m2(może mniej)dom nowy w trakcie budowy,wykończenia,szer muru ,solbet24 plus styropian 12cm,,dach dwuspadowy,pokryty blachodachówką,ocieplenie poddasza-wełna 17cm plus 10cm,razem 27cm,zamontowane mam już solary,3panele płaskie plus zbiornik 300l z podwujną wezownicą,plus człe sterowanie tych solarów (wszystko HEFALEX),teraz mi doradźcie jaki kocioł gazowy do tego,jeden mi mówi 1F drugi 2F,dodam jeszcze ze jest ok9grzejników panelowych ,2 łazienkowe,podłogówka w salonie ,kuchni,dwóch łazienkach iw korytarzu,w kotłowni mam trzy rozdzielacze 5 i 6 grzejniki i 5 podłogówka,prosze o poradę fachowców
Logan Opublikowano 17 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Kocioł 1F, 2F nie używa się przy takiej instalacji jak ty masz. Moc ok.20kw, jednak szukaj coś o mocy 24kw z dużym zakresem modulacji palnika, bo najwięcej kotłów gazowych ma tą moc.
tomo74 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 17 Stycznia 2017 ok,dzieki za pierwszą porade,czyli jednak jednofunkcyjny?
Gość mak Opublikowano 17 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Oczywiście że jednofunkcyjny. Ale napisz jak masz zbudowaną instalację CO? Narysuj schemat
tomo74 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 17 Stycznia 2017 na razie mam tylko solary i zbiornik 300l z podwójna wezownica,a w kotlowni mam tylko 3 rozdzielacze(5 grzejników góra,6 grzejnikow dól i 5xpodłogówka)teraz chce kupic piec i to wszystko zpiąc do kupy,dlatego kazdą rade szanuje,pozdr
Gość mak Opublikowano 18 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Cały problem to: Jak chcesz to spiąć? Dlatego narysuj schemat.
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Najlepszy byłby taki kocioł, którego automatyka obsługuje także solary, wtedy jest pełna współpraca układu grzewczego
tomo74 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Cały problem to: Jak chcesz to spiąć? Dlatego narysuj schemat. w kotlowni mam 3 rozdzielacze, nie znam sie na schematach i dlatego prosze Was drodzy forumowicze o porade( dwa rozdzielacze do grzejników i jeden do podłogówki)
tomo74 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Najlepszy byłby taki kocioł, którego automatyka obsługuje także solary, wtedy jest pełna współpraca układu grzewczego oczywiście,doradzano mi kocioł który ma opcje ,, współpraca z solarami,, , dodam też że sterownik hewalex od solarów ma też opcje do sterowania kotłem gazowym,innymi pompkami itd
Gość mak Opublikowano 18 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 18 Stycznia 2017 w kotlowni mam 3 rozdzielacze, nie znam sie na schematach i dlatego prosze Was drodzy forumowicze o porade( dwa rozdzielacze do grzejników i jeden do podłogówki) Aby instalacja poprawnie działał powinieneś zastosować sprzęgło, i min dwa divicony na obiegi grzewcze Zdecyduj się na jakiś kocioł i wykorzystaj schemat producenta kotła. Myślę że kocioł powinien być sterowany pogodowo a sterownik powinien mieć możliwość obsługi min dwóch obiegów grzewczych, do sterowania obiegami potrzebne będą min dwa zdalne sterowania. Czyli kocioł min ze średniej półki cenowej. Wybór marki kotła pozostawiam tobie.
tomo74 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #11 Opublikowano 18 Stycznia 2017 możesz troszke dokładniej ,co to te diviconi i co to jest sprzegło?
Gość mak Opublikowano 19 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Nie chcę robić jakiegoś wykładu, ale chcesz mieć instalację która ma być zasilana czynnikiem o różnych temperaturach, wyższą na grzejniki niższą na podłogówkę. Aby to zrealizować na podłogówkę potrzebny jest układ mieszający (zawór 3D +siłownik + pompa + komunikacja ), a jak jest to zestaw w jednej obudowie nazywa się go diviconem. Podobnie na grzejniki też będziue potrzebny divicon tylko bez zaworu 3D. Sprzęgło stosuje się gdy występuje konieczność zrównoważenia przepływów. Wydajność pompy kotłowej zainstalowanej w wiszącym kotle jest przeważnie zbyt mała aby móc obsłużyć podłogówkę i grzejniki. Dlatego pomiędzy kotłem a instalacją montuje się sprzęgło które rozdziela obieg kotłowy od instalacji. Jak wybierzesz producenta kotła to na jego stronie internetowej znajdziesz wszystkie informacje ( wytyczne projektowe, instrukcje, schematy...)
odpowietrznik Opublikowano 19 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Wolf CGB-2 o ile masz w pobliżu serwis
tomo74 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #14 Opublikowano 22 Stycznia 2017 ok,dzieki za podpowiedzi jestem juz sporo mądrzejszy,pozdrawiam wszystkich
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.