Opublikowano

Witam,
mam problem z dogrzaniem pomieszczenia.

temp max 19,5 stC
ogrzewam piec defro podajnik

wszystko w podlogowce+2 kaloryfery w garazu podpiete pod podlogowe.

 

osobne rozdzielacze parter   -  pietro   podłączone z systemem CosmoFloor

 

rozdzielacze  

http://www.gorgiel.pl/sites/default/files/files_backup/katalog/pliki/rs_ptm_karta_produktu.pdf

 

na pietrze dogrzałem do 21 stC

a na parterze w pokoju 19,5 stC  -WTF :/

temp. podłogi mierzona zwykłym termometrem max 22stC i nic wiecej.

 

dzwonilem do firmy Gorgiel i Pan polecił mi ustawić srube zaworu powrotnego na max odkrecona i wkrecic okolo 1/4 obrotu,

w moim przypadku zakrecic Bypas i pompe na 3 bieg\

na rotometrze jest przepływ ponad 3l/min

 

i nie stety d....a :/

 

co obstawiacie?? czy jest możliwość by sam rozdzielacz był wadliwy?? czy jakoś inaczej to ustawiac???

 

bardzo prosze o sugestie bede bardzo wdzieczny bo juz mam dosc....

 

temp zasilania z pieca aktualnie 50stC temp na belce powrotnej na rozdzielaczu około 48stC

 

 

 

Opublikowano

Kolega jeszcze walczy?

Kiepska rada od Gorgiela. Zawór powrotny zamknij i odkręć na dwa obroty. Zasilanie to dawaj na maksa, bo na tym rozdzielaczu im więcej tym lepiej. Bypass przy belkach uzbrojonych w siłowniki powinien być otwarty (wyregulowany wg potrzeb) chyba, że pompa mieszacza ma autoadaptację.

 

Pisałem w twoim pierwszym temacie, że do d... ten rodzaj mieszania.

 

P.S.

3l masz na każdej pętli? Możesz dokładnie określić gdzie ty te temperatury mierzysz, bo to nierealne, że 48 puszczasz w podłogę w tempie 3l/min i dogrzać nie możesz.

Edytowane przez kiminero

Opublikowano
  • Autor

walcze ale mizernie :D

może do dupy ale co mam zrobic ? jakoś musze to ustawic :/

 

ostatnio jak miałem wkręcony ten zawór na maxa i odkręcony na 1,5 obr to mi temp spadła do 15 stC :(

 

a dlaczego na pietrze sie dogrzewa?? a podłoga jest ciepla

 

mierze zwykłym termometrem, położony na środku pokoju na podłodze i jak na razie co mi się "udało" ustawić

to było 22,5 stC

Opublikowano
  • Autor

te 22,5 na podłodze było jak miałem odkrecony zawor i wkrecony na 2,5 obr

 


ale przy takiej zabawie to mi chyba życia braknie żeby to ustawić

 


szkoda, że kolega z wielkopolski :(

Opublikowano

Też mam taki rozdzielacz.

Zrób fotki jak u Ciebie podłączony.

Ja 30st na podłoge puszczam , a 23st w salonie mam :)

Opublikowano
  • Autor

post-70931-0-38681700-1484077203_thumb.jpgpost-70931-0-20195800-1484077205_thumb.jpg

 


takie fotki wystarczą? jak co to napisz co jeszcze potrzebujesz

Opublikowano
  • Autor

tylko na jednym 3l/m reszta stoi ponieważ tylko w tym jednym chce dogrzać
na pietrze próbowałem i tam jest ok-dogrzałem pokój na 21st

 


oba rozdzielacze ustawiłem tak samo

Opublikowano
  • Autor

Też mam taki rozdzielacz.

Zrób fotki jak u Ciebie podłączony.

Ja 30st na podłoge puszczam , a 23st w salonie mam :)

co proponujesz?

na tym termometrze masz 30 st?

a jaka temp zasilania?

Opublikowano

Kup termostat z kapilarą

Zawór powrotu wkręć do końca i 0.5obrotu odkręć.

Bypass odkręć.

 

A może rotametry masz złe / odwrotne? Ile stopni masz na termometrze na dolnej belce? Pompa cały czas chodzi?

Opublikowano

co proponujesz?

na tym termometrze masz 30 st?

a jaka temp zasilania?

Za termostatem z kapilarą mam 35stopni. W podłoge idzie zmieszana o temp 30st.
Opublikowano

Jeśli uzyskuje przepływ 3l, to regulacja zaworem powrotu nic nie zmieni. Będzie to niezbędne przy pracy całego rozdzielacza.

 

Rysunek poniżej daje pogląd na kierunki przepływów w rozdzielaczu tego typu:

 

post-18583-0-79154400-1484078029_thumb.jpg

 

 

Czy ty te 48 sC czujesz na wejściu pętli i jaka jest różnica na wyjściu? Wejście na dole, wyjście na górze

Opublikowano

A może ta pętla zapchana/zapowietrzona?

Zawory termostatyczne dobrze dokręcone, "działa" sam bolec?

Edytowane przez marwol

Opublikowano
  • Autor

Kup termostat z kapilarą

Zawór powrotu wkręć do końca i 0.5obrotu odkręć.

Bypass odkręć.

 

A może rotametry masz złe / odwrotne? Ile stopni masz na termometrze na dolnej belce? Pompa cały czas chodzi?

mam tylko jeden termometr na dolnej belce i tam temp jest aktualnie 46 st

(temp zasilania jest kontrolowana przez pogodówkę - przez zawó 4D)

popraw mnie jezeli sie myle:  jezeli nie ma termostatu z kapilara to temp idzie taka jak zasilania z kotla czyli

50 st? to po zmieszaniu temp w podloge czyli u mnie to jest wskazanie tego termometra?

 

 

jak rozpoznac te rotametry??

czy mialy by wpływ na temp podłogi czy wogóle by nie grzało?

Edytowane przez ScenSDNS

Opublikowano
  • Autor

Jeśli uzyskuje przepływ 3l, to regulacja zaworem powrotu nic nie zmieni. Będzie to niezbędne przy pracy całego rozdzielacza.

Rysunek poniżej daje pogląd na kierunki przepływów w rozdzielaczu tego typu:

attachicon.giffe9d586c.jpg


Czy ty te 48 sC czujesz na wejściu pętli i jaka jest różnica na wyjściu? Wejście na dole, wyjście na górze
jeżeli chodzi o odczucia czysto fizyczne "ręczne" to czuję jak przyłożę rekę do belki dolnej to jest cieplejsza od górnej
ale jeżeli chodzi o same rurki to wydaję mi się że ta rurka co idzie za rotometrem nie jest jakoś ciepła

 


ja nie mam termometru za zaworem na górnej belce :(
na dolnej belce jest termometr i tam jest przy zasilaniu z pieca 50 st - 46 do 48 st

chyba prędzej "wongiel" się skończy niż to ogarnę :D

Opublikowano

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

Opublikowano
  • Autor

A może ta pętla zapchana/zapowietrzona?

Zawory termostatyczne dobrze dokręcone, "działa" sam bolec?

tak te zawory z siłownikami chodzą "na oko" do samej góry przy otwarciu

a jak masz ustawioną tą śrubkę powrotną o której kolega pisze??

Opublikowano

ja nie mam termometru za zaworem na górnej belce :(

na dolnej belce jest termometr i tam jest przy zasilaniu z pieca 50 st - 46 do 48 st

Pętla zapowietrzona?
Opublikowano

tak te zawory z siłownikami chodzą "na oko" do samej góry przy otwarciu

a jak masz ustawioną tą śrubkę powrotną o której kolega pisze??

Wkręcona do końca i 0.5obrotu odkręciłem
Opublikowano
  • Autor

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

kurczę wybaczcie Panowie ale coś tu nie gra---jak to wtedy może działać jak termostat z kapilarą mi zmniejszy temp wody jaka idzie w rozdzielacz to ile trzeba czekać?

i dlaczego przy tych samych ustawieniach rozdzielaczy - na pietrze mi sie dogrzewa?

Opublikowano
  • Autor

Pętla zapowietrzona?

nie mam pojęcia :(

jak to sprawdzić?

Opublikowano
  • Autor

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

termometry mam już - cztery :D:D:D:D

dwa na dole w pokoju i dwa na górze  :D:D:D

Opublikowano
  • Autor

@marwol, 3l/min - nie ma powietrza, 22 sC temp podłogi - nie ma co ograniczać temp zasilania, bo będzie jeszcze gorzej.

a co z tymi rotometrami? 

a może sama pompa z dolnej belki źle miesza?? (akt desperacji:)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.