Witam kolego odpowietrznik !

Co do tego czy można moje ustawienia zastosować do wszystkich rodzajów kotłów to tego nie wiem.Musieli by się wypowiedzieć na ten temat koledzy,którzy się na tym znają.Osobiście uważam że nie.Praca kotła zależy od wielu czynników a przede wszystkim od węgla.Właśnie ostatnio borykałem się z tym problemem.Miałem fatalny węgiel z kop.Wesoła i przeżyłem horror.Teraz palę węglem z Castoramy "Tani opał Ultra " i jest dobrze.

Moje ustawienia można przyjąć jako wyjściowe a następnie je modyfikować.

Zmieniłem tylko siłę nadmuchu w PID na 30% bo chyba za mocno dmucha.

Załączam aktualne zdjęcia do oceny

post-70060-0-01490600-1487081526_thumb.jpg

post-70060-0-17860200-1487081627_thumb.jpg

Opublikowano

Życzę powodzenia.Najważniejsze to się nie poddawać,nie przejmować się chwilowymi niepowodzeniami tylko próbować aż do skutku.Ja to robię od 3 miesięcy,a już szczytem marzeń jest mieć takich doradców na jakich ja trafiłem.

Pozdrawiam !

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam, 

ja również mam problem z ustawieniem pieca... Kompletnie się na tym nie znam... Mam defro Sigma 20 kW, regulator pokojowy - brak termostatów na kaloryferach panelowych (są stare i jest problem z ich dopasowaniem). Załączam widok z sterownika. Może ktoś podpowie jak ustawić piec, żeby nie było tak dużych wahań temperatury? Piec spala ok. 180 kg/tydz.

 

Aktualne ustawienia:

- korekta powietrza: -3

- moc kotła 100

- korekta powietrza: 0

- tryb nadzoru:  

                - czas podawania: 1 sek.

                - przerwa podawania: 7 minut

                - czas pracy wentylatora 15 sek

                - czas przerwy wentylatora: 7 min

                - siła nadmuchu 30 bieg

 

Będę wdzięczna za pomoc...

 

 

post-77179-0-42202100-1515618479_thumb.jpg

post-77179-0-61724200-1515618569_thumb.jpg

post-77179-0-40063300-1515618677_thumb.jpg

post-77179-0-88584900-1515618736_thumb.jpg

Opublikowano

Mnie się wydaje, że na początku, to powinnaś włączyć "zawór wbudowany" na CO. Jeśli masz zainstalowaną pogodówkę, to też ją włącz, to ona będzie sterowała temperaturą zadaną zaworu, czyli temperaturą jaką piec będzie puszczał na grzejniki.

No i zjechałbym z mocą pieca np, na 80%